        GB/T 50779-2022《石油化工建筑物抗爆设计标准》,修订增加的主要内容:
        1、扩大了抗爆设计范围,由石油化工控制室抗爆设计修改为石油化工建筑物抗爆设计。
        2、增加了第8章“既有建筑物抗爆设计” 。
        3、取消了原规范中规定的爆炸冲击波峰值入射超压及相应的正压作用时间,明确了爆炸冲击波超压应由爆炸安全 性评估确定。

 

发表于 5 小时前

回复

使用道具 举报

        哪些建筑需要考虑抗爆设计?
        GB/T 50779-2022《石油化工建筑物抗爆设计标准》3.0.1 抗爆建筑物的抗爆要求、爆炸冲击波峰值入射超压及正压作用时间应通过爆炸安全性评估确定。

 

发表于 5 小时前

回复

使用道具 举报

        构建抗爆建筑防护体系的7项常规构造措施:
        1.屋面设计:不得采用装配式的架空隔热构造,女儿墙高度尽可能低,并应采用钢筋砼结构形式——为减少次生灾害的损失:控制爆炸碎片的产生和危害,防止悬臂构造脆性破坏;
        2.建筑外墙不得设置未经采取抗爆措施的附属构件,如雨棚、装配式檐沟、室外钢梯等——为确保人员疏散及救援通道的畅通;
        3.不得设置建筑变形缝——为保证抗爆防护壳体的连续性和可靠性;
        4.迎爆墙体上原则不允许开洞(如门、窗及进线洞口等),除非采取可靠的抗爆构造措施;
        5.设置隔离前室——两个目的:一是密闭,防止有害气体进入室内,保持室内正压环境,也是防爆的措施;二是加强人员通道的防护等级,进一步降低冲击波超压击穿抗爆防护壳体的可能性,并确保疏散及救援通道的有效和畅通;
        6.应采用电缆沟进线的方式,不得在抗爆墙体上开进线洞口——目前尚没有经过验证的封洞构造措施可以保证在爆炸状态下不被击穿;一旦被击穿则危害较大:使室内气压迅间升高直接破坏人的呼吸系统、可使活动地板(盖板)飞起、室内空气环境瞬间被粉尘、有毒物质、热、烟充斥,危及人员的健康直至生命;
        7.建筑高度应尽可能低,以减少爆炸载荷对建筑结构的影响。注意对建筑物室内外高差进行控制——尽可能小。

 

发表于 4 小时前

回复

使用道具 举报

感谢分享

 

发表于 4 小时前

回复

使用道具 举报

本帖最后由 zhoudingshengs 于 2025-7-9 09:08 编辑

        联锁临时切除最长时间:
        安全联锁系统是化工装置安全运行的“守护神”,也是避免事故发生的最后一道屏障。安全联锁系统可以在生产装置出现超温、超压、超液位运行等异常工况,可能引发事故的时刻,瞬间准确动作,使生产过程安全停止运行或自动导入预定的安全状态,从而避免事故的发生。因此,化工建设项目应在基础设计阶段配备完整的安全联锁系统,并在项目建成后保证其正常投用。

 

发表于 4 小时前

回复

使用道具 举报

        目前,最新版本SH/T 3006-2024《石油化工控制室设计规范》正式实施,与GB/T 50779-2022《石油化工抗爆建筑物设计标准》相辅相成。
        SH/T 3006-2024《石油化工控制室设计规范》
        控制室包括:中心控制室(CCR)、现场控制室(FCR)、现场机柜室(FAR);
        4.1.3 控制室的抗爆应通过爆炸安全性评估确定。
        条文说明:
        4.1.3爆炸事故对控制室等建筑物的影响数据是由安全专业根据工艺、设备等相关专业提供的各装置物性参数、布置情况,综合各装置与中心控制室(CCR)、现场控制室(FCR)和现场机柜室(FAR)之间的环境条件等因素,经过专用软件计算、分析汇总得出的。近年来在工程项目中,上述计算方法已得到成熟应用。
        GB 50160一2008(2018年版)《石油化工企业设计防火标准》中5.7.1A要求,中央控制室应根据爆炸风险评估确定是否需要抗爆设计。布置在装置区的控制室、有人值守的机柜间宜进行抗爆设计,抗爆设计应按现行国家标准GB/T 50779-2022《石油化工建筑物抗爆设计标准》的要求执行。

