[讨论] 有没有这样一种液体触碰到就能给报警信号的液位报警元件?

[复制链接]
1.4K |18
wx_KhkO2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
反应釜想要设置高液位报警。但没有合适的顶装液位计可选。雷达液位计/超声液位计都需要占用一个管口;电容液位计好像也需要占用一个管口,能够从某根进料管上开个小支管引根导线接出外面,下面吊着根电容棒的电容液位计不知道有没有。  如果反应釜没有备用管口可用,那这些液位计都装不了。

现在就想知道,有没有这样一种液体触碰到就能给报警信号的液位报警元件?比如用溶液导电原理,触碰到液面后两片金属片使电信号连通而产生报警信号;或者是其他原理触碰到液面能产生电信号的。只用连根导线传输信息即可的液位报警元件。这样就可以从某根进料管上开个小支管引根导线接出外面,下面吊着个小探测元件即可。只需要实现达到高液位报警的功能即可,不需要测量具体液位数值。

 

发表于 2024-12-12 22:37:00

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 wx_KhkO2 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

wx_KhkO2楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
不知道静压式液位计能否实现从某根进料管上开个小支管引根导线接出外面,下面吊着个小探测元件这种安装方式?不懂静压式液位计对于反应釜1-2米的小液位能否实现较准确(精度50mm以内)的液位报警功能?

 

发表于 2024-12-12 22:45:02

回复

使用道具 举报

DLP仪表刘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
按照你的描述和需求,随便找个这种浮球开关就行,材质也可以换成金属的。但是反应釜没有这么干的,还要把线缆直接顺进去?风险大了点吧,也不合规啊

 

发表于 2024-12-13 08:34:16

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
wx_KhkO2 + 1 感谢分享

查看全部评分

回复

使用道具 举报

DLP仪表刘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
补个图片

 

发表于 2024-12-13 08:36:59

2222222.jpg
回复

使用道具 举报

静压式就可以啊 探头直接插入水池中,也不同开口

 

发表于 2024-12-13 10:02:57

回复

使用道具 举报

了解一下外贴式报警开关

 

发表于 2024-12-13 10:13:19

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
wx_KhkO2 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zjdzfjcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
外贴式的感应开关比较可靠,楼主说通过放线穿过管道进入反应釜,这不可靠吧,反应釜有温度压力,溶液可能还有腐蚀,可能还有搅拌,感觉这是土八路的做法

 

发表于 2024-12-13 10:24:39

回复

使用道具 举报

zjdzfjc 发表于 2024-12-13 10:24
外贴式的感应开关比较可靠,楼主说通过放线穿过管道进入反应釜,这不可靠吧,反应釜有温度压力,溶液可能还 ...

人家是工程师,已经想到了

 

发表于 2024-12-13 11:03:13

回复

使用道具 举报

DLP仪表刘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
wangyongan 发表于 2024-12-13 10:13
了解一下外贴式报警开关

我觉得也是,不想开孔就搞个超声波的液位开关得了,按他那种改造,出事几率太大了

 

发表于 2024-12-13 13:49:03

回复

使用道具 举报

wx_一火773773VIP会员 VIP会员 来自手机 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
音叉开关

 

发表于 2024-12-13 19:05:18

回复

使用道具 举报

新昌小徐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
反应釜应该有排空或是进出气体的口吧,开个口,伸进一段管子,焊住。这样如果液位上升,就会满过管口,另一头接个微压的差压表,差压表的另一头与反应釜的上方空间相通,满过了管口
,管里空气受压,压力就会上升。就能知道液面到顶了。

 

发表于 2024-12-13 20:33:01

回复

使用道具 举报

wx_KhkO2楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
DLP仪表刘 发表于 2024-12-13 08:34
按照你的描述和需求,随便找个这种浮球开关就行,材质也可以换成金属的。但是反应釜没有这么干的,还要把线 ...

查了一下浮球开关这种东西,感觉应该可以用。   如果没有备用口可插入,从尾气管伸进去应该可以。

 

发表于 2024-12-14 22:45:28

回复

使用道具 举报

wx_KhkO2楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
wangyongan 发表于 2024-12-13 10:13
了解一下外贴式报警开关

这种类型可以考虑。需要页面超过反应釜夹套上才可使用。  对于有衬里的反应釜不知道合不合适?。  不知道这种类型液位计准确度怎样。

 

发表于 2024-12-14 22:51:39

回复

使用道具 举报

wx_KhkO2楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
yahooabce 发表于 2024-12-13 11:03
人家是工程师,已经想到了

平时搞工艺多些,仪表方面不熟悉,欢迎讨论。

 

发表于 2024-12-14 22:53:24

回复

使用道具 举报

wx_KhkO2楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
关于外贴式液位计,在网上看到一种非接触式液位传感器,据说原理是电容式传感器。(https://b2b.baidu.com/land?url=h ... 312&prod_type=0

 

发表于 2024-12-14 23:03:06

回复

使用道具 举报

ygtbsbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
最方便的是超声波外贴

 

发表于 2024-12-15 16:41:41

回复

使用道具 举报

新昌小徐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
wx_KhkO2 发表于 2024-12-14 22:51
这种类型可以考虑。需要页面超过反应釜夹套上才可使用。  对于有衬里的反应釜不知道合不合适?。  不知道 ...

这 种是靠电容变化来 感应的,有夹套就不适用,而且要求反应釜内的物质影响电容。如果是玻璃容器还是能可靠应用。
超声波也存在问题,液面镜面反射的情况下,收不到超声波回波,我们车间一纯水罐先前就用超声波做液位计,结果水满出来了,太不可靠了,如果只是当前液位参考还可以,让它来控制那万万不可。

 

发表于 2024-12-16 20:49:38

回复

使用道具 举报

wx_KhkO2楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
对于搪瓷釜,建议刚开始设计就优先考虑称重模块,就可以不装液位计,不然后期发现没管口安装液位计就麻烦。

 

发表于 2024-12-17 22:59:32

回复

使用道具 举报

落日长河VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
用音叉液位开关,把气相管口做个三通,音叉液位开关从上方插入,气相从侧口进出

 

发表于 2025-1-21 21:46:21

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.082152 second(s), 106 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197