1、GB 50093-2013《自动化仪表工程施工及质量验收规范》第10.2.14条要求,仪表盘柜箱内各回路的各类接地,应分别由各自的接地支线引至接地汇流排或接地端子板,由接地汇流排或接地端子板引出接地干线,再与接地总干线和接地极相连。各接地支线、汇流排或端子板之间在非连接处应相互绝缘。

 

发表于 2025-6-25 08:20:50

1.webp

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 zhoudingshengs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

2、依据:《安全生产法》第三十六条生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养,并定期检测,保证正常运转。

 

发表于 2025-6-25 08:24:46

1.webp
回复

使用道具 举报

3、冷却系统阀门应为(FO)加热系统阀门应为故障关(FC)进料系统应为故展关(FC)。《自动化仪表选型设计规范》(HG/T 20507-2014)第11.10.1条仪表供气系统发生故障或动力源突然中断时,控制阀的开度应处于使生产装置安全的位置。

 

发表于 2025-6-25 08:26:52

3.webp
回复

使用道具 举报

4、依据《安全生产法》第三十六条生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养,并定期检测,保证正常运转。

 

发表于 2025-6-25 08:28:47

4.1.webp
4.webp
回复

使用道具 举报

5、5、《化工装置仪表集散控制系统组态通用技术要求》(HG/T 4599-2014)
第5.1.5条控制系统操作层通讯网络应冗余配置;
第5.1.6条控制系统宜设辅助操作台,用于安装各种按钮、转换开关、信号指示报警灯;
第5.1.7条控制系统宜配置外置标准时钟,并与其他仪表、电气系统进行时钟同步;
第5.2.2条控制站的中央处理器、电源卡应冗余配置。
第5.2.3条控制层通讯网络应冗余配置。第5.2.4  控制点、重要报警联锁点输入/输出卡应冗余配置。

 

发表于 2025-6-25 08:34:30

5.webp
回复

使用道具 举报

6、《自动化仪表工程施工及质量验收规范》(GB 50093-2013)第6.1.11条要求,仪表铭牌和仪表位号标识应齐全、牢固、清晰仪表设备状态完好。

 

发表于 2025-6-25 08:36:10

6.webp
回复

使用道具 举报

7、《自动化仪表工程施工及质量验收规范》(GB 50093-2013)第10.1.6条 电缆导管之间及电缆导管与接线箱(盒)、穿线盒之间,应采用螺纹连接,螺纹有效啮合部分不应少于5扣,螺纹处应涂电力复合脂,不得使用麻、绝缘胶带、涂料等,并应用锁紧螺母锁紧,连接处应保证良好的电气连续性。

 

发表于 2025-6-25 08:37:49

7.webp
回复

使用道具 举报

8、《自动化仪表工程施工及质量验收规范》(GB 50093-2013)第10.1.2条安装在爆炸危险环境的仪表、仪表线路、电气设备及材料,其规格型号必须符合设计文件的规定。防爆设备必须有铭牌和防爆标识,并应在铭牌上标明国家授权的机构颁发的防爆合格证编号。

 

发表于 2025-6-25 08:41:43

8.webp
回复

使用道具 举报

9、按照《自动化仪表工程施工及质量验收规范》(GB 50093-2013)第10.1.3条的要求,当防爆仪表和电气设备引入电缆时,应采用防爆密封圈或用密封填料进行封固。外壳上多余的孔应做防爆密封的要求,用金属丝堵封堵。

 

发表于 2025-6-25 08:43:05

9.webp
回复

使用道具 举报

10、《电气装置安装工程  爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》(GB 50257);防爆电气设备的进线口与电缆、导线应能可靠地接线和密封。

 

发表于 2025-6-25 08:46:06

10.webp
回复

使用道具 举报

11、《石油化工自动化仪表选型设计规范》(SH/T 3005-2016)第10.3.6.8条在气动执行机构的气路上应能加装手动阀,现场操作手动阀能将阀门关闭,该手动阀应设铅封保护。

 

