在企业实验室干过的用户都了解在企业工作是需要倒班的,化验人员也同样需要倒班,化验人员由于需要到现场取样或工艺临时要求分析等原因,往往在饭点不能抽时间去食堂用餐,等有时间了食堂也停止营业了,很多业主咨询,出于关爱职工,结合化验室的特点,能否在化验室内开辟一间配餐室,该室平时没有人,在饭点的时候,食堂工作人员用保温桶装饭菜,送到该室后,化验人员工作告一段落后,去该室打饭菜、用餐。
一.规范层面的要求
SH/T 3103-2019 《石油化工中心化验室设计规范》4.4中心化验室宜独立设置,不宜与中心控制室、办公楼合建一栋建筑物。 5.2.1.9管理区域宜与实验区域分开布置。
二.相应规范条文说明
SH/T 3103-2019 《石油化工中心化验室设计规范》4.4条文说明是这么解释:“根据GB50016-2014第3.3.5条,办公室、休息室设置在丙类厂房内时,应采用耐火等级不低于2.5h的防火墙和1.0h的楼板与其他部位分隔,并应至少设置1个独立的安全出口,因此不宜与办公楼合建在一起。”
SH/T 3103-2019 《石油化工中心化验室设计规范》5.2.1.9条文说明是这么解释:“管理区域包括交接班室、管理室、更衣室、资料室等辅助房间。”
GB50016-2014《建筑设计防火规范》(2018版)第3.3.5条条文说明是这么解释:“在丙类厂房内设置用于管理、控制或调度生产的办公房间以及工人的中间临时休息室,要采用规定的耐火构件与生产部分隔开,并设置不经过生产区域的疏散楼梯、疏散门等直通厂房外,为方便沟通而设置的,与生产区域相通的门要采用乙级防火门。”
三.小结
看到以上规范要求和条文说明,可能您一头雾水,那化验室是否可以设配餐室?从规范我们看,配餐室属于管理区域范畴的辅助房间,肯定不宜与化验室设在一起的。
那如何设才能在满足实验员现实需求的基础上又能满足规范要求?其实在规范里也有解决办法,那就是配餐室设在管理区域,管理区域和实验区域分区,各自独立,互不干扰,管理区域满足GB50016-2014《建筑设计防火规范》(2018版)第3.3.5要求。