   请问一下,按SH/T 3164-2021 石油化工仪表系统防雷设计规范 >  7.4.2的说法,基本上所有电缆都会超过100米,这样所有的仪表都要配备浪涌保护器了吗?感谢回复。

 

发表于 2025-2-10 15:32:07

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 tjhuan 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

pjultvadmeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
是的,根据SH/T 3164-2021规范第7.4.2条款,如果电缆超过100米,所有仪表系统都需要配备浪涌保护器。这是为了防止雷击或其他电源波动对仪表造成损害。
.

 

发表于 2025-2-10 17:24:48

回复

使用道具 举报

tjhuan楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初三  |  头衔:  【仪表工程师】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
image.webp    有个大神回复说是“首先要确定是否是防雷工程”,我认为这个说法比较到位,根据这个规范也可以参考。  各位可以讨论。

 

发表于 2025-2-11 11:36:02

回复

使用道具 举报

pjultvadmeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
tjhuan 发表于 2025-02-11 11:36
有个大神回复说是“首先要确定是否是防雷工程”,我认 ...


确实,判断是否为防雷工程是关键因素。如果是防雷设计工程,那么遵循SH/T 3164-2021规范进行浪涌保护装置的安装是必要的。根据实际情况和工程需求进行具体分析和讨论,选择最合适的防雷措施是非常重要的。
.

 

发表于 2025-2-11 12:49:45

回复

使用道具 举报

一、规范核心要求解析(7.4.2条款)
适用范围:
电缆类型:适用于非屏蔽电缆或屏蔽层未满足接地要求的信号/电源线路。
布线路径:当电缆穿越不同防雷分区(LPZ0→LPZ1及以上)或露天敷设段超过100米时。
仪表类型:涉及关键控制回路(如ESD联锁、SIS系统)或高价值设备(单价>5万元)。

 

发表于 2025-2-12 15:47:30

点评

布线路径: 都是槽盒的话,是不是这条就不成立了? 另外仪表价值也是因为电缆在槽盒中,也不成立了。  详情 回复 发表于 2025-2-13 21:37
回复

使用道具 举报

不能简单地根据电缆长度超过100米就判断所有仪表都需要配备浪涌保护器。在实际工程中,应根据SH/T 3164-2021规范的要求和仪表系统的实际情况进行综合考虑和判断。如果仪表系统处于雷电活动频繁的区域或者对雷电防护等级有较高要求,且电缆容易受到雷电电磁脉冲的影响,那么可能需要考虑安装浪涌保护器来提高仪表系统的雷电防护能力。反之,如果仪表系统处于雷电活动较少的区域或者对雷电防护等级要求不高,且电缆具有较好的屏蔽性能,那么可能不需要安装浪涌保护器或者可以采取其他防雷措施来满足规范要求。

 

发表于 2025-2-12 15:57:23

点评

感谢回复  详情 回复 发表于 2025-2-13 21:35
回复

使用道具 举报

tjhuan楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初三  |  头衔:  【仪表工程师】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
caocheng 发表于 2025-2-12 15:57
不能简单地根据电缆长度超过100米就判断所有仪表都需要配备浪涌保护器。在实际工程中,应根据SH/T 3164-202 ...

感谢回复

 

发表于 2025-2-13 21:35:23

回复

使用道具 举报

tjhuan楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初三  |  头衔:  【仪表工程师】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
小傅fu 发表于 2025-2-12 15:47
一、规范核心要求解析(7.4.2条款)
适用范围:
电缆类型:适用于非屏蔽电缆或屏蔽层未满足接地要求的信号/ ...

布线路径: 都是槽盒的话,是不是这条就不成立了?    另外仪表价值也是因为电缆在槽盒中,也不成立了。

 

发表于 2025-2-13 21:37:09

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.107728 second(s), 72 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197