海川化工论坛【化海川流】

用户名账户登录  

用户名密码方式登录

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌  

 品牌 

[原创] 【Y2025】中心控制室

[复制链接]
1.9K |15
|关注本帖
阅读字号:

服务化工人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 zhoudingshengs 于 2025-1-12 11:39 编辑

视频是:中心控制室。

 

发表于 4 小时前

 企业会员】品牌推荐





   【煤气柜制作】【气柜安装】 专业施工  业绩丰富

     交流:13953759998  安经理

      徐州市中宇建设工程有限公司



声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 zhoudingshengs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

这样的中心控制室近期已经不算最大、最豪华的了。

 

发表于 4 小时前

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

zhdsVIP会员 VIP会员 来自手机版 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川高二  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
谢谢楼主分享。

 

发表于 3 小时前

回复

使用道具 举报

深藏blue.VIP会员 VIP会员 来自手机版 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
谢谢分享

 

发表于 3 小时前

回复

使用道具 举报

SH/T 3006-2024《石油化工控制室设计规范》,在 SH/T 3006—2012《石油化工控制室设计规范》基础上,将“中心控制室、现场控制室、现场机柜室”统称为“控制室”。

 

发表于 1 小时前

回复

使用道具 举报

控制室包括:中心控制室、现场控制室、现场机柜室。

 

发表于 1 小时前

回复

使用道具 举报

控制室应位于爆炸危险区域外;联合装置的现场控制室宜位于联合装置外。
以前有在附加2区情况,在爆炸危险区域外,更安全。

 

发表于 1 小时前

回复

使用道具 举报

对于含有可燃、易爆、有毒、有害、粉尘、水雾或有腐蚀性介质的工艺装置,控制室宜位于装置区全年最小频率风向的下风侧。
控制室不宜靠近运输物料的主干道布置。

 

发表于 1 小时前

回复

使用道具 举报

控制室应远离高噪声源,中心控制室、现场控制室的环境噪音应不大于55dB(A),现场机柜室的环境噪音应不大于60dB(A)。

 

发表于 1 小时前

回复

使用道具 举报

控制室不宜与总变电所、区域变配电所相邻,如受条件限制相邻布置时,不应共用同一建筑。

 

发表于 1 小时前

回复

使用道具 举报

抗爆控制室不宜超过两层;当控制室爆炸冲击波峰值入射超压大于6.9kPa且小于21.0kPa时,层数不应超过两层,室内地面到主体结构屋面板顶的高度不应超过12.0m;当控制室爆炸冲击波峰值入射超压不小于21.0kPa时,层数应为一层。

 

发表于 1 小时前

回复

使用道具 举报

控制室中的机柜间、操作室、工程师室不应设置直接通向建筑物室外的门;

 

发表于 1 小时前

回复

使用道具 举报

        控制室应设置应急照明系统,应急照明应按需求分别设置备用照明、疏散照明;并应符合以下规定:
        1、应急电源应在正常供电中断时,保持可靠供电不小于30min;
        2、备用照明应满足操作室中操作站工作面的照度标准值不低于100lx;
        3、疏散照明应满足地面最低照度标准值不低于2lx;
        4、消防控制室、排烟机室的备用照明应与正常照明照度一致。

 

发表于 1 小时前

回复

使用道具 举报

        控制室宜采用室外地面以上进线方式。电缆穿墙入口开洞应采取整体防护密封措施,同时满足防火、防水、防尘要求。
        抗爆控制室建筑物外墙的电缆穿墙入口开洞宽度不应大于1.0m,洞口间净距应大于洞口宽度,开洞应采取整体抗爆密封措施,并能抵抗相应的爆炸荷载。

 

发表于 1 小时前

回复

使用道具 举报

海川狐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
操作间用的电缆沟吗?我看没有用静电地板

 

发表于 29 分钟前

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机

18840911640 041188254066

QQ

3153267246


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.060510 second(s), 83 queries , Redis On.