1、GB/T 33009.2-2016《工业自动化和控制系统网络安全集散控制系统(DCS)第二部分:管理要求》第5.7.1.2条账户管理本项要求包括但不仅限于:
a)应建立DCS账户管理流程与策略,根据不同安全要求规定账户级别,规范DCS账户的使用流程;并定期对DCS账户管理流程与策略进行评审,如发现不足或有缺陷需重新修订该管理流;
b)应根据DCS安全授权策略进行账户分类,并分配相应的访问权限,应具备统一账户管理的能力;
c)应确保所有账户的授权、变动与终止均经过相应的授权管理;
d)应对所有DCS操作节点的访问账户进行记录,包括使用人、被访问设备、权限以及管理者等;
e)操作员站、工程师站等DCS操作节点与控制站/控制器的过程通信应进行安全账户管理;

 

发表于 2025-6-25 08:20:59

1.webp

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 zhoudingshengs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

2、接地线缠绕在接地螺栓的上方。HG/T 20513-2014《仪表系统接地设计规范》第6.3.3条6.3.3 接地系统的各种连接应保证良好的导电性能。接地连线、接地分干线、接地干线、接地总干线与接地汇流排、接地汇总板的连接应采用铜接线片和镀抨钢质螺栓,并采用防松和防滑脱件,以保证连接的牢固可靠。

 

发表于 2025-6-25 08:24:49

2.webp
回复

使用道具 举报

3、《自动化仪表工程施工及质量验收规范》(GB 50093-2013)第7.1.10条线路进入盘、柜、箱时,从底部进入,且有防水密封措施。
《控制室设计规定》HG/T 20508~2014 第3.4.7条操作室、工程师雪地面宜采用不易起灰尘的防静电、防滑建筑材料;本来是防静电地板再弄个绝缘垫,静电导 不掉,也和配电柜一样加了绝缘胶皮。

 

发表于 2025-6-25 08:26:57

3.webp
回复

使用道具 举报

4、《仪表系统接地设计规范》(HG/T 20513-2014)第6.3.1条6.3.1所有接地连接线在接到接地汇流排前均应良好绝缘;所有接地分干线在接到接地汇总板前均应良好绝缘;所有接地干线在接到总接地板前均应良好绝缘。
6.3.2接地汇流排(汇流条)、接地汇总板、总接地板应用绝缘支架固定。

 

发表于 2025-6-25 08:29:35

4.webp
回复

使用道具 举报

5、《石油化工安全仪表设计规范》(GB 50770-2013)第5.0.14条逻辑控制器的中央处理单元、输入输出单元、通信单元及电源单元等,应采用冗余技术。

 

发表于 2025-6-25 08:34:33

5.webp
回复

使用道具 举报

6、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB 50169-2016)第4.2.9条电气装置的接地必须单独与接地母线或接地网相连接,严禁在一条接地线中串接两个及两个以上需要接地的电气装置。

 

发表于 2025-6-25 08:36:14

6.webp
回复

使用道具 举报

7、《石油化工自动化仪表选型设计规范》(SH/T 3005-2016)10.3.6.12条,手轮的手动和自动位置应有明确标识,自动位置应带有锁定机构。

 

发表于 2025-6-25 08:37:52

7.webp
回复

使用道具 举报

8、《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》(GB 50257-2014)第4.2.1.4条隔爆结合面的紧固螺栓应齐全,弹簧垫圈等防松设施应齐全完好。

 

发表于 2025-6-25 08:44:05

8.webp
回复

使用道具 举报

9、《自动化仪表工程施工及质量验收规范》(GB 50093-2013)第7.4.8条电缆导管与检测元件或现场仪表之间,宜用挠性管连接,应设有防水弯。与现场仪表箱、接线箱、接线盒等连接时应密封,并应固定牢固。

 

发表于 2025-6-25 08:44:36

9.webp
回复

使用道具 举报

10、分析仪表防爆接线盒进线孔一空进两根线不防爆。《自动化仪表工程施工及质量验收规范》(GB 50093-2013)第10.1.3条当防爆仪表和电气设备引入电缆时,应采用防爆密封圈或用密封填料进行封固,弹性密封圈的一个孔应密封一根电缆。

