一、项目综述
因使用单位循环冷却水的补水硬度高,且生产配套使用的闭式冷却塔较开式塔蒸发量大,结垢快。为解决此问题,稳定换热效率,同时辅助降低合金次品率,安装了一套分布式电磁除垢装置
二、验收依据
1、选取#3#4轧机循环水冷却塔,并于分布式电磁阻垢设备安装前,对冷却塔下层、侧面盘管及池底进行物理清理(见下图)
image.webp    image.webp image.webp
2、2023年11月08日,在#3#4轧机循环水冷却塔,安装一台分布式电磁阻垢装置,型号SMS-E-A08(见下图)
image.webp

3、2024年1月11日,SMS分布式电磁阻垢装置运行2个月,池底清理出来盘管上掉落如池底的弧形垢片约100KG。
image.webp     image.webp    image.webp

4、SMS分布式电磁阻垢装置(图左)和同行电磁除垢装置(图右)设备及盘管阻垢除垢效果。(见下图)
image.webp

三、设备运行情况回顾
通过长期观察,SMS分布式电磁阻垢装置能有效抑制了水垢的生成,减少了因水垢附着导致的热交换效率大幅低问题。大幅降低了人工清洗的频次,保障了生产系统的持续稳定运行。
四、验收结论
1. 阻垢、除垢效果显著
除垢阶段2-3个月,人工物理清理仅将盘管最下层及侧面垢层去除,其他部位难以触及,使用60余天后,盘管上原有陈垢大量脱落至水池底部。
2.和其他相邻塔运行一年对比,安装SMS分布式电磁阻垢装置的冷却塔未使用任何药剂、未人工清洗过;而未安装设备的冷却塔清洗2次以上。

 

发表于 2025-9-4 14:54:35

image.webp
【提示:直接搜索5700542可直达本帖。】

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 阿平_VJX8O 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

(请先登录或注册成为海川会员后查看)-... 登录查看全文

 

发表于 2025-9-5 06:28:46

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

海川自营服务
【实名】高级模式

中文 English русский 日本語 Deutsch 한국어 العربية TÜRKÇE português فارسی


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -   常见问题  -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066   (工作时间09-17时)   24小时客服信箱:service@hcbbs.com 备用21131350@qq.com  (事务及合作)|  商务微信号hcbbs2019


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089873 second(s), 45 queries Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197  | 坚决打赢禁毒战争  | 【页面原文为主,翻译的内容仅供参考】