求助海友们,现有对大气排放的安全阀出口,专家评审要求安全阀出口加阻火器。请问,这个阻火器的尺寸是和安全阀出口管径一致吗?根据什么原则来计算呢。目前我是按安全阀出口排至大气马赫数不大于0.5来算的管径。不知道这样对不对。

 

发表于 2024-11-20 11:06:44

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 xinshengxinshen 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

rdhz3qp538VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
阻火器的尺寸应与安全阀出口的管径一致,以确保气流畅通,避免引起压力损失。阻火器的选型通常根据流体的种类、压力、温度和流量等参数来选择。您计算安全阀出口排至大气的马赫数不大于0.5是合理的,因为这样可以避免音速下的气流对管道造成的破坏。同时,还需要考虑阻火器是否能承受安全阀出口的最高压力和温度,以及是否符合相关的安全标准。您可以参考相关的行业标准或询问制造商获取具体的选型建议。
.

 

发表于 2024-11-20 12:43:51

回复

使用道具 举报

wx_Bb2G5VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
专家为何这么要求?安全阀后设置阻火器?

 

发表于 2024-11-20 13:42:10

回复

使用道具 举报

xinshengxinshen楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
wx_Bb2G5 发表于 2024-11-20 13:42
专家为何这么要求?安全阀后设置阻火器?

这个安全阀是换热器管破裂工况下的安全阀,然后安全阀出口排至大气的。专家考虑会回火。

 

发表于 2024-11-20 15:13:30

回复

使用道具 举报

jlchinaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
“按安全阀出口排至大气马赫数不大于0.5来算的管径”——要设消音器的,声音太大了

 

发表于 2024-11-20 16:01:22

回复

使用道具 举报

石化规条纹解释有说明可以不加
加这玩应干啥,专家照本宣科,没有意义
而且可能会对泄压造成风险

 

发表于 2024-11-21 10:02:51

回复

使用道具 举报

xinshengxinshen楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
speedhorse09 发表于 2024-11-21 10:02
石化规条纹解释有说明可以不加
加这玩应干啥,专家照本宣科,没有意义
而且可能会对泄压造成风险

能告知下具体哪个规范吗?谢谢

 

发表于 2024-11-21 15:47:50

回复

使用道具 举报

bfdlwolfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川硕士二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
《石油化工企业设计防火标准》(2018版)(GB50160-2008)5.5.4条的条文解释“...(4)安全阀出口的放空管可不设阻火器”

 

发表于 2024-11-22 10:23:28

点评

要求加安全阀出口加阻火器的专家可能对石化规(标)的编委的建议不接收  详情 回复 发表于 2025-1-12 09:50
回复

使用道具 举报

浪子逐云VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)   
加阻火器说明你这是可然介质,目前不允许直接排大气,一般都是去火炬,而且安全阀后加阻火器会影响泄放

 

发表于 2024-11-26 14:13:59

回复

使用道具 举报

zhu2005163VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川大学四年  |  头衔:  【安全顾问】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
学习啦,专家的意见太多。

 

发表于 2024-12-20 08:20:10

回复

使用道具 举报

xuelianjunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
学习啦

 

发表于 2025-1-9 16:51:34

回复

使用道具 举报

jlchinaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
bfdlwolf 发表于 2024-11-22 10:23
《石油化工企业设计防火标准》(2018版)(GB50160-2008)5.5.4条的条文解释“...(4)安全阀出口的放空管 ...

要求加安全阀出口加阻火器的专家可能对石化规(标)的编委的建议不接收

 

发表于 2025-1-12 09:50:54

回复

使用道具 举报

在安全阀后设置阻火器是一种常见的安全措施,特别是在处理易燃易爆介质的系统中。以下是相关要点:

1. 安全阀的作用
安全阀用于在系统压力超过设定值时自动开启,释放多余压力,保护设备和管道。

2. 阻火器的作用
阻火器通过阻止火焰传播,防止火焰通过管道蔓延,避免引发更大的火灾或爆炸。

3. 设置阻火器的原因
防止火焰扩散:安全阀排放的介质可能易燃,阻火器能阻止火焰回流。

保护下游设备:阻火器防止火焰损坏下游管道和设备。

符合安全规范:许多安全标准要求在处理易燃介质时安装阻火器。

4. 安装注意事项
位置选择:阻火器应尽量靠近安全阀出口,确保火焰在扩散前被阻止。

定期维护:需定期检查和清洁阻火器,确保其正常工作。

选型匹配:阻火器的选型应与介质特性、流量和压力相匹配。

5. 适用场景
石油化工:处理易燃气体或液体的系统。

天然气输送:防止天然气泄漏引发火灾。

化学工业:处理易燃化学品的设备。

6. 相关标准
API 2000:规定了安全阀和阻火器的使用要求。

NFPA 69:提供了阻火器的设计和安装指南。

总结
在安全阀后安装阻火器是防止火灾和爆炸的重要措施,尤其在易燃易爆介质系统中。安装时需注意位置、维护和选型,并遵守相关安全标准。

 

发表于 2025-2-19 08:15:17

回复

使用道具 举报

xuelianjunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
学习了

 

发表于 2025-2-24 11:02:42

回复

使用道具 举报

lg880521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
学习了

 

发表于 2025-2-25 15:17:02

回复

使用道具 举报

fghftttVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
阻火器的尺寸通常应与安全阀出口管径一致以确保流动通畅,但具体尺寸还需考虑阻火器的流量、压力损失和防爆要求。计算阻火器的尺寸时,确保其能允许安全阀正常排放且不会造成过大的压降是关键。你目前使用安全阀出口马赫数不大于0.5进行计算的方法是合理的,因为这有助于避免超声速流动导致的额外压力损失和噪声。在设计阶段,建议咨询阻火器制造商或专业工程师,确保按正确的标准和参数选择和设计阻火器。同时,确认是否需要按照特定国家或行业的安全规范进行选型和配置。
.

 

发表于 2025-3-4 11:43:26

回复

使用道具 举报

Agares_bVVDVVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
你这是可燃气体怎么能直接排大气呢,不应该通到焚烧炉吗?

 

发表于 2025-3-6 10:06:13

回复

使用道具 举报

yuxiaoli0723VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
根据《石油化工企业设计防火标准》(2018版)(GB50160-2008)5.5.4 条文解释“(4)安全阀出口的放空管可不设阻火器”

 

发表于 2025-4-2 15:11:04

回复

使用道具 举报

你让专家找个阻火器厂家,让他确保阻火器能做到不影响泄压排放。该怼就怼,但是安全阀后是可以设置液封的,液封也能组织回火

 

发表于 2025-4-28 11:04:14

回复

使用道具 举报

jlchinaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
如果是氢气的话建议加,因为氢气放空、在排放口(管端)有着火现象,其他物料就没有必要了

 

发表于 2025-4-29 06:54:40

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.163069 second(s), 134 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197