隐患描述
排烟口的距离设置不符合要求
规范依据
GB51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准 》 4.4.12 排烟口的设置应按本标准第 4.6.3条经计算确定,且防烟分区内任一点与最近的排烟口之间的水平距离不应大于30m。除本标准第4.4.13条规定的情况以外,排烟口的设置尚应符合下列规定:
1 排烟口宜设置在顶棚或靠近顶棚的墙面上
2 排烟口应设在储烟仓内 条文解释:4.4.12要求排烟口最近的边缘与吊顶的距离不应大于0.5m
|