请教一下各位师傅,如何准确计算双法兰变送的上下量程。液位计为1.7米。介质为原油,密度0.8。

量程下限是将变送器与双法兰安装好,将法兰跟空气接触,这时进行零点迁移。这样取零点对吗???
量程上限是液体密度x重力加速度x液位高度,原油密度0.8x103 kg/m3,g取的是10,h为1.7米,因此1.7米的压强为0.8x10 x 10 x 1 .7= 13600 pa,即13.6kpa。
然后用上限减去下限就得出量程上限吗???

 

发表于 2024-12-20 22:29:09

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 wx_unσ72479 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

RLJ1977VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
在计算双法兰压差变送器的量程时,您的方法基本正确,但需要注意一些细节以确保准确性。

### 量程下限的设定
量程下限通常设定为系统在最低工作条件下的输出,对于液位测量,当液位为0时(即没有液体时),变送器应输出最低的压力值。如果您的安装方式是变送器与双法兰直接接触空气,确实需要进行零点迁移以确保在没有液体的情况下变送器输出为零。这样的零点校准是正确的。

### 量程上限的计算
您计算的量程上限基本正确,涉及到液体的密度、重力加速度以及液位高度。计算公式为:
\[ P = \rho \times g \times h \]
其中:
- \( \rho \) 是液体密度(原油为 \( 0.8 \times 10^3 \, \text{kg/m}^3 \))
- \( g \) 是重力加速度(约 \( 10 \, \text{m/s}^2 \))
- \( h \) 是液位高度(1.7米)

按照您的计算:
\[ P = 0.8 \times 10^3 \times 10 \times 1.7 = 13600 \, \text{Pa} \]
即 13.6 kPa。

### 量程的确定
量程的确定应该是从量程下限到量程上限的全范围。在您的情况下,如果量程下限设为0 kPa(经过零点迁移后),量程上限为13.6 kPa,那么变送器的量程应该是0到13.6 kPa。

### 总结
您的计算和设置方法是正确的,只需确保零点迁移正确执行,以及所有计算参数准确无误。这样,您就可以得到一个准确的量程设置,从而确保变送器在实际应用中的准确性和可靠性。
.

 

发表于 2024-12-23 09:16:54

回复

使用道具 举报

DLP仪表刘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
理解了你的意思。你说的对。你的方法也是现场最实用,用的比较多的方法了。
第二种就是知道双法兰毛细管硅油密度,计算后进行负迁移就好了,这种适用成套供应商安装好双法兰液位计,并且前期把介质密度等参数告诉仪表厂家,仪表厂家理论计算后已经更改了量程。
第三种就是,现场有条件,隔离后断开法兰排空迁移后做零点,投用灌满介质到溢流标记量程。但是比较困难。

 

发表于 2024-12-23 10:08:09

回复

使用道具 举报

DLP仪表刘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
再就是,你这主题去仪控板块问啊,给你解答的明明白白的

 

发表于 2024-12-23 10:10:37

回复

使用道具 举报

wx_unσ72479楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
DLP仪表刘 发表于 2024-12-23 10:08
理解了你的意思。你说的对。你的方法也是现场最实用,用的比较多的方法了。
第二种就是知道双法兰毛细管硅 ...

谢谢您的回答,请问如果根阀关闭不了,无法隔离双法兰进行放空,如何计算零点和量程呢,硅油密度是0.9

 

发表于 2025-3-3 22:34:43

回复

使用道具 举报

wx_unσ72479楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
RLJ1977 发表于 2024-12-23 09:16
在计算双法兰压差变送器的量程时,您的方法基本正确,但需要注意一些细节以确保准确性。

### 量程下限的设 ...

谢谢您的回答,请问如果根阀关闭不了,无法隔离双法兰进行放空,如何计算零点和量程呢,硅油密度是0.9

 

发表于 2025-3-3 22:34:59

回复

使用道具 举报

DLP仪表刘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
wx_unσ72479 发表于 2025-3-3 22:34
谢谢您的回答,请问如果根阀关闭不了,无法隔离双法兰进行放空,如何计算零点和量程呢,硅油密度是0.9 ...

负迁移啊,用介质密度计算好的零点和量程,分别减去硅油的压力,也就是最终迁移后的零点=-硅油密度*g*双法兰高度。量程就是=(介质密度-硅油密度)*g*双法兰高度。

 

发表于 2025-3-4 08:15:57

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.059096 second(s), 61 queries , Redis On. 网站数据统计


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197