1、结合往年的防冻经验,处理好出现的防冻问题,要备好防冻物质,如保温材料、疏水阀,金属软管,临时接头,防冻手套等。 2、入冬前提前投用、检查各种防冻措施,为处理防冻问题提供足够的时间,避免突然降温导致防冻措施无法落实。 3、及时调整伴热量,既要满足防冻的需要,又要避免伴热量过大造成的浪费、工艺指标超标、仪表指示不准等。 4、有伴热的物料管线,要有膨胀方向,避免物料加热膨胀导致设备或管线出现憋压的情况,有压力表的,注意监控其压力。 5、物料管线在运行流动状态,伴热管线与其所伴热的物料管线相互伴热,若管线内的物料停止流动,应重点检查,适当调大伴热量。 6、洗眼器伴热温度合适,应避免伴热温度过高导致应急情况使用出现新的伤害。 7、因检修需要临时停用热水或蒸汽伴热的,注意避免伴热管及所伴热的物料管线出现冻堵的情况。 8、有伴热的设备,运行中需要散热的,应解开保温、调小或停用伴热,避免设备运行出现超温现象。 9、电伴热应注意伴热带负荷,防止过载跳停或起火;检修电伴热应先进行断电,检修期间考虑好其所伴热的物料防冻措施。 10、发现蒸汽伴热疏水异常,如水击,疏水量过小、过大,伴热不热,要及时进行处理。 11、采用循环防冻的方法,在满足防冻要求的情况下,尽量减小循环量避免循环量过大造成不必要的浪费。 12、类似消防阀门井,地下阀门关闭时,应配备好打开井盖及阀门的工具,以备紧急情况下及时投用。 13、及时消除现场跑冒滴漏现象,避免地面积冰、空中挂冰现象,若出现,及时进行处理。 14、定期进行防冻检查,保证检查质量,同时根据不同时段、温度情况、防冻难度,有重点地进行检查。
|