------------------------------------------------------------------ GB 17681-2024 《危险化学品重大危险源安全监控技术规范》
6.4.4.5 f) 用于同一个SIS联锁源的多台压力、差压变送器不应共用取压口、根部阀及导压管,压力就地指示仪表和压力远传仪表不应共用一个取压口,多个压力远传仪表不应共用取压口。
HG/T 22820-2024《化工安全仪表系统工程设计规范》
6.2.5 安全仪表系统与基本过程控制系统的测量仪表取源点宜分开设置。 6.2.6 安全仪表系统冗余的测量仪表之间取源点宜分开设置。
SH/T 3104-2013《石油化工仪表安装设计规范》 4.2.7 用于安全保护功能测量的一次取源阀应独立设置。
SH/T 3007-2014《石油化工储运系统设计规范》
5.4.7 及 6.3.1 压力就地指示仪表和压力远传仪表不得共用一个开口,必须分设取压口。
综上所述,涉及重大危险源、SIS联锁和储运罐区,压力仪表取源点独立设置。
|