环境温度开关高于36度启动风机,低于30度停风机,在温度高到36度时,给风机控制回路一个闭合开关信号,风机打开,但是环境温度不可能立马在风机打开后就降下来,可能会升高,然后再降低,温度开关在环境温度降到36度之前都是保持闭合状态,低于36度时才会断开,不知道是不是这样一个过程

 

发表于 2024-12-4 15:17:23

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 工程的程 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

温度高过36温度开关闭合送出信号,温度低于36温度开关断开,有的时候温度开关本身会设置一个死区,比如温度低于35.5才会断开。风机的联锁是在控制系统里完成的,跟温度开关本身无关。

 

发表于 2024-12-4 15:43:03

回复

使用道具 举报

yahooabceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学3年  |  头衔:  【仪表工】
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   

 

发表于 2024-12-4 15:44:58

回复

使用道具 举报

温度高过36度不是给风机控制回路一个闭合信号,而是给控制系统一个闭合信号,这个信号要在风机控制回路里进行逻辑组态(比如风机启动信号,用RS触发器组态,闭合接入S端;温度低于30度的信号接入R端)

 

发表于 2024-12-4 15:45:48

回复

使用道具 举报

ann121VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
是的,你描述的过程是正确的。温度开关控制风机的基本原理是:当环境温度高于36度时,温度开关闭合,风机启动;当温度降低到30度以下时,温度开关断开,风机停止。在这个过程中可能会出现温度在短时间内继续上升然后逐渐下降的情况,但只要温度没有低于30度,风机就会持续运行。当温度重新升高到36度以上时,如果风机已经停止,则温度开关再次闭合,风机重新启动。这样可以有效地通过控制风机的启停来调节环境温度。
.

 

发表于 2024-12-4 16:37:02

回复

使用道具 举报

工程的程楼主 VIP会员 VIP会员 来自手机 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学3年  |  头衔:  【自控仪表设计人员】
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
zxqxlq 发表于 2024-12-4 15:45
温度高过36度不是给风机控制回路一个闭合信号,而是给控制系统一个闭合信号,这个信号要在风机控制回路里进 ...

我是温度开关通过中间继电器,给电机二次回路信号,不需要控制器

 

发表于 2024-12-4 16:45:22

回复

使用道具 举报

工程的程楼主 VIP会员 VIP会员 来自手机 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学3年  |  头衔:  【自控仪表设计人员】
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
zxqxlq 发表于 2024-12-4 15:43
温度高过36温度开关闭合送出信号,温度低于36温度开关断开,有的时候温度开关本身会设置一个死区,比如温度 ...

温度连锁风机启停打算用继电器实现

 

发表于 2024-12-4 16:48:03

回复

使用道具 举报

ann121VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
工程的程 发表于 2024-12-04 16:45
zxqxlq 发表于 2024-12-4 15:45
温度高过36度不是给 ...


好的,使用中间继电器来接收温度开关的信号并控制电机是一种常见的方法。具体操作如下:

1. 温度开关检测到环境温度超过36度时闭合,发送一个电信号到中间继电器。
2. 继电器接收到信号后,触点闭合,从而给电机二次回路供电,风机启动工作。
3. 当环境温度下降至30度以下时,温度开关断开,信号停止发送到继电器。
4. 继电器触点随之断开,切断电机的电源,风机停止运行。

这样的配置不需要额外的控制器,通过温度开关和继电器就可以实现风机的自动控制,简单有效。
.

 

发表于 2024-12-4 17:59:06

回复

使用道具 举报

hanhaigang128VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川大一  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 hanhaigang128 于 2024-12-4 20:01 编辑

我们用的电控柜或PLC控制柜内配置有1个温控开关,这个温控开关可以设置1个设定温度用于启、停启动柜内的风机,风机的220VAC火线直接接在温控开关的常开触点一端,公共端接一路220VAC市电,当柜内环境高于设定值后常开触点闭合接通220VAC,风机启动将柜内空气向柜外抽使柜内空气循环起来降温,当温度低于设定值后常开触点由闭合变为断开,风机停止运行,当然加继电器隔离更好。

 

发表于 2024-12-4 20:00:10

回复

使用道具 举报

濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大四  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
当温度高于30度且达到36度时,开关1闭合,通过继电器自锁,风扇启动,温度开始降低;
当温度高于30度且低于36时,开关1断开,因为自锁,风扇保持运转,温度进一步降低;
当温度低于30度时,开关2断开,切断继电器线圈电源,风扇停止。
这是一个带有30~36度死区的开关控制。

 

发表于 2024-12-4 22:28:09

回复

使用道具 举报

工程的程楼主 VIP会员 VIP会员 来自手机 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学3年  |  头衔:  【自控仪表设计人员】
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
hanhaigang128 发表于 2024-12-4 20:00
我们用的电控柜或PLC控制柜内配置有1个温控开关,这个温控开关可以设置1个设定温度用于启、停启动柜内的风 ...

你这个跟我了解的开关不一样,我了解的温度开关当温度到高温连锁值时闭合,直到环境温度降到这个值以下就会断开,低温连锁是另外一个值,高温和低温连锁值是要有一定差,要么电机会频繁启动

 

发表于 2024-12-5 10:25:37

回复

使用道具 举报

工程的程楼主 VIP会员 VIP会员 来自手机 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学3年  |  头衔:  【自控仪表设计人员】
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
濠梁知乐 发表于 2024-12-4 22:28
当温度高于30度且达到36度时,开关1闭合,通过继电器自锁,风扇启动,温度开始降低;
当温度高于30度且低 ...

嗯,是这样的,有个疑问是在低于36度之前开关1是闭合的,自保持那个也是闭合的,这两根线是并着,这样不会有啥影响吧

 

发表于 2024-12-5 10:28:54

回复

使用道具 举报

hanhaigang128VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川大一  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 hanhaigang128 于 2024-12-5 14:18 编辑
工程的程 发表于 2024-12-5 10:28
嗯,是这样的,有个疑问是在低于36度之前开关1是闭合的,自保持那个也是闭合的,这两根线是并着,这样不 ...

它这个开关2的触点是串接在电机二次控制回路上的,不是并接的(类似于停止按钮);开关1用于风机启动并进行自锁(类似于启动按钮),开关2用于停止风机的

 

发表于 2024-12-5 14:17:09

回复

使用道具 举报

hanhaigang128VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川大一  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
工程的程 发表于 2024-12-5 10:25
你这个跟我了解的开关不一样,我了解的温度开关当温度到高温连锁值时闭合,直到环境温度降到这个值以下就 ...

(1)最简单用2个普通温控开关最方便,1个启动并自锁,1个停止;
(2)复杂可以考虑以下方案,仅供参考:配置1个智能型温控器(需另外接1个热阻或热偶),不是传统意义上的机械式的温度开关,可以设定1个设定温度,再设置1个偏差,比如可以设定温度为30℃,偏差设定为±2℃,可以接1个NO和COM,则在温度高于32℃时常开触点闭合,启动风机进行降温,当温度降低于28℃时进行常开触点由闭合变为断开,风机停止工作。温度设定值可以根据实际情况进行调整。有点类似于启停制冷机。

 

发表于 2024-12-5 14:30:22

回复

使用道具 举报

新昌小徐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
你这个应该是一个硬件的温度控制器,就是装在现场机柜里,不连接到DCS的,不是DCS控制的。
它的输出是开关量,就是个二位控制器,可以设置控制温度和死区。把输出点连接到继电器,经放大后驱动风机,如果风机功率很小,可以不需要中继直接驱动。

 

发表于 2024-12-9 10:58:14

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.090619 second(s), 89 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197