我们有一个储罐改造的项目,储罐内储存介质为成品油,储罐容积7000m³,储罐类型为内浮顶储罐,现在因为储罐内的汽油挥发原因,要将储罐改造为内浮顶但氮封储罐,氮封阀设定压力为500Pa。大家帮我看看改造后的操作参数和设计参数是否正确?先谢谢大家。


用途 介质      储罐类型 操作内正压 Pag          操作外压 Pag    设计正压Pag               设计负压 Pag            
改造前         柴油 内浮顶 常压 0 1300 490
改造后 汽油 内浮顶氮封储罐                     500 01300 490



 

发表于 2024-11-14 16:12:32

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 lfx_0000 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

jpcbglcpcxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
改造后的储罐操作参数和设计参数,设置看似合理。操作内压增加到500Pa是因为加入了氮封系统,这样可以有效防止汽油挥发,减少空间中的氧气,降低爆炸风险。设计正压和负压保持不变,符合一般内浮顶储罐的设计标准。确保氮气压力设定值与储罐设计能够相配合,避免过大压力损伤储罐结构。总体来说,改造方案看起来是适当的。
.

 

发表于 2024-11-14 17:44:54

回复

使用道具 举报

lfx_0000楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我为什么看不到坛友们的回复内容呢?

 

发表于 2024-11-15 11:45:46

回复

使用道具 举报

郑_swQwTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川大学一年  |  头衔:  【化工+压力容器工程师】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
1.与计算有关的设计条件都没变;
2.介质特性基本都没有发生改变;
3.不过既然改造成了带氮封的储罐,那么罐顶就应该相应增加氮气阀门、管线以及VOC收集排放口等相应的设施吧

 

发表于 2024-11-17 08:52:19

回复

使用道具 举报

lfx_0000楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
jpcbglcpcx 发表于 2024-11-14 17:44
改造后的储罐操作参数和设计参数,设置看似合理。操作内压增加到500Pa是因为加入了氮封系统,这样可以有效 ...

谢谢你的回复。储罐的设计压力和温度没有变化,罐顶需要做改造,增加5个接管口;储罐壁原来的抗风圈规格需要增大。非锚固储罐变成了锚固储罐,罐底增加了30个锚固螺栓。

 

发表于 2024-12-2 13:20:11

回复

使用道具 举报

lfx_0000楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
郑_swQwT 发表于 2024-11-17 08:52
1.与计算有关的设计条件都没变;
2.介质特性基本都没有发生改变;
3.不过既然改造成了带氮封的储罐,那么 ...

感谢您的回复!您说的很对!与计算有关的设计条件和介质没有变化,内浮顶罐改成内浮顶氮封储罐,操作压力增加了,罐顶和罐壁都要做相应的改造。罐顶的10个通气孔需要封堵。

 

发表于 2024-12-2 13:22:52

回复

使用道具 举报

张君莉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
参数没变不算改造

 

发表于 2024-12-2 16:19:20

回复

使用道具 举报

lfx_0000楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
张君莉 发表于 2024-12-2 16:19
参数没变不算改造

非常感谢你的讨论和回复!
操作内压从常压变为0.5KPa,储罐重新做结构计算发现原来的中间加强圈的规格变大了,另外,储罐原来为“非锚固储罐”,内压增加后储罐变成了“锚固储罐”。

 

发表于 2024-12-6 13:41:08

点评

常压储罐不在监管范围之内不用注重太多。  详情 回复 发表于 2024-12-6 15:59
回复

使用道具 举报

张君莉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
lfx_0000 发表于 2024-12-6 13:41
非常感谢你的讨论和回复!
操作内压从常压变为0.5KPa,储罐重新做结构计算发现原来的中间加强圈的规格变 ...

常压储罐不在监管范围之内不用注重太多。

 

发表于 2024-12-6 15:59:29

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.148831 second(s), 77 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197