油库内工艺管道末端未设置防静电接地措施
在管道设计安装检查过程中 经常会发现一些被忽略或者未考虑到的小问题 收集整理这些问题形成一个系列
不断更新中
欢迎大家积极参与交流讨论
【海川管道设计常见问题】汇总贴,更新中,欢迎参与讨论
https://bbs.hcbbs.com/thread-5705828-1-1.html
------------------------------------------------------------------
油库内工艺管道末端未设置防静电接地措施 依据规范一: 《石油库设计规范》GB 50074-2014第14.3.10条规定:地上或非充沙管沟敷设的工艺管道的始端、末端、分支处以及直线段每隔200m-300m处,应设置防静电和防雷击电磁脉冲的接地装置。 依据规范二: 《石油储备库设计规范》GB 50737-2011第10.3.3条规定:地上或管沟敷设的输油管道的始端、末端、分支处以及直线段每隔200m~300m处,应设置防静电接地装置,接地电阻不宜大于30Ω。防感应雷接地装置可兼作防静电装置,接地点宜设在固定管墩(架)处。 正确操作: 企业应及时排查工艺管道始端、末端、分支处以及直线段每隔200m-300m处是否设置了防静电接地措施,未设置的应及时整改。
|