《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》(GB50160-2008)6.2.2储存甲B、乙A类的液体应选用金属浮舱式的浮顶或内浮顶罐。对于有特殊要求的物料或储罐容积小于或等于200m3的储罐,在采取相应安全措施后可选用其他型式的储罐。浮盘应根据可燃液体物性和材质强度进行选用,并应符合下列规定:1当单罐容积小于或等于5000m3的内浮顶储罐采用易熔材料制作的浮盘时,应设置氮气保护等安全措施;→易熔材料浮盘是指采用易熔金属或易熔合金材料制成的浮动平台2单罐容积大于5000m3的内浮顶储罐应采用钢制单盘或双盘式浮顶;3单罐容积大于或等于50000m3的浮顶储罐应采用钢制双盘式浮顶。条文解释:浮顶罐或内浮顶罐储存甲B、乙A类液体可减少储罐火灾概率,降低火灾危害程度。罐内基本没有气体空间一旦起火,也只在浮顶与罐壁间的密封处燃烧,火势不大,易于扑救,且可大大降低油气损耗和对大气的污染。鉴于目前浅盘式浮盘已淘汰,明确规定选用金属浮舱式的浮盘,避免使用浅盘式浮盘。金属浮舱式浮盘包括钢浮盘和易熔材料制作的浮盘(如铝浮盘和浮筒式不锈钢组装浮盘)等。浮盘选用不仅受可燃液体物性(包括物化性质和腐蚀性)和材质(碳钢、合金钢或奥氏体不锈钢)本身强度影响较大,还要综合安全环保考虑从源头控制减少挥发性气体排放,减少对环境的污染。对于有特殊要求的甲B、乙A液体物料,如苯乙烯、酯类、加氢原料、丙烯腈等易聚合、易氧化或有毒的液体物料,选用固定顶储罐或卧式储罐加氮封储存也是可行的;对于拔头油、轻石脑油等饱和蒸汽压较高的物料,可通过降温采用固定顶罐储存或采用低压固定顶罐储存。 储罐容积小于或等于200m2的储罐,浮顶或内浮顶罐系列不全,难以选用,特别是储罐容积小于或等于100m3的立式储罐,不易制造,也不一定经济。为了适应少量物料的储存及精细化工装置的实际需要,可采用带气体密封的固定顶罐储存或卧式储罐储存。容积大于5000m2的内浮顶储罐如果采用易熔材料浮盘,当出现火灾时.很容易发生全面积火灾,难以扑救。另外,综合安全环保考虑,故规定容积大于5000m3浮顶或内浮顶储罐采用钢质单盘或双盘式浮盘。6.2.4A储存温度超过120℃的重油固定顶罐应设置氮气保护,多雷区单罐容积大于或等于50000m3的浮顶储罐应采取减少一、二次密封之间空间的措施。条文解释:储存温度超过120℃的重油,发生火灾的几率虽然较低,但一旦发生火灾事故没有可靠、有效的灭火措施和手段。因此,规定设置氮气保护,事故发生初期通过往储罐内补充氮气作为灭火的辅助手段,以减少空气进人罐内助燃而增加火灾扑救的难度。《精细化工企业工程设计防火标准》(GB51283-2020)6.2.2单罐容积不小于100m3的甲B、乙A类液体储存应选用内浮顶罐。当采用易熔材料制作浮盘时,应设置氮气保护等安全措施。采用固定顶罐或低压罐时,应采用氮气或惰性气体密封,并采取减少日晒升温的措施。条文解释:内浮顶罐罐内基本没有气体空间,一旦起火,也只在浮顶与罐壁间的密封处燃烧,火势小,易于扑救,且可大大降低可燃蒸气的损耗和对大气的污染。对于单罐容积小于100m3或易氧化、易聚合等有特殊要求的甲B、乙A类液体物料储存,可选用固定顶罐加氮气或惰性气体密封(甚至另加水封),如二硫化碳是甲B类可燃液体,自燃点、沸点及闪点均较低,具有极强的挥发性、易燃性和爆炸性,比水重且不溶于水,采用固定顶罐水封加氮封储存比采用单纯的内浮顶罐储存更安全可靠。 