大家好!请教一个问题,由于产品复合板筒体直径较小,只能单面焊接,也就是先焊接覆层,再焊接过渡层,按照GB/T150.4的无损检测要求,对覆层要进行100%表面检测,也就是PT检测,那我们现在是不是覆层焊接好了,再焊接够镀层之前,就要对覆层进行PT检测了,然后合格了才能焊接过渡层,最后焊接全部结束了,再进行射线检测。


现在有2个问题:1、覆层焊完就做PT检测,再焊接过渡层?最后焊接全部结束再射线,射线完了还要做PT检测吗?
                            2、覆层焊完,直接焊接过渡层,最后焊接全部结束再射线,射线完了再做PT检测,这样可以吗?







 

发表于 2024-12-27 10:13:43

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 zhangxiang2015 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

zhangxiang2015楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
如果是大直径的,可以先焊接基层,再焊接过渡层的,最后焊接覆层的,是可以最后全部焊完,做射线检测,在做PT检测的

 

发表于 2024-12-27 10:20:20

回复

使用道具 举报

ecaiffszchVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
你好!针对你的问题,可以这样回答:

1. 覆层焊接完成后应先进行PT检测,确保没有表面缺陷后再进行过渡层的焊接。焊接全部完成后,进行射线检测来确认内部结构的完整性。通常情况下,如果覆层在焊接过程中没有再次受到表面损伤或操作失误,且初次PT检测合格,焊接结束后不需要再次进行PT检测。

2. 第二种方法,即焊完覆层后直接焊过渡层,然后在所有焊接结束后再做射线和PT检测,理论上也是可行的。这种方式能简化操作步骤,但可能会增加覆层表面缺陷被忽视的风险,因为在多次焊接过程中,覆层的完整性可能会受到影响。

综上,建议采用第一种方式,即焊完覆层后先进行PT检测,确保无表面缺陷,再进行过渡层焊接,最后做射线检测。这样可以更有效地确保焊接质量和产品的安全性。
.

 

发表于 2024-12-27 11:34:02

回复

使用道具 举报

zhangxiang2015楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
受教了,谢谢大师不吝指教!

 

发表于 2024-12-30 10:08:25

回复

使用道具 举报

yage224VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
海川高二  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
学习了

 

发表于 2025-1-1 07:41:35

回复

使用道具 举报

歡喜就好VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
谢谢分享

 

发表于 2025-1-3 08:34:00

回复

使用道具 举报

问题1:
覆层焊完就做PT检测,再焊接过渡层?最后焊接全部结束再射线,射线完了还要做PT检测吗?

回答:

覆层焊完做PT检测:覆层焊接完成后进行PT(渗透检测)是合理的,可以及时发现表面缺陷。

焊接过渡层:PT检测合格后,焊接过渡层。

全部焊接结束后的检测:焊接完成后进行RT(射线检测),检查内部缺陷。RT后是否再进行PT检测,取决于工艺要求和标准。如果标准要求或存在表面缺陷风险,RT后仍需进行PT检测。

问题2:
覆层焊完,直接焊接过渡层,最后焊接全部结束再射线,射线完了再做PT检测,这样可以吗?

回答:

覆层焊完直接焊接过渡层:可以,但覆层焊后未进行PT检测,可能会遗漏表面缺陷。

全部焊接结束后的检测:焊接完成后进行RT,检查内部缺陷。RT后进行PT检测是合理的,确保表面无缺陷。

总结:

推荐方案:覆层焊后先进行PT检测,再焊接过渡层,最后进行RT和PT检测,以确保焊接质量。

可行方案:覆层焊后直接焊接过渡层,最后进行RT和PT检测,但覆层焊后未做PT检测可能会增加缺陷风险。

具体操作应遵循相关标准和工艺要求。

 

发表于 2025-2-13 12:59:31

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.072482 second(s), 69 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197