[讨论] 关于HG20592法兰材料组别2C3温度压力值的疑问

[复制链接]
513 |10
阅读字号:
小小打工仔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入千万工业人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
如题,原来没有仔细看这个表,但最近几天偶然发现了这问题,有一点疑惑。就是材料组别2C3也就是304l,316l的温度压力值问题,因为我国的欧洲法兰标准的温度基准值100度左右,我查看了这个材料组别的温度压力值,再100度时候压力值远低于相应的公称压力,比如PN16,100度时候,碳钢的额度压力都在1.6MPA,而这个组别再20度左右时候大约1.4mpa,勉强可以算PN16,但100度时候,压力额定值只有1.0mpa左右,为啥不定位PN10,而是定为PN16?

 

发表于 2024-11-20 16:17:48

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 小小打工仔 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

qujldxryjcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
这是因为标准中的PN等级是根据最高工作温度时的压力来定的。虽然在100°C时304L和316L的压力值降至1.0MPa左右,但在20°C时压力值可以达到约1.4MPa。这表示在更低的温度下,这些材料能承受更高的压力。通常,法兰的标注PN等级是考虑到材料在不同温度下的设计安全系数,以及在正常工作温度范围内的最大压力承载能力。因此,在此情况下,即使在100°C时其压力值降低,仍然标记为PN16是因为在较低温度下(例如20°C)这些材料可以安全地工作在接近或等于1.6MPa的压力下。
.

 

发表于 2024-11-20 17:40:04

点评

问题是不是说我国的法兰标准pn的标准是100度的呢,按照室温,那就是标准是室温呀  详情 回复 发表于 2024-11-24 10:13
回复

使用道具 举报

sf169VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
法兰的公称压力和结构尺寸是对应的(就是无论何种材料类别,只要PN一样尺寸就一样),如果只把2C3类材料PN16改为PN10,那后面的结构尺寸表就乱套了。

 

发表于 2024-11-21 09:46:29

点评

这说的不对吧,这个组别的就应该去低一级的,pn10,结构尺寸应该按照pn10的来呀,  详情 回复 发表于 2024-11-24 10:15
回复

使用道具 举报

小小打工仔楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
qujldxryjc 发表于 2024-11-20 17:40
这是因为标准中的PN等级是根据最高工作温度时的压力来定的。虽然在100°C时304L和316L的压力值降至1.0MPa左 ...

问题是不是说我国的法兰标准pn的标准是100度的呢,按照室温,那就是标准是室温呀

 

发表于 2024-11-24 10:13:38

回复

使用道具 举报

小小打工仔楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
sf169 发表于 2024-11-21 09:46
法兰的公称压力和结构尺寸是对应的(就是无论何种材料类别,只要PN一样尺寸就一样),如果只把2C3类材料PN1 ...

这说的不对吧,这个组别的就应该去低一级的,pn10,结构尺寸应该按照pn10的来呀,

 

发表于 2024-11-24 10:15:37

回复

使用道具 举报

wx_KhkO2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我认为,正好压在临界线,就有超的可能,因为计量都是有偏差的,为了保险,应该取高一个级别。

 

发表于 2024-11-24 20:33:43

点评

问题是碳钢就是1.6MPA  详情 回复 发表于 2024-11-25 09:29
回复

使用道具 举报

小小打工仔楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
wx_KhkO2 发表于 2024-11-24 20:33
我认为,正好压在临界线,就有超的可能,因为计量都是有偏差的,为了保险,应该取高一个级别。

问题是碳钢就是1.6MPA

 

发表于 2024-11-25 09:29:08

回复

使用道具 举报

sf169VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
小小打工仔 发表于 2024-11-24 10:15
这说的不对吧,这个组别的就应该去低一级的,pn10,结构尺寸应该按照pn10的来呀,

PN16和PN10在DN150以下尺寸是一样的,而且PN10的2C3材料20度允许压力只有7.6bar,远低于PN16。

 

发表于 2024-11-25 11:49:16

回复

使用道具 举报

sf169VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
小小打工仔 发表于 2024-11-25 09:29
问题是碳钢就是1.6MPA

碳钢的硬度和刚度远高于低碳不锈钢,同样的尺寸允许工作压力肯定要高。

 

发表于 2024-11-25 11:52:00

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  3.848614 second(s), 66 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197