加入千万技术人社群
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
x
本帖最后由 海川老鱼 于 2026-6-5 10:20 编辑
2026年第25个全国“安全生产月”
人人讲安全、个个会应急
排查整治风险隐患
--------------------------------------------------
管理好阀门是稳定运行的基础
系列贴欢迎大家交流讨论分享
【海川化工阀门管理】系列贴
https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=5719309
---------------------------------------------------------------- 免责声明 本文所载内容仅供技术交流和参考之用,不构成任何形式的专业工程建议、设计依据或操作指导。 ----------------------------------------------------------------------------------- 一、总则与通用试压要求 1.1 适用范围与试验前提 规范适用于工业金属阀门的壳体强度、上密封及密封性能试验,执行现行**标准 GB/T 13927-2022《工业阀门 压力试验》; 安全阀专项试验额外执行 GB/T 12242-2021《压力释放装置 性能试验方法》,同时符合设备说明书及特种设备相关规程要求。 常规在用工业阀门,正常使用状态下无需做强度试验;但修补后阀体/阀盖、腐蚀损伤阀体/阀盖、新进场阀门、检修后复用阀门,必须按规定完成强度及密封性试验,严禁未经试压直接安装使用。 1.2 阀门安装前试压抽检规则 阀门安装前必须完成强度和密封性试验,抽检比例严格按照压力等级划分,杜绝漏检、少检: 低压阀门:按每批次数量抽查20%,若出现1台及以上不合格,该批次全部阀门100%逐台检查;
中、高压阀门:必须100%逐台进行强度和密封性试验,不得抽检; 安全阀、减压阀、疏水阀等特殊阀门,需单独进行专项性能试验,不纳入常规抽检范围。 1.3 试压介质与设备要求 阀门试压常用介质分为液体和气体两类,选用需符合阀门材质与工况要求,严禁使用腐蚀性超标介质: 液体介质:洁净水(奥氏体不锈钢阀门用水氯离子含量≤100mg/L)、煤油或黏度不高于水的非腐蚀性液体; 气体介质:干燥洁净空气、氮气等惰性气体,严禁使用易燃易爆气体; 特殊工况介质:蒸汽、工艺用油,仅适用于对应专用阀门试压,需严格控制温度与压力; 试验压力检测仪表精度不低于1.6级,量程为试验压力的1.5倍,且在校验有效期内。
|