       一、SH/T 3225-2024中PHA报告
        SH/T 3225-2024《石油化工安全仪表系统安全完整性等级设计规范》对SIS系统的全生命周期做了比较详细的说明。

由手机上传

由手机上传


 

发表于 5 小时前

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 zhoudingshengs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

        整个周期共分为5个阶段,第一阶段可研阶段,在可研审查时要求对工艺包进行PHA分析,并出书写报告。这里提PHA报告,可能大部分人都不是很熟悉,但是提HAZOP分析报告,路人甲、乙、丙、丁都知道。过程危险与风险评估(Process Hazard Analysis,简称PHA)是识别、评估和控制工业过程中潜在危险的系统性方法,主要用于预防过程安全事故,广泛应用于化工、石油、制药等涉及危险物料或工艺的行业。

 

发表于 4 小时前

回复

使用道具 举报

常见的PHA方法:
1 检查表法(Checklist):基于过往经验或标准制定检查表,逐项排查潜在危险。
2 故障类型和影响分析(FMEA):分析设备或系统各部件可能的故障类型,及对整体的影响。
3 危险与可操作性研究(HAZOP):通过“偏差分析”(如流量过大、温度异常等),识别工艺过程中可能的危险及操作问题,是目前应用较广泛的方法之一。
目前用的最多的是用HAZOP分析的方法完成PHA。所以这个阶段就开展HAZOP分析。

 

发表于 4 小时前

回复

使用道具 举报

        二、HAZOP、SIL定级、SIL验算时间节点
        GB/T 45111-2024颁布后,对HAZOP、SRS编制、SIL定级、SIL验算等做成明确规定,和以往执行发生重大变化。

 

发表于 4 小时前

回复

使用道具 举报

本帖最后由 zhoudingshengs 于 2025-7-18 08:39 编辑

LOPA分析节点:
5.2.1.1 控制节点划分LOPA工作的质量控制贯穿于整个安全生命周期,在以下阶段执行LOPA工作应开展质量控制:
阶段1:初步设计(方案设计)阶段;
阶段2:详细设计(施工图)阶段,保护层设计之前;
阶段3:运行阶段;
阶段4:停用和退役阶段。

 

发表于 4 小时前

回复

使用道具 举报

本帖最后由 zhoudingshengs 于 2025-7-18 08:39 编辑

5.2.1.2 在已执行危险与风险分析(如HAZOP)之后,制定SRS之前,应针对原始风险为高风险的场景,通过LOPA工作确定保护层设置和各SIF的安全要求。

 

发表于 4 小时前

回复

使用道具 举报

5.2.1.4.1在取得运行经验后,在已执行周期性危险与风险分析(如HAZOP)之后,应开展LOPA工作复审。

 

发表于 4 小时前

回复

使用道具 举报

5.2.1.4.2当LOPA输入信息发生变更后,应重新开展LOPA工作。

 

发表于 4 小时前

回复

使用道具 举报

5.2.1.5当设备设施停用和退役可能对在役系统带来风险,应对在役系统进行LOPA工作。

 

发表于 4 小时前

回复

使用道具 举报

几个时间节点:
1、初步设计阶段,也就是说项目预评价就得有LOPA分析报告,以前危化项目预评价不需要LOPA报告,只需要HAZOP分析报告,现在不一样了。

 

发表于 4 小时前

回复

使用道具 举报

2、详细设计阶段,项目安全专篇审核阶段,必须有LOPA分析报告,注意这个阶段的LOPA分析深度要比初步设计阶段详细很多,基本是最终的。

 

发表于 4 小时前

回复

使用道具 举报

3、HAZOP之后,根据HAZOP分析开展LOPA分析,一般3年一次。

 

发表于 4 小时前

回复

使用道具 举报

4、发生技改、变更及设备发生变化之后需要LOPA分析。

 

发表于 4 小时前

回复

使用道具 举报

SIL验算节点:
5.2.3.1 控制节点划分在以下阶段应执行SIL验证的质量控制:
阶段1:设计阶段完成SIF设备选型后;
阶段2:运行阶段SIF设备变更设计选型后;
阶段3:运行阶段SIF相关维检修策略发生变化后;
阶段4:运行阶段获得现场失效数据后。

 

发表于 4 小时前

回复

使用道具 举报

5.2.3.2 设计阶段完成SIF设备选型后
5.2.3.2.1在工艺装置设计阶段完成设备选型后应开展SIL验证,并根据SIL验证结果调整选型,确保SIF配置满足SRS 的要求。
5.2.3.2.2 施工安装时应确认SIF的结构配置与SRS保持一致,投运后的维检修策略应按照SIL验证采纳的相关参数方案开展,满足相关假设,否则本阶段的SIL验证结果将不适用。
5.2.3.3运行阶段SIF设备变更设计选型后SIF设备一旦发生变更,例如:配置/表决变化、设备更换型号,在选型后应开展SIL验证,确认选型的设备满足SRS。
……(其它详见规范,不再此列出)

 

发表于 4 小时前

回复

使用道具 举报

小结几个时间节点:
1、项目建设阶段,设备采购之前,验算通过才能采购,必须留出足够的余量,消除安装造成的失效。
2、项目试生产之前,验算证明能满足SRS要求,这里需要注意,在这个阶段的验算必须包含安装造成的失效。建议参考GB/T 21109.1—2022《过程工业领域安全仪表系统的功能安全第1部分:框架、定义、系统、硬件和应用编程要求》第11.4.9条,失效数据可信性降低,至于降低多少,全凭验算工程师的现场复核经验。
3、阶段4,可以每次定级之后就验算,随着仪表设备、SIS系统和切断阀使用年限的增加,失效数据都发生着大幅的下降,第一次计算完后保留软件中数据,只修改使用年限即可。一般SIS系统的使用寿命是12年,电磁阀是8年,3年做一次SIL验算,前后报告一定差距会很大,验算不合格的切断阀和仪表要及时更换。

 

发表于 4 小时前

回复

使用道具 举报

zhoudingshengs 发表于 2025-7-18 07:23
小结几个时间节点:
1、项目建设阶段,设备采购之前,验算通过才能采购,必须留出足够的余量,消除安装造成 ...

谢谢资料分享。

 

发表于 4 小时前

回复

使用道具 举报

谢谢分享

 

发表于 3 小时前

回复

使用道具 举报

zhoudingshengs 发表于 2025-7-18 07:10
常见的PHA方法:
1 检查表法(Checklist):基于过往经验或标准制定检查表,逐项排查潜在危险。
2 故障类 ...

感谢分享

 

发表于 1 小时前

回复

使用道具 举报

深藏blue.VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
zhoudingshengs 发表于 2025-7-18 07:18
SIL验算节点:
5.2.3.1 控制节点划分在以下阶段应执行SIL验证的质量控制:
阶段1:设计阶段完成SIF设备选型 ...

谢谢分享。

 

发表于 1 小时前

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072631 second(s), 91 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197