设置减少对储罐日晒升温的措施,是为防止油气挥发和改善储罐的安全状况。常见的措施有固定式冷却水喷淋(雾)系统、气体冷凝回流、涂隔热涂料等。当储罐设有保温层或保冷层时,因日晒对储罐影响小,不必再采取防日晒措施。GB50016-2014《建筑设计防火规范(2018年版)》、AQ3053-2015《立式圆筒形钢制焊接储罐安全技术规程》未提及SH/T3007-2014《石油化工储运系统罐区设计规范》4.2.4储存沸点低于45℃或在37.8℃时饱和蒸气压大于88kPa的甲B类液体,应采用压力储罐、低压储罐或降温储存的常压储罐,并应符合下列规定:a)选用压力储罐或低压储罐时,应采取防止空气进入罐内的措施,并应密闭收集处理罐内排出的气体;b)选用降温储存的常压储罐时,应采取下列措施之一:--选用内浮顶储罐,设置氮气或其他惰性气体密封保护系统,控制储存温度使液体蒸气压不大于88kPa;--选用固定顶储罐,设置氮气或其他惰性气体密封保护系统,控制储存温度低于液体闪点5°C及以下;--选用固定顶储罐,设置氮气或其他惰性气体密封保护系统,控制储存温度使液体蒸气压不大于88kPa,密闭收集处理罐内排出的气体。4.2.5储存沸点大于或等于45℃或在37.8℃时饱和蒸气压不大于88kPa的甲B、乙A类液体,应选用浮顶储罐或内浮顶储罐。其他甲B、乙A类液体化工品有特殊储存需要时,可以选用固定顶储罐、低压储罐和容量小于或等于100m3的卧式储罐,但应采取下列措施之: --设置氮气或其他惰性气体密封保护系统,密闭收集处理罐内排出的气体;--设置氮气或其他惰性气体密封保护系统,控制储存温度低于液体闪点5℃及以下。4.2.6储存乙A和丙类液体可选用浮顶储罐、内浮项储罐、固定顶储罐和卧式储罐。4.2.7容量小于或等于100m3的储罐,可选用卧式储罐。4.2.10储存I、II级毒性的甲B、乙A类液体储罐不应大于10000m3,且应设置氮气或其他惰性气体密封保护系统。GB 50074-2014《石油库设计规范》6.1.2储存沸点低于45℃或37.8℃的饱和蒸气压大于88kPa的甲B类液体,应采用压力储罐、低压储罐或低温常压储罐,并应符合下列规定:1选用压力储罐或低压储罐时,应采取防止空气进入罐内的措施,并应密闭回收处理罐内排出的气体。2选用低温常压储罐时,应采取下列措施之一:1)选用内浮顶储罐,应设置氮气密封保护系统,并应控制储存温度使液体蒸气压不大于88kPa;2)选用固定顶储罐,应设置氮气密封保护系统,并应控制储存温度低于液体闪点5℃及以下。6.1.3储存沸点不低于45℃或在37.8℃时的饱和蒸气压不大于88kPa的甲B、乙A类液体化工品和轻石脑油,应采用外浮顶储罐或内浮顶储罐。有特殊储存需要时,可采用容量小于或等于10000m3的固定顶储罐、低压储罐或容量不大于100m3的卧式储罐,但应采取下列措施之一:1应设置氮气密封保护系统,并应密闭回收处理罐内排出的气体;2应设置氮气密封保护系统,并应控制储存温度低于液体闪点5℃及以下。 6.1.8储存I、II级毒性的甲B、乙A类液体储罐的单罐容量不应大于5000m3,且应设置氮封保护系统。注:个别早期建设的化工企业(或一般企业的危化部分),由于早期设计不完善、常压储罐未经正规设计(或因设计时采标问题)、或者经由其他储罐改造等情况,储罐没有设置氮封或设置不合现行规范的情况依然存在;如增设氮封系统,宜严格执行变更管理要求(含设计单位复核),避免反复整改;不少新建项目,单罐容积低于100m3亦设氮封系统。 |
发表于 4 天前
 |