由于加氢装置新催化剂的添加,换热流程改造完成以后,加氢装置反应炉入、出口呈现降温的趋势,导致加热炉负荷基本处于停用状态,导致原有的加热炉火焰检测器不能顺利投用,鼓引风机的压力连锁500和-500pa风压连锁不能顺利投用。属于重大违规项。

后经过不断试验和调研,将加热炉的火嘴停掉,用长明灯对着火焰检测器,使其达到绿色状态(联锁投用状态),这样能保证加热炉火焰检测联锁投用。还不影响加热炉节能效果。
对于鼓引风机压力的联锁,通过沟通设计院走变更手续,经过核算后更改适合当前加工能力的压力联锁值。(备注:可通过调整炉子一次风门和烟道挡板实现压力连锁的投用,临时操作可以)。
结论:变更能够带来好的方面,也能够带来不好的和需要应对的方面,需要辩证的来看待新出现的问题。

 

发表于 2025-8-30 09:37:58

评分

1

查看全部评分

【提示:直接搜索5700116可直达本帖。】

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 千年老妖! 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

(请先登录或注册成为海川会员后查看)-... 登录查看全文

 

发表于 2025-8-31 06:28:24

回复

使用道具 举报

(请先登录或注册成为海川会员后查看)-... 登录查看全文

 

发表于 2025-9-1 08:57:00

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

海川自营服务
【实名】高级模式

中文 English русский 日本語 Deutsch 한국어 العربية TÜRKÇE português فارسی


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -   常见问题  -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066   (工作时间09-17时)   24小时客服信箱:service@hcbbs.com 备用21131350@qq.com  (事务及合作)|  商务微信号hcbbs2019


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096657 second(s), 37 queries Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197  | 坚决打赢禁毒战争  | 【页面原文为主,翻译的内容仅供参考】