 

发表于 2025-6-25 08:46:09

10.webp
回复

使用道具 举报

11、《石油化工仪表工程施工质量验收规范》(SH/T 3551-2013)第12.1.5条气源进入仪表前,应加过滤减压装置,且应垂直安装。

 

发表于 2025-6-25 08:48:07

11.webp
回复

使用道具 举报

12、《电气装置安装工程  爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》(GB 50257)多余的进线口其弹性密封垫和金属垫片应齐全,并应将压紧螺母拧紧使进线口密封。金属垫片的厚度不得小于2mm。

 

发表于 2025-6-25 08:50:55

12.webp
回复

使用道具 举报

注意:以上标准请参阅最新标准。
涉及仪表专业最容易被判定为重大隐患的情况:
1、企业可能泄漏可燃和有毒有害气体的主要释放源未设置检测报警器,判定为重大隐患;
2、企业设置的可燃和有毒可燃气体检测报警器种类错误(如检测对象错误、可燃或有毒类型错误等),视为未设置,判定为重大隐患;
3、企业可能泄漏可燃和有毒气体的主要释放源设置了检测报警器,但检测报警器未处于正常工作状态(故障、未通电、数据有严重偏差等),判定为重大隐患;
4、爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。判断为重大隐患。(包括爆炸危险场所使用的防爆电气设备防爆等级不符合要求的,判定为重大隐患。)
5、涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制,系统未实现紧急停车功能,装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用;
6、构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能;涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统。
7、控制室或机柜间处于爆炸危险区范围内的或防火间距不符合要求的,判定为重大隐患;
8、化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电,自动化控制系统未设置不间断电源。

 

发表于 2025-6-25 08:53:51

回复

使用道具 举报

zhoudingshengs 发表于 2025-6-25 08:53
注意:以上标准请参阅最新标准。
涉及仪表专业最容易被判定为重大隐患的情况:
1、企业可能泄漏可燃和有毒 ...

感谢分享

 

发表于 2025-6-25 09:00:30

回复

使用道具 举报

zhoudingshengs 发表于 2025-6-25 08:34
5、《石油化工安全仪表设计规范》(GB 50770-2013)第5.0.14条逻辑控制器的中央处理单元、输入输出单元、通信 ...

感谢分享

 

发表于 2025-6-25 09:00:34

回复

使用道具 举报

zhoudingshengs 发表于 2025-6-25 08:46
10、分析仪表防爆接线盒进线孔一空进两根线不防爆。《自动化仪表工程施工及质量验收规范》(GB 50093-2013) ...

谢谢分享

 

发表于 2025-6-25 09:21:03

回复

使用道具 举报

一号宇航员VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
zhoudingshengs 发表于 2025-6-25 08:53
注意:以上标准请参阅最新标准。
涉及仪表专业最容易被判定为重大隐患的情况:
1、企业可能泄漏可燃和有毒 ...

感谢分享。

 

发表于 2025-6-25 10:39:14

回复

使用道具 举报

Kevin_VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
zhoudingshengs 发表于 2025-6-25 08:44
9、《自动化仪表工程施工及质量验收规范》(GB 50093-2013)第7.4.8条电缆导管与检测元件或现场仪表之间,宜 ...

感谢分享

 

发表于 2025-6-25 14:54:56

回复

使用道具 举报

zhoudingshengs 发表于 2025-6-25 08:53
注意:以上标准请参阅最新标准。
涉及仪表专业最容易被判定为重大隐患的情况:
1、企业可能泄漏可燃和有毒 ...

谢谢分享

 

发表于 2025-6-26 08:09:01

回复

使用道具 举报

深藏blue.VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
zhoudingshengs 发表于 2025-6-25 08:46
10、分析仪表防爆接线盒进线孔一空进两根线不防爆。《自动化仪表工程施工及质量验收规范》(GB 50093-2013) ...

感谢分享

 

发表于 2025-6-26 10:48:33

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.139081 second(s), 96 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197