查依据:1. SH/T 3005-2016《石油化工自动化仪表选型设计规范》(最直接、最高优先级)10.3.6.8:在气动执行机构的气路上应能加装手动阀,现场操作手动阀能将阀门关闭,该手动阀应设铅封保护。
- 适用范围:所有气动执行机构(切断阀、调节阀)的气源手动阀。
- 强制要求:必须铅封,防止误关、误碰导致气源中断、阀门失控。
2
整改要求(可直接执行)对所有气动阀气源手阀加装铅封(CSO,全开锁定)。- 替代方案(规范认可)
- 1、拆除手柄并定点存放,操作时回装。
2、用喉箍 / 扎带 / 铁丝固定手柄,防止误动。3、更换带自锁功能的气源球阀。4、标识管理粘贴“严禁关闭”警示标识,注明铅封编号、责任人。
|