ssln123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 ssln123 于 2011-6-30 13:51 编辑

首先要明确一点,阀门定位器改变的只是正反作用,并没有改变阀的气开、气关。你需要做的是改变调节器的正反作用即可。同时,还要设置AO取反,这样中控阀位才能和现场对应。

 

发表于 2011-6-30 13:45:14

评分

参与人数 3财富 +15 魅力值 +1 收起 理由
zzyslhj + 5 + 1 帮助他人解决问题,互助方可提高
zyzs + 5 积极参与交流
youxinxinyou + 5 深入讨论内容

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 强颜欢笑 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

回复

使用道具 举报

zjghqmwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
楼上说的完全正确。定位器是不能改变阀的气开、关的。只能改变正反作用。阀在出厂时就定了气开或气关了。也即阀内的回位弹簧和膜的方向决定了阀的气开或是气关。

 

发表于 2011-6-30 15:55:53

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
backhamm1982 + 5
zzyslhj + 3 积极参与交流

查看全部评分

回复

使用道具 举报

强颜欢笑楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
回复 2# ssln123


    你好   调节器的正反作用在组态什么地方啊     我找到调节阀只是出来选择气开气关还有就是信号DDZ3       ao输出取反怎么设置     

 

发表于 2011-7-1 06:44:11

回复

使用道具 举报

nmgsblVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
不同dcs 的设置也不同,根据系统操作说明进行操作。

 

发表于 2011-7-1 07:58:00

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
ssln123 + 4 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jerry512158VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
您知道您们使用的是什么系统吗?您说全一点这样海友才能具体的说怎么做,才能帮到您。还有您现在好像是概念不清,建议您先学习一下气开,气关,定位器的正、反作用,调节器正、反作用的概念。这样对你今后处理此类问题就游刃有余了。

 

发表于 2011-7-1 08:39:12

评分

参与人数 2财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
oatobnus + 1 帮助他人解决问题
zzyslhj + 5 积极参与交流

查看全部评分

回复

使用道具 举报

cwq84VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
你最好是在DCS组态里面改一下气开气关的状态,我只知道HONEYWELL的,在PID模块属性里面选择下就可以了。

 

发表于 2011-7-1 11:39:27

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zyzs + 5 积极参与交流

查看全部评分

回复

使用道具 举报

强颜欢笑楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我们厂用的是浙大中控的JX-300x谢谢各位师傅继续解答

 

发表于 2011-7-1 22:20:41

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
oatobnus + 5 关注

查看全部评分

回复

使用道具 举报

greedycpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
调节阀定位器是不能改变FO或FC的,最多是当电流=4MA时,调节阀可以根据定位器变成关还是开。但当停风时,调节阀还是会与出厂时的事故状态方式一样,这是因为调节阀的膜头方式已经确定,所以想改变事故状态只有改变调节阀的进气方式,或换阀芯!

 

发表于 2011-7-1 22:43:57

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zyzs + 5 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

浪漫の花太香VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
问一个问题就要回答一大堆问题。
理解了正反作用气开气关,还要掌握你所使用的系统的调节器。
总之觉得楼主需要掌握的东西还很多。

 

发表于 2011-7-2 06:13:18

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
zyzs + 3 积极参与交流

查看全部评分

回复

使用道具 举报

强颜欢笑楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
恩    谢谢各位师傅    我再好好学学

 

发表于 2011-7-2 07:04:51

回复

使用道具 举报

冰雪087VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
回复 9# 强颜欢笑


    组态系统中,在XP322卡件内选点,选择正反输出,反输出就是气关阀。

 

发表于 2011-7-2 09:00:07

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
强颜欢笑 + 1 这个是我想问的答案了 嘿嘿 我只是想问在DCS怎么改而已

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xiaowei10wcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
楼主的意思是否出于安全考虑,本来是FC(故障关)的阀门想改成FO(故障开)?如果不是,就不用往下看了。
如果是,那么我是赞同一楼的说法的,改定位器没有用,如果该阀门是单作用的,那么你改一下气缸的进气方向即可满足,原来是气开阀,那么你把气缸里的膜头和进气方向(原来是从下面进气,改为上面进气就可以了,但气缸里的膜头你也要换一下方向才行)
至于DCS组态一般来说在你组阀门的AO点即通道上是有选项的,正作用或反作用。
改系统组态是不安全的,当系统失电、或没有气源的时候,阀门还是会关掉的,不建议选用改组态的方式。

 

发表于 2011-7-2 09:30:30

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zyzs + 5 积极参与交流

查看全部评分

回复

使用道具 举报

duxingdxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
大家说的很对   在定位器中只能改变正反作用,这个也可以在dcs中该阀控制的变送器的模块中去改,但是要改变执行器的正反作用必须在组态中去改,首先在IOM找到该阀的点,然后把direct改为redirect

 

发表于 2011-7-2 09:58:04

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zyzs + 5 积极参与交流

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wulinzheVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
现场改变凸轮的位置是否也可以调节正反作用呢

 

发表于 2011-7-2 10:41:41

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zyzs + 5 鼓励新会员发言,希望加深参与度

查看全部评分

回复

使用道具 举报

阀的气开和气关是由执行机构和调节机构的正反安装来决定的,定位器改变不了阀的气开气关形式。
像你说的那种情况只需要在调节器上改变作用改变就可以了,但是每一个系统有不同的方法,有的系统把调节器和PID调节功能块做到一起了,有的是分开的,甚至有的把功能块分的更细,从而实现的功能更多,同时也要求仪表工得操作技能要高。

 

发表于 2011-7-2 16:17:21

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zyzs + 5 积极参与交流

查看全部评分

回复

使用道具 举报

强颜欢笑楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
厂里有台调节阀是气开阀,现在用定位器把它改成了气关阀,改完后出现了问题是DCS上调节阀的开度与现场相反,现在DCS中是这样设置调节器反作用组态中阀为气关阀,怎样在DCS上解决这个问题呢

 

发表于 2011-6-30 13:32:41

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.154536 second(s), 125 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197