(1) 表面处理 新建贮罐钢结构表面在涂装底漆前应经喷砂处理达到瑞典标准SIS055900 Sa2.5级,不便喷砂处采用动力工具除锈至SIS055900 St3级。
用压缩空气吹去灰尘和砂粒,用溶剂去除油污。表面不允许有焊渣、药皮、电弧烟尘、边角不允许有毛刺及未除去的锈斑。 表面不平处或其它因喷砂处理引起的表面瑕疵须设法磨平填平,填补或适当处理。 在表面处理后6小时内涂装底漆。 (2) 涂装环境条件 宜充分利用好天气涂漆,潮湿的表面不宜涂漆,雨天、雾天、下雪天、落雹天气均不宜施工。
涂装环境温度最宜为5-35℃,空气相对湿度不大于80%。
涂装场院所宜采取适当遮蔽措施,防止灰尘及雨水落在未干漆面上。 (3) 涂漆操作工艺要求 双组份涂料配制必须按照规定比例,并充分搅拌均匀,根据不同的施工方法用专用的配套稀释剂调整施工粘度。
宜根据需用量和在使用期内的施工能力来确定双组份涂料的配料量,在使用期内用完,超出使用期则不能再使用。如用不完一组料,需将甲组份充分搅拌均匀后,分别按比例称取甲乙组份并混合搅拌均匀。
根据施工条件和面积、涂料的施工性能采用适当的施工方式:
刷涂法:用油漆刷涂刷。刷涂时,宜交错纵涂与横涂。焊缝、铆钉头及边角处,应先作预涂。
辊涂法:辊筒蘸漆要均匀。涂漆时应使辊筒上下左右缓缓辊动,勿使油漆溢出辊筒两边。焊缝、铆钉头及边角处,应先作预涂。
空气喷涂法:喷涂时,喷枪与被涂表面应成正确的角度与距离(30-50cm)。上下左右移动喷枪时,喷孔和被涂面的距离应保持不变,不应作弧线形移动。焊缝、铆钉头及边角处,应先作预涂。
无空气喷涂法:建议大面积施工时采用此法。焊缝、铆钉头及边角处,应先作预涂。涂装时,可随时检测湿膜厚度并换算出干膜厚度,并通过调节施工手法控制干膜厚度以达到规定要求。
涂装时,应遵循规定的施工间隔。如超出最长覆涂间隔后涂漆,为保证层间附着力,宜将表面进行打毛处理后涂漆。
涂料完全固化后,才能投入使用。
详细的施工工艺参数请参看产品说明书。
|