[原创] 【2025隐患对标】防爆区配电箱采用柔性有机填料封堵

[复制链接]
1.4K |12
阅读字号:

加入千万工业人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
附件是:图示隐患对标——防爆区配电箱采用柔性有机填料封堵。

 

发表于 5 小时前

2025隐患对标-2.pdf

169.75 KB, 下载次数: 7, 下载积分:财富 -10 财富值

另需要【10  财富值】  [记录]  [预览]  

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 zhoudingshengs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

非文本内容,供参考:
《危险场所电气安全防爆规范》AQ 3009-2007第6.1.1.3.5条:隔离密封件应采用填料填塞,填料凝固后应不透水,不收缩,没有裂纹,例如密封胶、密封泥、环氧树脂、密封纤维等。(危险场所)

 

发表于 4 小时前

回复

使用道具 举报

非文本内容,供参考:
《危险场所电气安全防爆规范》AQ 3009-2007第6.1.1.3.13条:为了满足外壳防护等级要求,导管和外壳间应有密封措施(例如密封垫圈或螺纹密封剂)以及导管与导线间密封措施(例如密封附件)。(危险场所)

 

发表于 4 小时前

回复

使用道具 举报

非文本内容,供参考:
《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231-2009第5.8.2.1条:填料密封的类型、品种、规格、结构和装填的位置及数量应符合设计规定。(机械设备)

 

发表于 4 小时前

回复

使用道具 举报

非文本内容,供参考:
《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB 50093-2013第10.1.3条:当防爆仪表和电气设备引入电缆时,应采用防爆密封圈或用密封填料进行封固。(不适用制造、贮存、使用爆炸物质的场所及交通工具、矿井井下等自动化仪表安装工程)

 

发表于 4 小时前

回复

使用道具 举报

非文本内容,供参考:
防爆配电箱是一种具有防爆性能的配电箱,使用的根本目的是防止在电器元件工作过程中出现危险,进一步提高运行安全。

 

发表于 4 小时前

回复

使用道具 举报

非文本内容,供参考:
应用于石油化工等危险场所的防爆配电箱,为了预防恶劣环境带来的影响,不仅要有防尘防水的功能,还得有耐酸耐碱的功能,防护等级要求也比较高。

 

发表于 4 小时前

回复

使用道具 举报

非文本内容,供参考:
按照《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》(GB 50257-2014)第4.1.4 条要求:
防爆电气设备的进线口与电缆、导线引入连接后,应保持电缆引入装置的完整性和弹性密封圈的密封性,并应将压紧元件用工具拧紧,且进线口应保持密封。多余的进线口其弹性密封圈和金属垫片封堵件等应齐全,且安装紧固,密封良好。

 

发表于 4 小时前

回复

使用道具 举报

非文本内容,供参考:
注意防爆配电箱的导线进线口和出线口的设置,尽量不要设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处,尽量设置在箱体下底面;进线和出线应加护套并分路成束;导线束不能和箱体的进出口有直接的接触。

 

发表于 4 小时前

回复

使用道具 举报

非文本内容,供参考:
设备内的连接线采用绝缘导线,定期检查接头处是否有松动,带电部分不能外漏;配电箱、开关箱内的工作零线需要通过接线端子板连接,并与保护零线接线端子板分设;配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等需作保护接零,保护零线需通过接线端子板连接。

 

发表于 4 小时前

回复

使用道具 举报

非文本内容,供参考:
防爆配电箱箱体的进出线一般分为上进上出、上进下出和下进下出3种形式,一般由密封胶圈、金属环、压紧螺母等组成。密封胶圈老化或者压紧螺母松动都会造成密封不严,尤其是进线方式采用上进上出的配线箱,一旦密封不严,直接导致可燃气体或者雨水进入。
解决方法:
(1)定期检查和紧固压紧螺母,保证密封有效,在箱体进出线内外两侧用防爆胶泥进行二次封堵,以增强密封效果;
(2)不使用的进出线口必须用密封垫片和金属垫片加以封堵;
(3)在配电箱选型时,优先选择下进下出的进线方式,并采用双格兰密封。

 

发表于 4 小时前

回复

使用道具 举报

非文本内容,供参考:
箱盖与箱体接触面之间存在接触腐蚀,造成接触面之间形成狭小缝隙,或者密封圈老化失去弹性,导致箱体密封失效。
解决方法:
(1)在箱盖与箱体的接触面之间涂抹一层黄油或者凡士林,防止接触面之间出现接触腐蚀,并增强密封性;
(2)定期检查密封圈,一旦出现密封圈老化龟裂或失去弹性,应及时更换新的密封圈;
(3)箱体内部有潮气,需通风干燥,也可以放置一些干燥剂,防止内部锈蚀。

 

发表于 4 小时前

回复

使用道具 举报

Super-88VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学5年  |  头衔:  【仪表领域从业者】
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
zhoudingshengs 发表于 2025-2-25 09:11
非文本内容,供参考:
防爆配电箱箱体的进出线一般分为上进上出、上进下出和下进下出3种形式,一般由密封胶 ...

谢谢分享

 

发表于 半小时前

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.068899 second(s), 73 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197