抗爆控制室(中控室)两道门可同时开启,无内外门不能同时开启的联锁功能。
检查依据1:《石油化工建筑物抗爆设计标准》(GB/T50779-2022)
法规具体要求:
5.2.2抗爆建筑物采用的抗爆防护门应符合下列规定:
2人员通道抗爆门的构造及性能应符合下列规定:
4)隔离前室内门、外门应具备不同时开启联锁功能,火灾状态下应自动解除联锁。
原因分析:
内门、外门为什么应具备不同时开启联锁功能?
隔离前室内门、外门不同时开启联锁,是为了在爆炸、危险气体泄漏等事故时,始终保持一道门关闭,形成缓冲隔离空间,防止冲击波、可燃有毒气体直接侵入内部安全区域;
火灾时解除联锁,则是为了保障人员紧急疏散逃生,兼顾事故防护与应急逃生的双重安全需求,符合石油化工行业高风险环境的安全设计原则。
|