现行锅规描述为:
1. 2.1锅炉本体
锅炉本体是由锅筒(壳)、启动(汽水)分离器及储水箱、受热面、集箱及其连接管道、炉膛、燃烧设备、空气预热器、炉墙、烟(风)道、构架(包括平台和扶梯)等所组成的整体。
1.2.2锅炉范围内管道
(1)电站锅炉,包括主给水管道、主蒸汽管道、再热蒸汽管道等(注1-2)以及第一个阀门以内(不含阀门、下同)的支路管道;
(2)电站锅炉以外的锅炉,设置分汽(水、油)缸(以下统称分汽缸,注1-3)的.包括给水(油)泵出口至分汽缸出口与外部管道连接的第一道环向焊缝以内的承压管道; 不设置分汽缸的,包括给水(油)泵出口至主蒸汽(水、油)出口阀以内的承压管道。
注1-2:主给水管道指给水泵出口止回阀至省煤器进口集箱以内的管道;主蒸汽管道指末级过热器出口集箱至汽轮机高压主汽阀(对于母管制运行的锅炉,至母管前第一个阀门)以内的管道;再热蒸汽冷段管道指汽轮机排汽止回阀至再热器进口集箱以内的管道;再热蒸汽热段管道指末级再热器出口集箱至汽轮机中压主汽阀以内的管道。
注1-3:分汽缸应当按照锅炉集箱或者压力容器的相关规定进行设计、制造。
注1-4:锅炉管辖范围之外的与锅炉相连的动力管道,可以参照锅炉范围管道要求与锅炉一并进行安装监督检验及定期检验。
关于锅炉本体的范围:
1、与原锅规相比,启动(汽水)分离器及储水箱也列入了锅炉本体的范围,因为这是超临界直流锅炉主要的受压部件。
2、除渣设备不再列入锅炉本体的范围。
关于锅炉范围内的管道:
原《锅炉监督检验规则》附件E 电站锅炉范围内管道监督检验范围
El 主给水管道 ..
主给水管道指锅炉给水泵出口切断阀(不含出口切断阀)至省煤器进口集箱的主给水管道和一次阀门以内(不含一次阀门)的支路管道等。
E2 主蒸汽节道
主蒸汽管道指锅炉末级过热器出口集箱(有集汽集箱时为集汽集箱)出口至汽轮机高压主汽阀(不含高压主汽阀)的主蒸汽管道、高压旁路管道和一次阀门以内(不含一次阀门) 的支路管道等。
E3 再热蒸汽管道
再热蒸汽管道包括再热蒸汽热段管道和再热蒸汽冷段管道。热段管道指锅炉末级再热蒸汽出口集箱出口至汽轮机中压主汽阀(不含中压主汽阀)的再热蒸汽管道和一次阀门以内(不含一次阀门)的支路管道等。冷段管道指汽轮机排汽逆止阀(不含排汽逆止阀)至再热器进口集箱的再热蒸汽管道和一次阀门以内(不含一次阀门)的支路管道等。
原《锅炉定期检验规则》附件C 电站锅炉范围内管道定期检验范围
Cl 主给水管道
主给水管道指锅炉给水泵出口切断阀(不含出口切断阀)至省煤器进口集箱的主给水管道和一次阀门以内(不含一次阀门)的支路管道等。
C2 主蒸汽管道
主蒸汽管道指锅炉末级过热器出口集箱(有集汽集箱时为集汽集箱)出口至汽轮机高压 主汽阀(不含高压主汽阀)的主蒸汽管道、高压旁路管道和一次阀门以内(不含一次阀门的支路管道等.
