压力容器罐体是否需要设置接地装置,取决于其用途、介质特性及是否为固定式或移动式。根据现行安全技术规范和行业标准,具体要求如下:
一、固定式压力容器罐体⑴一般不单独设避雷针,但应依托所在区域的防雷系统或自身设置防雷接地。
⑵若储存易燃易爆介质(如液化石油气、氢气、汽油等),必须设置静电接地装置,以导除静电积聚,防止放电引发爆炸。
⑶对于容积 ≥ 50 m³ 或直径 ≥ 2.5 m 的储罐,规范要求:
①接地点不少于2处;
②接地点沿罐体均匀布置,间距 ≤ 30 m;
③接地体宜连接成环形闭合回路。
二、移动式压力容器(如槽车、罐式集装箱)是否必须装设导静电接地装置,取决于所装介质:
⑴充装易燃、易爆介质(如液化石油气、液氯、氢气等):必须装设可靠的导静电接地装置;
⑵充装非易燃易爆介质(如液氮、液氩等):无强制要求。
注意:铁路罐车因结构特殊,不适用上述强制接地要求。
相关法规依据①《TSG 21—2016 固定式压力容器安全技术监察规程》要求设置可靠的静电接地设施;
②《TSG R0005—2011 移动式压力容器安全技术监察规程》明确按介质特性决定是否需接地;
③《SH/T 3097—2017 石油化工静电接地设计规范》规定设备静电接地技术要求;
④《GB 50057—2010 建筑物防雷设计规范》对有爆炸危险的金属罐体提出防雷接地要求。
总结⑴有接地装置是常见且必要的安全措施,但不是所有压力容器都强制要求;
⑵关键判断依据:是否盛装易燃易爆介质 + 是否为移动式容器;
⑶若用于化工、石油、燃气等行业,几乎必然需要设置静电或防雷接地装置。