发表于 2025-6-25 08:48:02

11.webp
回复

使用道具 举报

12、《石油化工仪表管道线路设计规范》(SH/T 3019-2016)第7.3.6条保护管与检测元件或现场仪表之间,采用挠性管连接时,保护管口应低于仪表进线口约250mm,保护管从上向下敷设至仪表时,在管末端应加排水三通。当保护管与仪表之间不采用挠性管连接时,管末端应带护线帽(护口)或加工成喇叭口。

 

发表于 2025-6-25 08:50:51

12.webp
回复

使用道具 举报

注意:以上标准请参阅最新标准。
涉及仪表专业最容易被判定为重大隐患的情况:
1、企业可能泄漏可燃和有毒有害气体的主要释放源未设置检测报警器,判定为重大隐患;
2、企业设置的可燃和有毒可燃气体检测报警器种类错误(如检测对象错误、可燃或有毒类型错误等),视为未设置,判定为重大隐患;
3、企业可能泄漏可燃和有毒气体的主要释放源设置了检测报警器,但检测报警器未处于正常工作状态(故障、未通电、数据有严重偏差等),判定为重大隐患;
4、爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。判断为重大隐患。(包括爆炸危险场所使用的防爆电气设备防爆等级不符合要求的,判定为重大隐患。)
5、涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制,系统未实现紧急停车功能,装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用;
6、构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能;涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统。
7、控制室或机柜间处于爆炸危险区范围内的或防火间距不符合要求的,判定为重大隐患;
8、化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电,自动化控制系统未设置不间断电源。

 

发表于 2025-6-25 08:53:46

回复

使用道具 举报

zhoudingshengs 发表于 2025-6-25 08:37
7、《自动化仪表工程施工及质量验收规范》(GB 50093-2013)第10.1.6条 电缆导管之间及电缆导管与接线箱(盒 ...

谢谢分享

 

发表于 2025-6-25 09:03:48

回复

使用道具 举报

jlszhoujidai | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川副教授  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
学习,谢谢分享

 

发表于 2025-6-25 09:09:56

回复

使用道具 举报

zhoudingshengs 发表于 2025-6-25 08:50
12、《石油化工仪表管道线路设计规范》(SH/T 3019-2016)第7.3.6条保护管与检测元件或现场仪表之间,采用挠 ...

感谢分享

 

发表于 2025-6-25 09:20:17

回复

使用道具 举报

一号宇航员VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
zhoudingshengs 发表于 2025-6-25 08:34
5、5、《化工装置仪表集散控制系统组态通用技术要求》(HG/T 4599-2014)
第5.1.5条控制系统操作层通讯网络应 ...

感谢分享。

 

发表于 2025-6-25 10:39:17

回复

使用道具 举报

eltpefkhgnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
该条规范要求实际施工时应做到:

仪表盘柜箱内,严禁将多个接地线随意连接或并联在一起后再接到接地汇流排或端子板,而应单独敷设接地支线,各自分别连接到统一的接地汇流排或接地端子板,由此再经接地干线连接至接地总干线和接地极。各接地点之间未连接部位需采取可靠绝缘措施,避免因接地不规范而产生信号干扰、误动作或安全隐患。这是现场仪表安装施工中常见的隐患之一,应注意检查整改。
.

 

发表于 2025-6-25 12:56:51

回复

使用道具 举报

Kevin_VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
zhoudingshengs 发表于 2025-6-25 08:53
注意:以上标准请参阅最新标准。
涉及仪表专业最容易被判定为重大隐患的情况:
1、企业可能泄漏可燃和有毒 ...

感谢分享

 

发表于 2025-6-25 14:54:59

回复

使用道具 举报

zhoudingshengs 发表于 2025-6-25 08:37
7、《自动化仪表工程施工及质量验收规范》(GB 50093-2013)第10.1.6条 电缆导管之间及电缆导管与接线箱(盒 ...

谢谢分享

 

发表于 2025-6-26 08:09:05

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.117744 second(s), 100 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197