锅水发红与锅炉排污量大的4种解决方法
一、概况
某化工厂有2台产汽量2吨的RTO余热锅炉,工作压力1.25MPa,使用软化水和蒸汽冷凝回水作为锅炉补水,使用磷酸三钠阻垢,无除氧器及除氧措施。2台RTO余热锅炉排污水褐红色,锅水取样也是呈褐红色(见图2左1),炉水水样静置后底部有红褐色沉淀物,用磁铁靠近水样瓶底褐色沉淀物,褐色沉淀物呈现磁性特征,锅水铁离子Fe 1.7mg/L、pH值10.4;RTO余热锅炉蒸汽冷凝水稍有微红色(见图3左1),有时也是呈淡红色,凝水铁离子Fe 0.9mg/L、pH值6.5。大修时检查锅炉汽包里面有红色氧化铁锈垢,部分汽包内壁有凹凸不平的小坑;加大RTO余热锅炉排污,锅水颜色发红稍有变淡,一直维持较大的排污量。

根据该化工厂RTO余热锅炉的工况,各位同学、各位同行,你们认为应该如何解决该化工厂RTO余热锅炉炉水颜色发红、锅炉排污量大的问题?


 

发表于 2026-6-4 18:13:14

炉水颜色发红锅炉排污量大四项解决措施.docx

2.6 MB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值

 [预览]  

【提示:直接搜索5722525可直达本帖。】

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 yanhui5128 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

西山阁VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   本周期:305.96分   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-... 登录查看全文

 

发表于 2026-6-5 08:30:21

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

海川自营服务
【实名】高级模式

中文 English русский 日本語 Deutsch 한국어 العربية TÜRKÇE português فارسی


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -   常见问题  -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066   (工作时间09-17时)   24小时客服信箱:service@hcbbs.com 备用21131350@qq.com  (事务及合作)|  商务微信号hcbbs2019


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.055078 second(s), 41 queries Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197  | 坚决打赢禁毒战争  | 【页面原文为主,翻译的内容仅供参考】