QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

用户名登录

用户名,密码登录

搜索
四川久远

[求助] 问一下仪表回路号和仪表位号的区分

[复制链接]
1.3K |15
阅读字号:

加入千万工业人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 陌北 于 2025-1-2 16:15 编辑

image.webp
求助各位大佬,如这个PID图中,是不是上面的可以称之为仪表回路号,下面的是仪表位号?
image.webp
还有如果算的话,就是这个图里面PIC-10401是不是回路图号,有PT-10401 PV-10401A PV-10401B这三个位号仪表组成的

 

发表于 2025-1-2 15:54:48

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 陌北 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

xxkhcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
是的。上边的PI、TI、FT 、PT等是回路号, 下边的00001是位号。

 

发表于 2025-1-2 16:20:36

回复

使用道具 举报

陌北楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  【仪表自控从业者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
xxkhc 发表于 2025-1-2 16:20
是的。上边的PI、TI、FT 、PT等是回路号, 下边的00001是位号。

PT也是回路号吗。那个应该是仪表位号吗

 

发表于 2025-1-2 16:23:38

点评

上图中PT也是回路号, 上图就是一套流量测量仪表,带有温度、压力补偿功能。本套仪表由流量测量回路(F字母开头的),温度测量回路(T字母开头的),压力测量回路(P字母开头的)组成, 一套仪表就一个回路号(00001  详情 回复 发表于 2025-1-3 13:37
回复

使用道具 举报

hf1thtvVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP巴西
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
是的,在PID图中,通常上面标示的是仪表回路号(也称为回路标识),下面标示的是仪表位号(即安装位置)。仪表回路号用于标识控制系统中的具体回路或信号路径,而仪表位号则用来指明仪表在工程中的具体安装位置。
.

 

发表于 2025-1-2 17:09:56

回复

使用道具 举报

xxkhcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
陌北 发表于 2025-1-2 16:23
PT也是回路号吗。那个应该是仪表位号吗

上图中PT也是回路号, 上图就是一套流量测量仪表,带有温度、压力补偿功能。本套仪表由流量测量回路(F字母开头的),温度测量回路(T字母开头的),压力测量回路(P字母开头的)组成, 一套仪表就一个位号(00001)。
下图中也是一套压力控制系统,其位号就是10401。PT是压力测量变送回路,PIC是控制显示回路,PY是转换器回路,PV是调节阀,由于其控制了2 个阀门所以用10401A 和10401B位号来区别。

 

发表于 2025-1-3 13:37:48

回复

使用道具 举报

leily1982VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 leily1982 于 2025-1-3 14:14 编辑

上面的FIQ0001.TI0001,PI0001是回路号,I是指示,Q是积算。
下面的FT0001,TT0001,PT0001是仪表位号,T是变送器
楼主理解的对,不要被别人误导。

 

发表于 2025-1-3 14:11:42

回复

使用道具 举报

wangmu2000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
好像没太明白,再等等看

 

发表于 2025-1-4 06:42:22

回复

使用道具 举报

濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
回路位号也叫作系统位号,是一个系统(控制系统、监视系统、报警系统等)的位号;
构成一个系统有多个仪表或单元(包括物理仪表和虚拟仪表)组成,构成系统的各个仪表的位号叫作仪表位号。
例如图1中的PI-00001,构成该系统的各个单元有压力变送器PT-00001(物理仪表)和压力指示PI-00001(虚拟指示仪),这个两个是仪表位号,PI-00001即是仪表位号也是系统位号。
例如图2中的PIC-10401,构成该系统的各个单元有压力变送器PT-10401(物理仪表)、压力指示控制器PIC-10401(虚拟指示控制器)、PV-10401A和PY-10401A(A阀电气阀门定位器)、PV-10401B和PY-10401B(B阀电气阀门定位器),这些都是是仪表位号,PIC-10401即是仪表位号也是系统位号。

 

发表于 2025-1-4 09:39:05

回复

使用道具 举报

陌北楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  【仪表自控从业者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
濠梁知乐 发表于 2025-1-4 09:39
回路位号也叫作系统位号,是一个系统(控制系统、监视系统、报警系统等)的位号;
构成一个系统有多个仪表 ...

谢谢,非常感谢。就是例如PI PIC这种是虚拟的也可以称之为仪表位号,系统位号

 

发表于 2025-1-4 15:23:20

回复

使用道具 举报

陌北楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  【仪表自控从业者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
leily1982 发表于 2025-1-3 14:11
上面的FIQ0001.TI0001,PI0001是回路号,I是指示,Q是积算。
下面的FT0001,TT0001,PT0001是仪表位号,T是变 ...

就是说压力 温度 流量每个构成一个回路,好的

 

发表于 2025-1-4 15:25:01

回复

使用道具 举报

新昌小徐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
F是流量,T是温度,P是压力,第二个字母T就是变送。
FT,TT,还是PT就是变送器,这个就是实际的仪表变送器,传入DCS,取个名字,就叫位号。
而在DCS中,你可以显示,记录,累积,与其说是回路号,不如说是上面的位号衍生出的变量,在DCS中你建立一系列的变量,用来存储它们或也可以把它们显示出来,当然这个建立的过程是你自己可以人为建立,或是在系统一下子帮你建立起来。
FIQ0001就是FT0001的累积量,回路号不如说是衍生变量(或位号)更为贴切。

 

发表于 2025-1-4 17:50:57

回复

使用道具 举报

新昌小徐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
而PIC就是控制回路,这个对应一对模拟量输入和模拟量输出,一般控制回路是压力温度或是流量输入,调节阀模拟量输出,当然还有输出至变频器的模拟量。
浙大中控中,你要在变量中建立控制回路号,里面要设置输入的量程范围,控制回路名,(这个在图形界面中用于引用时用。),注释,确定后,也知道了回路号。然后在算法中建立一个单控制回路,那个回路号要与前步的回路号相同。输入就是模拟量输入位号,输出就是调节阀输出位号,这样PID控制回路就可以用了。

 

发表于 2025-1-4 17:59:51

回复

使用道具 举报

陌北楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  【仪表自控从业者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
新昌小徐 发表于 2025-1-4 17:59
而PIC就是控制回路,这个对应一对模拟量输入和模拟量输出,一般控制回路是压力温度或是流量输入,调节阀模 ...

好的好的非常感谢。就是做记录的时候不是需要填写回路号吗 所以我才想区分开来

 

发表于 2025-1-15 10:30:14

回复

使用道具 举报

烦烦烦_CwWvFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
是否是一个回路是看检测仪表以及被控设备是否存在联锁关系或其他关系,存在联锁关系的仪表及被控设备,例如图中PT10401/PV10401A/104011B就属于一个回路,PIC10401就可以作为该回路的回路号,因为这是一个压力控制回路;像FT00001和PT00001/TT00001,如果压力变送器和温度变送器不是流量计的补偿仪表,可以看做三个回路,回路号可以用FI/PI/TI,如果压变和温变是流量计的补偿仪表,这三块表就可以看做一个流量回路。

 

发表于 2025-2-7 11:03:23

回复

使用道具 举报

陌北楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  【仪表自控从业者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
烦烦烦_CwWvF 发表于 2025-2-7 11:03
是否是一个回路是看检测仪表以及被控设备是否存在联锁关系或其他关系,存在联锁关系的仪表及被控设备,例如 ...

谢谢 明白了

 

发表于 2025-2-12 14:45:05

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.169498 second(s), 102 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197