加入千万技术人社群
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
x
[color=var(--new-content-color)]根据《城镇燃气设计规范》(GB 50028-2020)及相关行业标准,天然气放散管的设置要求如下: 1. 设置位置 - 制气和净化系统:直立炉的荒煤气管或焦炉集气管上必须设置煤气放散管,放散管出口应设点火燃烧装置;煤气净化设备、废热锅炉及管道应设放散管和吹扫管接头,位置应能使设备内的介质吹净。
- 燃气输配系统:在次高压、中压燃气干管上,应在分段阀门两侧设置放散管;低压储气罐、高压储气罐应分别设置放散管;液化天然气管道上的两个切断阀之间必须设置安全阀,放散气体宜集中放散;液化天然气储罐安全阀应设置放散管。
- 庭院燃气管网:工业企业用气车间、锅炉房以及大中型用气设备的燃气管道上应设放散管,放散管管口应高出屋脊(或平屋顶)1m以上或设置在地面上安全处,并应采取防止雨雪进入管道和放散物进入房间的措施;用气设备的燃气总阀门与燃烧器阀门之间,应设置放散管。
2. 管径选取
放散管的管径由系统或设备的容量决定,具体可参考《动力管道设计手册》相关标准,不同管道种类和长度对应不同的公称通径(DN/mm)。 3. 管口高度要求 - 当放散管直径大于150mm时,放散管管口应高出厂房顶面、煤气管道、设备和走台4m以上;
- 当放散管直径小于或等于150mm时,放散管管口应高出厂房顶面、煤气管道、设备和走台2.5m以上;
- 调压柜
的安全放散管管口距地面的高度不应小于4m,设置在建筑物墙上的调压箱
的安全放散管管口应高出该建筑物屋檐1.0m,地下调压站和地下调压箱的安全放散管管口也应按地上调压柜安全放散管管口的规定设置。
4. 其他要求 - 放散管应采取防雨、防雷击等措施,当建筑物位于防雷区之外时,放散管的引线应接地,接地电阻应小于10Ω;
- 放散管的设置应便于操作和维护,且不得影响周边环境和公共安全。
以上要求旨在确保天然气放散管在紧急情况下能够安全、有效地排放燃气,防止燃气积聚引发安全事故,同时兼顾设备检修和维护的需求。
|