       大家好,附图是一个甲醇闪蒸罐液位和压力的分程控制,对两个分程都不太理解。
       比如液位50~100%开阀去罐区,是液位在50%以上要去罐区吗?如果液位控制值是50%,那么液位在50%上下开不同的调节阀吗?
       压力也是分程,闪蒸罐的控制压力是0.4MPag,那么0~50%是对应的什么压力呢?阀门如何动作呢?
       万分感谢!

 

发表于 2025-7-14 23:13:00

分程控制示意图

分程控制示意图

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 chenzx 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
1.分程控制中50%是指控制阀上的信号在50%处,对于4~20mA来说50%是12mA;
2.液位分程控制系统两阀都是FC,也就是气开阀。4~12mA时A阀开度从0到100%,12mA以上A阀保持全开,
12mA时B阀开始打开,12~20mA时B阀开度从0到100%,B阀打开后A阀一直保持全开;
3.压力分程控制中,A阀FO,B阀FC,两阀气开/气闭不同,控制器正反作用是唯一的,而两个流量的增加都会导致压力的降低,
所以猜测两个电气阀门定位器正反作用设置应当不一样。该系统调整过程与液位分程相似。

 

发表于 2025-7-15 08:12:47

回复

使用道具 举报

谢谢分享

 

发表于 2025-7-15 08:19:11

回复

使用道具 举报

chenzx楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/1)   
本帖最后由 chenzx 于 2025-7-15 08:40 编辑

感谢回复。
还是有一些不明白,对于液位调节阀,那么4~12mA对应的是液位是0~50%吗?如果控制液位是60%呢,这个12mA也是50%的液位吗?两台液位调节阀确实都是反作用,这个比较好理解,随着液位升高阀门开大。
对于压力调节阀,4~12mA对应的是多少压力呢?另外这两台压力调节阀A是正作用B是反作用,这个不明白,难倒压力升高阀门还关小吗?
希望再次回复指点,谢谢!


 

发表于 2025-7-15 08:24:38

点评

压力,液位一般是P,I控制,输出到-调节阀值是多少,由P,I运算后或(手动)给出,a阀在(0-50%)完成全关/全开,还不能使PV=SV时,输出继续增加(50-100%),b阀开始动作。  详情 回复 发表于 2025-7-17 07:51
回复

使用道具 举报

jlshnlhjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
当前内容仅本帖楼主可见!

 

发表于 2025-7-17 07:51:17

回复

使用道具 举报

濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
分程控制中50%是控制阀上的信号点,与被控变量无关;
控制器不同的比例度、积分时间、初始工作点、偏差大小,共同决定控制器的输出;
压力分程控制中两阀气开/气闭不同,正反作用也不同,控制器正反作用是唯一的,所以两个控制阀中应当有一个电气阀门定位器设置为反作用。

 

发表于 2025-7-17 08:19:02

回复

使用道具 举报

chenzx楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/1)   
感谢大家的回复,因为我是做工艺的,对仪表自控的原理不熟悉,操作参数是更关注的,更关注操作参数变化时的阀的动作状态,特别是压力,一个是正作用一个是反作用,这个不太理解。

 

发表于 2025-7-18 09:00:37

点评

应该是指FC和FO吧,这由工艺流程的安全方面决定,如PV-101A/B发生气源故障(断气)或控制输出信号中断(断线),希望此阀是开或关?即闪蒸气是去火炬还是去 燃料气管网,决定了阀是FC或FO。  详情 回复 发表于 2025-7-20 08:46
回复

使用道具 举报

jlshnlhjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
chenzx 发表于 2025-7-18 09:00
感谢大家的回复,因为我是做工艺的,对仪表自控的原理不熟悉,操作参数是更关注的,更关注操作参数变化时的 ...

应该是指FC和FO吧,这由工艺流程的安全方面决定,如PV-101A/B发生气源故障(断气)或控制输出信号中断(断线),希望此阀是开或关?即闪蒸气是去火炬还是去 燃料气管网,决定了阀是FC或FO。

 

发表于 2025-7-20 08:46:15

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.097136 second(s), 68 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197