 

发表于 4 小时前

回复

使用道具 举报

        4.4.1 抗爆控制室不应与非抗爆建筑物合并建筑。
        4.4.2抗爆控制室不宜超过两层;当控制室爆炸冲击波峰值入射超压大于6.9kPa且小于21.0kPa时,层数不应超过两层,室内地面到主体结构屋面板顶的高度不应超过12.0m;当控制室爆炸冲击波峰值入射超压不小于21.0 kPa时,层数应为一层。
        4.4.3 控制室的火灾危险性分类应为丁类。
        4.4.4 控制室建筑物耐火等级不应低于二级。

 

发表于 4 小时前

回复

使用道具 举报


        6.3.1布置在装置区的现场控制室宜采用抗爆结构。   
        条文说明:6.3.1根据《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008(2018年版)  5.7.1 要求布置在装置区的控制室、有人值守的机柜间宜进行抗爆设计。

 

发表于 4 小时前

回复

使用道具 举报

本帖最后由 zhoudingshengs 于 2025-7-9 09:08 编辑

4  建筑设计
4.1 一般规定
4.1.1 抗爆控制室的建筑屋面不得采用装配式架空隔热构造,女儿墙高度应在满足屋面防水构造要求的情况下取最小值,并宜采用钢筋混凝土结构。
4.1.2 建筑物外墙不应设置雨篷、挑等附属结构。
4.1.3 建筑物不得设置变形缝。
4.1.4 面向甲、乙类工艺装置的外墙应采用抗爆实体墙。需在该墙体上开洞时,应经过抗爆验算。
4.1.5 在人员通道外门的室内侧,应设置隔离前室。
4.1.6 活动地板下地面以上的外墙上不得开设电缆进线洞口基础墙体洞口应采取封堵措施,并应满足抗爆要求。
4.1.7 操作室内、外地面高差不应小于600mm,其中活动地板下地面与室外地面的高差不应小于300mm。空气调节设备机房室内、外高差不应小于 300mm。

 

发表于 4 小时前

回复

使用道具 举报


4.2 建筑门窗
4.2.1 抗爆防护门应符合下列要求
:1 控制室外门、隔离前室内门应选用抗爆防护门,其耐火完整性不应小于 1.0h。
2 人员通道抗爆门的构造及性能应符合下列规定:
1)洞日尺寸不宜大于 1500mm(宽)X2400mm(高)。
2)计算荷载与所在建筑墙面计算冲击波超压相同,隔离前室内门计算冲击波超压为外门计算冲击波超压的50%;在计算荷载的作用下,该门应处于弹性状态,并可正常开启。
3)门扇应向外开启,并应设置自动闭门器,配置逃生门锁及抗爆门镜;门框与门扇之间应密封。
4)隔离前室内、外门应具备不同时开启联锁功能。
3 用于满足大型设备进出建筑物的设备通道抗爆门的构造及性能,应符合下列规定:
1)门洞口的大小应满足设备进出的要求:
2)计算荷载与所在建筑墙面计算冲击波超压相同,在计算荷载的作用下,该门可处于弹塑性状态;
3)门扇应向外开启,且不应镶嵌玻璃窗;4)配置抗爆门锁。
4.2.2 窗应符合下列要求:
1 外窗应选用周定抗爆防护窗,计算荷载与所在建筑墙面计算冲击波超压应相同。
2 内窗及室内疏散通道两侧的玻璃隔墙应采用金属框架,并应配置夹膜玻璃或钢化玻璃。

 

发表于 4 小时前

回复

使用道具 举报

本帖最后由 zhoudingshengs 于 2025-7-9 09:08 编辑

4.3 建筑构造
4.3.1 墙体保温宜采用外墙外保温构造,保温材料燃烧性能等级应为国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624-2006规定的A2级,其外层装饰面应选用整体构造形式。
4.3.2 室内装修材料的燃烧性能等级不得低于国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2006规定的C级。
4.3.3 吊顶构造应符合下列要求:
1 周边与建筑外墙之间应设置变形缝,宽度不应小于50mm。
2 钢制主龙骨材料厚度不应小于1.0mm,布置间距不应大于 1.2m,表面应镀锌。
3 面板应选择轻质材料,不得选用水泥及玻璃制品装饰板材,
4 自重大于1kg的灯具应采用钢筋吊杆直接固定在混凝土屋面板上,吊杆直径不宜小于6mm。

