附图是:一图看懂可燃气体及有毒气体检测器的规范安装。

由手机上传

由手机上传

 

发表于 13 小时前

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 zhoudingshengs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

中原人VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
终身会员  |  头衔:  【海川元老】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
挺好

 

发表于 12 小时前

回复

使用道具 举报

以下回复未包含在附件里,仅供参考:检测点的布置,需结合泄露发生后的泄露气体(蒸汽)的现场气云扩散特性,考虑检测点的安排,为了确保现场出现泄露事故时的及时检测报警,检测点的布置要考虑在不同泄露场景下,目标探测器在各种潜在泄露场所的泄露源的分布,探测器的布点要使探测器可以在泄露点泄露出来的可燃气体和有毒气体的量达到危及生产设施和人员安全的程度前,检测到相应的气体信号,并发出报警。

 

发表于 12 小时前

回复

使用道具 举报

判别泄漏气体介质是否比空气重,应以泄漏气体介质的分子量与环境空气的分子量的比值为基准,并应按下列原则判别:
1 当比值大于或等于1.2时,则泄漏的气体重于空气;
2 当比值大于或等于1.0、小于1.2时,则泄漏的气体为略重于空气;
3 当比值为0.8~1.0时,则泄漏的气体为略轻于空气;
4 当比值小于或等于0.8时,则泄漏的气体为轻于空气。

 

发表于 12 小时前

回复

使用道具 举报

释放源处于露天或敞开式厂房布置的设备区域内,可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于10m。有毒气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于4m。

 

发表于 12 小时前

回复

使用道具 举报

释放源处于封闭式厂房或局部通风不良的半敞开厂房内,可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于5m;有毒气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于2m。

 

发表于 12 小时前

回复

使用道具 举报

比空气轻的可燃气体或有毒气体释放源处于封闭或局部通风不良的半敞开厂房内。除应在释放源上方设置探测器外,还应在厂房内最高点气体易于积聚处设置可燃气体或有毒气体探测器。

 

发表于 12 小时前

回复

使用道具 举报

检测比空气重的可燃气体或有毒气体时,探测器的安装高度宜距地坪(或楼地板)0.3m~0.6m;检测比空气轻的可燃气体或有毒气体时,探测器的安装高度宜在释放源上方2.0m内。检测比空气略重的可燃气体或有毒气体时,探测器的安装高度宜在释放源下方0.5m~1.0m;检测比空气略轻的可燃气体或有毒气体时,探测器的安装高度宜高出释放源0.5m~1.0m。

 

发表于 12 小时前

回复

使用道具 举报

可燃气体:一级≤25%LEL,二级≤50%LEL。
有毒气体:一级≤100%OEL,二级≤200%OEL。
氧气:过氧设定23.5vol%,欠氧19.5vol%。

 

发表于 12 小时前

回复

使用道具 举报

可燃气体和有毒气体检测报警信号应送至有人值守的现场控制室、中心控制室等进行显示报警;可燃气体二级报警信号、可燃气体和有毒气体检测报警系统报警控制单元的故障信号应送至消防控制室。控制室操作区应设置可燃气体和有毒气体声、光报警;现场区域警报器宜根据装置占地的面积、设备及建构筑物的布置、释放源的理化性质和现场空气流动特点进行设置,现场区域警报器应有声、光报警功能。

 

发表于 12 小时前

回复

使用道具 举报

(1)轻质烃类可燃气体宜选用催化燃烧型或红外气体探测器,重质烃类蒸汽可选用光致电离型探测器;(
2)氢气检测宜选用催化燃烧型、电化学型、热传导型探测器;
(3)有机有毒气体其选用半导体型、光致电离型探测器;
(4)无机有毒气体检测宜选用电化学型探测器;

 

发表于 12 小时前

回复

使用道具 举报

(5)氧气宜选用电化学型探测器;
(6)在气候环境或生产环境特殊,需监测的区域开阔的场所,宜选择线型可燃气体探测器;
(7)在工艺介质泄漏后形成的气体或蒸汽能显著改变释放源周围环境温度的场所,可选用红外图像性探测器;
(8)在高压工艺介质泄漏时产生的早上能显著改变释放源周围环境声压级的场所,可选用噪声型探测器;
(9)在生产和检修过程中需要临时检测可燃气体、有毒气体的场所,应配备移动式气体探测器。

 

发表于 12 小时前

回复

使用道具 举报

弄透规范很重要,感谢分享!

 

发表于 12 小时前

回复

使用道具 举报

感谢分享。

 

发表于 25 分钟前

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.084867 second(s), 81 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197