如题,想知道建事故水池距离周边设施的规范,尤其是对管廊架及厂房。查了一些规范感觉说的不清不楚的,还是说其实没有什么要求

 

发表于 2024-11-18 17:43:54



上一篇:循环水系统上回水温差的设计原则
下一篇:8字盲板前后是否都需要设置切断阀?

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 水痕_S00a0 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

20
王志符VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河南省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

回帖奖励 +10 财富值财富

简介--谢谢分享!-登录查看全文

 

发表于 5 天前

回复

使用道具 举报

19
qxb112721VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   本周期:272.34分   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

回帖奖励 +10 财富值财富

简介--感谢分享 送人玫瑰手有余香-登录查看全文

 

发表于 5 天前

回复

使用道具 举报

18
wmchunVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   本周期:503分   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

回帖奖励 +10 财富值财富

简介--谢谢分享-登录查看全文

 

发表于 2025-4-7 14:29:35

回复

使用道具 举报

17
yuxiaoli0723VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP内蒙古自治区
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

回帖奖励 +10 财富值财富

简介--感谢分享 学习了-登录查看全文

 

发表于 2025-4-2 15:09:30

回复

使用道具 举报

16
wdcsuVIP会员 年费VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
年vip  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--fgasd dfsa sdf dfsa fdsa gassdf-登录查看全文

 

发表于 2025-3-11 10:53:19

回复

使用道具 举报

回帖奖励 +10 财富值财富

简介--谢谢分享-登录查看全文

 

发表于 2025-2-24 08:26:11

回复

使用道具 举报

14
MeisterVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江西省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

回帖奖励 +10 财富值财富

简介--没有很明确的间距要求吧,主要让结构考虑管廊柱基础池子基础的间距,考虑施工可行性-登录查看全文

 

发表于 2025-2-18 17:21:44

回复

使用道具 举报

回帖奖励 +10 财富值财富

简介--新建事故水池与管廊架、厂房等的距离规范要求通常依据相关安全标准和设计规范,以下为一般性要求: 安全距离: 管廊架:事故水池与管廊架的距离应满足安全操作和维护需求,通常建议不少于10米,具体视管廊架内物料性 ...-登录查看全文

 

发表于 2025-2-17 09:04:49

回复

使用道具 举报

12
生活是一首歌VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河南省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

回帖奖励 +10 财富值财富

简介--希望能有大神说清楚-登录查看全文

 

发表于 2025-2-14 17:28:41

回复

使用道具 举报

11
___沉默丶VIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP河南省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

回帖奖励 +10 财富值财富

简介--感谢前面各位大神的分享-登录查看全文

 

发表于 2024-12-25 12:52:18

回复

使用道具 举报

10
射雕大侠VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

回帖奖励 +10 财富值财富

简介--谢谢分享-登录查看全文

 

发表于 2024-12-24 10:00:41

回复

使用道具 举报

9
5_EOf8OVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

回帖奖励 +10 财富值财富

简介--谢谢分享-登录查看全文

 

发表于 2024-12-23 16:31:57

回复

使用道具 举报

回帖奖励 +10 财富值财富

简介--GBT 50483-2019 化工建设项目环境保护工程设计标准  6.6.3要求: 事故废水中含有甲类、乙类、丙类物质时,火灾危险类别按照丙类设计,事故状态下应按照甲类运行管理   如果厂区条件允许根据丙类 ...-登录查看全文

 

发表于 2024-12-11 11:59:18

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
水痕_S00a0 + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

回帖奖励 +10 财富值财富

简介--学x i一下   规范太多了  但要找到适合自己的实际情况的还是挺麻烦的-登录查看全文

 

发表于 2024-12-5 10:54:06

回复

使用道具 举报

6
wdcsuVIP会员 年费VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
年vip  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

回帖奖励 +10 财富值财富

简介--化工设计手册或管道设计手册上有相关标准。-登录查看全文

 

发表于 2024-12-5 08:38:55

回复

使用道具 举报

5
就这吧VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

回帖奖励 +10 财富值财富

简介--如果执行50160,按照4.2.8A及条文说明。 如果不执行50160,我们目前按照丙类装置设计间距。仅供参考-登录查看全文

 

发表于 2024-11-19 17:04:13

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
水痕_S00a0 + 10 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

4
歡喜就好VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

回帖奖励 +10 财富值财富

简介--谢谢分享-登录查看全文

 

发表于 2024-11-19 14:09:32

回复

使用道具 举报

3
zsw135VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河南省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

回帖奖励 +10 财富值财富

简介--执行《石油化工企业设计防火标准 (GB50160-2008)2018版,第4.2.8条,与管架应该没距离要求  厂房就看有没有明火设备把。-登录查看全文

 

发表于 2024-11-19 10:27:13

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
水痕_S00a0 + 10 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

2
ia8ic28aVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP英国
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--事故水池与管廊架、厂房等建筑的距离应符合国家或地方的相关安全及环保规范。通常这些距离要求是为了确保在事故发生时,能有效控制和防止危险物质扩散影响到周边建筑和人员安全。具体的距离要求可能因地而异,建议咨 ...-登录查看全文

 

发表于 2024-11-18 20:44:24

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.107354 second(s), 109 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197