 

发表于 4 小时前

回复

使用道具 举报


5  结构设计
5.1一般规定
5.1.1抗爆控制室结构在爆炸荷载作用下,其动力分析可近似采用单自由度体系动力分析的方法或等效静荷载分析方法。
5.1.2 抗爆控制室结构在爆炸荷载作用下,应验算结构的承载力及变形,对结构构件裂缝可不进行验算。

 

发表于 4 小时前

回复

使用道具 举报

5.2 材料
5.2.1 混凝土的强度等级不应低于C30。
5.2.2 钢筋宜采用延性、韧性和焊接性较好的钢筋,纵向受力钢筋宜选用符合抗震性能指标的HRB400级热轧钢筋,也可选用符合抗震性能指标的IIRB335级热轧钢筋;筋宜选用符合抗震性能指标的HRB335、HRB400级热轧钢筋,并应符合下列要求:
1 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于 1.25。
2 钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。
3 钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%。
5.2.3 抗爆结构构件的钢筋强度等级以及配筋面积,应通过计算确定,不得任意提高钢筋强度等级和加大配筋面积。
......

 

发表于 4 小时前

回复

使用道具 举报

        哪些控制室应该进行抗爆设计:
        控制室抗爆通常采用钢筋混凝土抗爆墙(包括前墙、侧墙、后墙)抵抗水平爆炸力、屋面抵抗竖向爆炸力,即外抗爆墙-内框架的结构体系。
        在最新《石油化工控制室抗爆设计规范》对建筑物设计进行了相关要求:
        3.0.1 抗爆建筑物的抗爆要求、抗爆冲击波峰值入射超压及正压作用时间应通过爆炸安全性评估确定。
        8.1.1 既有建筑物抗爆设计前,应按照现行国家标准《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068、《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292、《建筑抗震鉴定标准》GB50023对既有建筑物进行结构检测,可靠性鉴定和抗震能力鉴定。
        对不符合抗爆安全性、结构检测、可靠性鉴定和抗震能力的控制室均需进行抗爆设计。 

 

发表于 4 小时前

回复

使用道具 举报

本帖最后由 zhoudingshengs 于 2025-7-9 09:09 编辑

        抗爆设计的重点:
        必须了解防火、防爆和抗爆的概念与区别。
        防火就是防止火的产生和防止被火影响和波及,其主要的控制设计措施就是防火间距。
        防爆就是防止可燃性气体爆炸以及防止电气设备产生火花引燃爆炸性气体,控制措施就是爆炸性危险分区和防爆设备选用。
        抗爆就是抵御附近爆炸产生的冲击波或者将爆炸对目标建筑物的破坏限制在一定程度范围内。

 

发表于 4 小时前

回复

使用道具 举报

         抗爆设计的重点就是对所保护的目标建筑物按照附近爆炸源的冲击波能量、距离等参数,结合目标建筑物的保护程度要求而进行的一个综合设计计算。

 

发表于 4 小时前

回复

使用道具 举报

zhoudingshengs 发表于 2025-7-9 08:39
目前,最新版本SH/T 3006-2024《石油化工控制室设计规范》正式实施,与GB/T 50779-2022《石油化工 ...

感谢分享

 

发表于 4 小时前

回复

使用道具 举报

zhoudingshengs 发表于 2025-7-9 08:20
构建抗爆建筑防护体系的7项常规构造措施:
        1.屋面设计:不得采用装配式的架空隔热构造,女儿 ...

感谢分享资料。

 

发表于 2 小时前

回复

使用道具 举报

ReallVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
zhoudingshengs 发表于 2025-7-9 08:38
联锁临时切除最长时间:
        安全联锁系统是化工装置安全运行的“守护神”,也是避免事故发生 ...

感谢分享

 

发表于 2 小时前

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.179158 second(s), 92 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197