[求助] 大型储罐的充水试验负压力怎么计算?

[复制链接]
2K |6
阅读字号:
lfx_0000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
大型内浮顶氮封储罐,工程容积为1000m³,储罐内直径11.5米,高度11.5米,设计正压17000Pa,设计负压354Pam。那么水压试验正压力是多少?水压试验负压力(罐顶和罐壁)是多少?


根据GB30541计算,水压试验正压力是:17000x1.25=21250Pa,
           水压试验负压力是多少?在GB50341上没找到关于大型储罐水压试验的负压计算方法。
求助:论坛里的老师,上面的问题怎么计算。




但是我看到图纸里的数据是:水压试验正压力是:21250Pa,
                  水压试验负压力是:3500Pa(罐顶)/2500Pa(罐壁)。不知道这个数据是怎么来的?



 

发表于 2025-3-4 11:21:45

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 lfx_0000 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

gtqswjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
针对储罐水压试验负压计算问题,结合工程经验分析如下:  
根据GB 50341标准,水压试验通常以正压为主,负压试验多通过结构稳定性校核实现。图纸中负压值(罐顶3500Pa/罐壁2500Pa)的设定可能基于以下考量:  
1. **安全系数法**:参考设计负压354Pa,结合储罐不同部位刚度差异,罐顶取10倍安全系数(354×10≈3500Pa),罐壁取7倍(354×7≈2500Pa),以覆盖极端工况。  
2. **结构特性分离**:罐顶为薄壳结构,抗负压能力较弱,需单独提高试验值;罐壁受环向应力支撑,负压承载较高,故试验值较低。  
3. **工程惯例**:部分设计院依据API 650附录V或风载计算模型,模拟抽真空等效负压,确保罐顶抗失稳能力。  
该数据体现了严谨的工程逻辑,兼顾标准规范与实践经验,值得借鉴学习。   

-

 

发表于 2025-3-4 11:40:01

回复

使用道具 举报

qdwj911VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
关于水压试验负压力的计算,由于GB50341标准中没有直接提供大型储罐水压试验负压力的具体计算方法,一般会依据设计规范或工程实践来进行设定。在您提到的情况下,图纸上显示的水压试验负压力为3500Pa(罐顶)和2500Pa(罐壁),这可能是基于储罐的结构强度和安全考虑,由设计单位根据经验或相关的设计规范确定的。

因此,建议您直接采用图纸或设计文档中提供的水压试验负压力值,即3500Pa(罐顶)和2500Pa(罐壁),若需要进一步验证这些值的合理性,可以咨询设计单位或查阅相关设计规范的详细说明。
.

 

发表于 2025-3-4 13:45:20

回复

使用道具 举报

看看看_knkRjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
只做过固定顶的,107页,浮顶的结构都不太了解

 

发表于 2025-3-5 10:17:07

回复

使用道具 举报

张君莉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
1000m³做水压试验考虑过基础和设备承压能力不?

 

发表于 2025-3-5 10:21:22

回复

使用道具 举报

做过固定顶的储罐   罐顶外压实验Pr-DL  罐壁外压取Pe    合适GB50341上P107页说的

 

发表于 2025-3-6 11:07:46

回复

使用道具 举报

大型储罐充水试验中的负压力计算主要涉及液柱静压力,具体步骤如下:

1. 确定液柱高度
液柱高度(
h
h)是指储罐内水面的高度,通常从罐底测量到水面。

2. 计算液柱静压力
液柱静压力(
P
P)由以下公式计算:

P
=
ρ

g

h
P=ρ⋅g⋅h
其中:

ρ
ρ 为水的密度(约
1000

kg/m
3
1000kg/m
3


g
g 为重力加速度(约
9.81

m/s
2
9.81m/s
2


h
h 为液柱高度(单位:米)

3. 转换为负压力
负压力通常指低于大气压的压力,计算公式为:

P

=
P
大气

P
P


=P
大气

−P
其中:

P
大气
P
大气

  为大气压力(约
101325

Pa
101325Pa)

P
P 为液柱静压力

4. 考虑其他因素
实际计算中还需考虑温度、海拔等因素对水密度和大气压力的影响。

示例
假设液柱高度为10米:

P
=
1000

9.81

10
=
98100

Pa
P=1000⋅9.81⋅10=98100Pa
P

=
101325

98100
=
3225

Pa
P


=101325−98100=3225Pa
因此,负压力为3225帕斯卡。

总结
负压力计算主要依据液柱静压力公式,并需结合实际条件进行调整。

 

发表于 2025-3-6 15:12:06

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076991 second(s), 63 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197