如题,欢迎各位海友发表见解,并延伸讨论,共同学*,共同提高。


我的评论:
从照片看,管道颜色为橘色,接近黄色,应该是可燃气体管道,看情况应该有8条螺栓,这样的话,不需要加静电跨接,另外看看工艺是怎么设计的,这个在管道的的图纸上有明确要求。


另外一个,施工的时候要核对焊件和管道主材的材质,还有,焊接的时候不能焊在原有对焊焊缝上


如果真的是压力管道,这样的话,已经成功帮助原设计院转移责任,并主动承担了质量责任,设计院蓝图上签名的几位管道工程师看到后,应该在暗自偷笑,还有这等好事


所以以后遇到这种情况的时候,应该先查蓝图,咨询原设计单位,为什么没有当初设计,让对方做出澄清,如果是设计失误或者设计在先,标准在后,应该申请变更设计,而不是盲目施工,说的两种情况,一个是设计失误的情况,一个是设计在先,标准在后的情况需要变更

 

发表于 2025-4-26 21:42:44

静电跨接问题讨论-0421-2025.webp
【提示:直接搜索5691890可直达本帖。】

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 xinht1 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

(请先登录或注册成为海川会员后查看)-... 登录查看全文

 

发表于 2026-1-14 14:44:26

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

海川自营服务
【实名】高级模式

中文 English русский 日本語 Deutsch 한국어 العربية TÜRKÇE português فارسی


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -   常见问题  -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066   (工作时间09-17时)   24小时客服信箱:service@hcbbs.com 备用21131350@qq.com  (事务及合作)|  商务微信号hcbbs2019


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.055631 second(s), 39 queries Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197  | 坚决打赢禁毒战争  | 【页面原文为主,翻译的内容仅供参考】