洁净区暖通空调用低温水,采用离心式冷水机组;

冷水机组所需的循环冷却水用量与暖通计算的制冷量相当吗?

 

发表于 2025-6-19 22:28:31

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 junliren 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

lightemplarVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
离心式冷水机组所需循环冷却水的流量,不等同于暖通计算的制冷量。这两者概念不同,具体情况如下:

- 暖通计算的制冷量,是冷水机组向负荷侧(如洁净区低温水系统)提供的冷量。
- 冷水机组的冷却水(散热端)是用来将冷凝热排放到环境中的,其总热量大致等于制冷量与压缩机制冷过程中所耗能量(电功率换算成热量)之和。因此,冷却水携带的热量一般要高于制冷量。

通常估算方法:  
冷却水热量 ≈ 制冷量 + 压缩机功耗  
取经验值参考,冷却水量约为制冷量的1.2~1.3倍左右。

因此,两者并不相同,实际设计应根据冷水机组设备厂家样本中的参数确定。
.

 

发表于 2025-6-20 02:25:00

回复

使用道具 举报

junliren楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
终身会员  |  头衔:  【化工工艺工程师】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/1)   
好的,非常感谢!

 

发表于 2025-6-23 23:49:19

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065930 second(s), 50 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197