C3 再热蒸汽管道
再热蒸汽管道包括再热蒸汽热段管道和再热蒸汽冷段管道。
再热蒸汽热段管道指锅炉末级再热蒸汽出口集箱出口至汽轮机中压主汽阀(不含中压主汽阀)的再热蒸汽管道和一次阀门以内(不含一次阀门)的支路管道等。
再热蒸汽冷段管道指汽轮机排汽逆止阀(不含排汽逆止阀)至再热器进口集箱的再热蒸汽管道和一次阀门以内(不含一次阀门)的支路管道等。
《
市场监管总局办公厅关于开展电站锅炉范围内管道隐患专项排查整治的通知》市监特函(2018) 515号中关于电站锅炉范围内管道的界定
电站锅炉范围内管道包括锅炉主给水管道、主蒸汽管道、再热蒸汽管道等。
主给水管道指锅炉给水泵出口切断阀(不含阀门,下同)至省煤器进口集箱的主给水管道和一次阀门以内的支路管道。
主蒸汽管道指锅炉末级过热器出口集箱(有集汽集箱时为集汽集箱)出口至汽轮机高压主汽阀的主蒸汽管道和一次阀门以内的支路管道。对于主蒸汽母管制运行的电站锅炉,包括主蒸汽母管和一次阀门以内的支路管道。
再热蒸汽管道包括再热蒸汽冷段管道和再热蒸汽热段管道。冷段管道指汽轮机排汽逆止阀至再热器进口集箱的再热蒸汽管道和一次阀门以内的支路管道。热段管道指锅炉末级再热蒸汽出口集箱出口至汽轮机中压主汽阀的再热蒸汽管道和一次阀门以内的支路管道。
最新锅规的描述
新规程对锅炉范围内管道的界定区分为电站锅炉的范围内管道和电站锅炉以外锅炉的范围内管道分别进行规定,并结合原《锅炉监督检验规则》、原《锅炉定期检验规则》以及515号文件的相关规定,对电站锅炉范围内管道的界定进行了细化。
A. 电站锅炉范围内管道
电站锅炉范围内管道包括主给水管道、主蒸汽管道、再热蒸汽管道等以及笫一个阀门以内(不含阀门,下同)的支路管道。
主给水管道,指给水泵出口止回阀至省煤器进口集箱以内的管道以及第一个阀门以内的支路管道。主给水管道不包含给水泵出口止回阀,但包括阀后的焊缝。对于支路管道,不包括笫一个阀门,但包括笫一个阀门前的焊缝.
主蒸汽管道指末级过热器出口集箱至汽轮机高压主汽阀(对于母管制运行的锅炉.至母管前第一个阀门)以内的管道以及笫一个阀门以内的支路管道。主蒸汽管道不包括汽轮机高压主汽阀,但包括阀前的焊缝。对于母管制运行的锅炉,主蒸汽管道不包括母管前笫一个阀门,但包括此阀门前的焊缝。支路管道同上。
再热蒸汽冷段管道指汽轮机排汽止回阀至再热器进口集箱以内的管道以及第一个阀门以内的支路管道;
再热蒸汽热段管道指末级再热器出口集箱至汽轮机中压主汽阀以内的管道以及笫一个阀门以内的支路管道。
再热蒸汽冷段管道不包括汽轮机排汽止回阀,但包括汽轮机排汽止回阀后的焊缝,再热蒸汽热段管道不包括汽轮机中压主汽阀,但包括汽轮机中压主汽阀前的焊缝。支路管道同上。
主蒸汽管道指末级过热器出口集箱至汽轮机高压主汽阀(对于母管制运行的锅炉,至母管前笫一个阀门)以内的管道,这就意味着本规程锅炉范围内管道范困不包含母管;
关于分汽(水、油)缸
关于分汽(水、油)缸的管理问题,从我国的锅炉监察历史来看,也是发生了一些变化,按照现在的管理要求,持有相应的锅炉压力容器制造许可证书的企业都可以生产相应的分汽(水、油)缸。
原《锅规》明确规定了分汽缸要按照锅炉集箱的技术要求执行,新锅规给出了两种渠道,也可按照压力容器的相关规定进行设计、制造。按照锅炉集箱设计、制造的分汽(水、油)缸,视同锅炉部件,与锅炉一并进行检验和使用登记。
关于锅炉范围之外的管道
锅炉范围之外的与锅炉相连的动力管道,有时会与锅炉一同进行检验。为了方便企业.通过对比压力管道和锅炉范围内管道缉拿验技术要求,差异性不是很大,所以这些管道可以按照压力管道相关要求进行安装监督检验及定期检验,也可以参照锅炉范围内管道要求与锅炉一并进行安装监督检验及定期检验。