【海川安全大家谈】身边的隐患汇总贴
https://bbs.hcbbs.com/thread-5705518-1-1.html
海川有你更精彩
------------------------------------------------------------------------------------------------------
隐患依据:
参考1:《电气装置安装工程 蓄电池施工及验收规范》(GB 50172-2012)
4 阀控式密封铅酸蓄电池组
4.1.3蓄电池组的安装应符合下列规定:蓄电池安装应平稳,间距应均匀,单体蓄电池之间的间距不应小于5mm;同一排、列的蓄电池槽应高低一致,排列应整齐。
5 镉镍碱性蓄电池组
5.1.3蓄电池组的安装应符合下列规定:
2 蓄电池安装应平稳,间距应均匀,单体蓄电池之间的间距不应小于5mm;同一排、列的蓄电池应高低一致,排列应整齐。
参考2:《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015)3.1.7 电气设备的外露可导电部分应单独与保护导体相连接,不得串联连接。
参考3:《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》GB 50169-2016,3.0.9 附属于已接地电气装置和生产设施上的下列金属部分可不接地:
1 安装在配电屏、控制屏和配电装置上的电气测量仪表、继电器和其他低压电器的外壳。
2 与机床、机座之间有可靠电气接触的电动机和电器的外壳。
3 额定电压为220V及以下的蓄电池室内的金属支架。