QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

用户名登录

用户名,密码登录

广州振威

[工艺选型] 求教传热系数

[复制链接]
1047 |8
阅读字号:
碎冰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入千万技术人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
请教:
油水换热,板换的传热系数的取值多少合适?
化工工艺设计手册说400~600W/(m²·K),实际换热器厂家计算时,K取值会不会更高

 

发表于 2025-11-22 13:27:07

评分

1

查看全部评分

【提示:直接搜索5706054可直达本帖。】

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 碎冰 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

攻城狮_peyWDVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
取值保守一些即可,因为时间长了会有内壁结垢,影响换热效率,以计算的经验即时你考虑了K值和h值,最终的结果还是会跟设计手册相差不大

 

发表于 2025-11-22 14:34:31

点评

感谢回复~ 可是有些换热器厂家的选型,反推回去得出的K值能到1000左右,这比手册给的范围高太多了。  详情 回复 发表于 2025-11-24 08:08
回复

使用道具 举报

碎冰楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
攻城狮_peyWD 发表于 2025-11-22 14:34
取值保守一些即可,因为时间长了会有内壁结垢,影响换热效率,以计算的经验即时你考虑了K值和h值,最终的 ...

感谢回复~
可是有些换热器厂家的选型,反推回去得出的K值能到1000左右,这比手册给的范围高太多了。

 

发表于 2025-11-24 08:08:23

回复

使用道具 举报

qdxfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 qdxf 于 2025-11-25 11:05 编辑

板换的板片有凹凸的通道,我们实际计算时会提高K值。或者说10平米的板换,其实际换热面积因凹凸的通道增加了面积,其实际换热面积能达到120或者多少,所以你倒退的时候会出现这种情况。

 

发表于 2025-11-25 11:02:38

点评

板换实际面积大于计算面积,这个思路也是合理的,多谢!  详情 回复 发表于 2025-11-26 08:51
回复

使用道具 举报

碎冰楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
qdxf 发表于 2025-11-25 11:02
板换的板片有凹凸的通道,我们实际计算时会提高K值。或者说10平米的板换,其实际换热面积因凹凸的通道增加 ...

板换实际面积大于计算面积,这个思路也是合理的,多谢!

 

发表于 2025-11-26 08:51:19

回复

使用道具 举报

一般是和手册的上取值一样    具体看工况   我就是板式换热器厂家    大部分为了好用  会把余量放大,让系数变小.

 

发表于 2025-12-1 09:32:54

点评

具体看工况可太对了 所谓关键的问题就是要找到问题的关键  详情 回复 发表于 2025-12-1 13:42
回复

使用道具 举报

碎冰楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
佩奇_mO955 发表于 2025-12-1 09:32
一般是和手册的上取值一样    具体看工况   我就是板式换热器厂家    大部分为了好用  会把余量放大,让系数 ...

具体看工况可太对了
所谓关键的问题就是要找到问题的关键

 

发表于 2025-12-1 13:42:49

回复

使用道具 举报

一般会取值相对保守点,我们一般取值比下值略小点,计算换热面积后再圆整

 

发表于 2026-1-31 08:00:52

点评

受教,感谢!  详情 回复 发表于 2026-2-1 13:15
回复

使用道具 举报

碎冰楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
tcdlb 发表于 2026-1-31 08:00
一般会取值相对保守点,我们一般取值比下值略小点,计算换热面积后再圆整 ...

受教,感谢!

 

发表于 2026-2-1 13:15:21

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

海川自营服务

 

化工专家服务

【企业内训讲座】

【专家线上咨询】

线上、线下服务

1对1服务、灵活高效

海川专家库数千位

资深高级工程师、专家为您服务

aspen hysys 等软件

化工项目全流程培训等

hcbbs@海川化工论坛@化海川流

咨询 18840911640

 

【实名】高级模式

找专家

专家服务

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

加群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -   常见问题  -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.125265 second(s), 52 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197  | 坚决打赢禁毒战争