欢迎讨论:
        1、DCS、SIS和GDS系统的UPS能否可以共用?

 

发表于 2024-11-1 09:31:07

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 zhoudingshengs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

回帖奖励 +8 财富值财富

1、DCS、SIS和GDS系统的UPS可以共用。没有任何标准规范要求DCS、SIS和GDS系统的UPS要相互独立的。

 

发表于 2024-11-1 10:02:27

回复

使用道具 举报

回帖奖励 +8 财富值财富

系统电源独立的出处:
1、国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见安监总管三[2014]116号文第一条就明确提出:“充分认识加强化工安全仪表系统管理工作的重要性,化工安全仪表系统(SIS)包括安全联锁系统、紧急停车系统和有毒有害、可燃气体及火灾检测保护系统等。安全仪表系统独立于过程控制系统(例如分散控制系统等)。

2、GB/T50770《石油化工安全仪表系统设计规范》中,有如下条文:
        5.0.8 安全仪表系统应独立于基本过程控制系统 ,并应独立完成安全仪表功能;
        5.0.9 安全仪表系统不应介入或取代基本过程控制系统的工作;
        5.0.10 基本过程控制系统不应介入安全仪表系统的运行或逻辑运算;
        5.0.11 安全仪表系统应设计成故障安全型。当安全仪表系统内部产生故障时 ,安全仪表系统应能按设计预定方式,将过程转入安全状态;
5.0.16 安全仪表系统的交流供电宜采用双路不间断电源的供电方式;
条文说明中:5.0.16 大型石油化工生产装置的安全仪表系统 ,应采用双路独立的不间断电源。

 

发表于 2024-11-1 10:17:10

回复

使用道具 举报

Super-88VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学6年  |  头衔:  【仪表领域从业者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

回帖奖励 +8 财富值财富

     SH/T-3082《石油化工仪表供电设计规范》关于仪表及控制系统供电,规定了仪表及控制系统供电范围,包括过程控制系统(DCS、PLC、FCS、SCADA等)、安全仪表系统(SIS)、压缩机控制系统(CCS)、机组监测系统(MNS)、可燃气体和有毒气体检测报警系统(GDS)、在线分析仪系统(PAS)、机柜室和控制安装的电子类仪表、现场检测、报警仪表及执行元件。
        规范提出,根据用电负荷在生产过程中的重要性及对供电电源的可靠性、连续性要求,生产装置的用电负荷应分为一级负荷、一级负荷中特别重要的负荷、二级负荷及三级负荷;每一级负荷对供电电源都有明确要求,一级负荷应有两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时收到损坏;
        一级负荷中特别重要负荷,除有两个电源供电外,还应增加应急电源,并严禁其它负荷接入应急电源供电系统;文中说明:仪表及控制系统供电属于一级负荷中特别重要的负荷,应采用UPS供电。
       这里的两个电源,可以从SHT-3082《石油化工仪表供电设计规范》中仪表交流供电电源配置方案中得到明确答案,双电源是指:双路电源输入配电装置的不同母线段。

 

发表于 2024-11-1 10:55:39

点评

合理。  详情 回复 发表于 2024-11-3 08:54
回复

使用道具 举报

zjkkhupkefVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
DCS、SIS和GDS系统的UPS通常不建议共用。这三种系统功能不同,安全级别和供电可靠性要求也不一样。共用UPS可能会影响系统的稳定性和安全性。因此,为了确保各系统能够独立稳定运行,一般推荐各自使用专用的UPS。
.

 

发表于 2024-11-1 11:21:43

回复

使用道具 举报

ReallVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

回帖奖励 +8 财富值财富

        分散控制系统(DCS)、安全仪表系统(SIS)、可燃气体和有毒气体检测报警系统(GDS)的供电属于一级负荷中特别重要的负荷,应采用不间断电源(UPS)供电。SIS、DCS和GDS系统的供电共用UPS符合现行标准要求,符合安全可靠性机理,满足安全生产需求。

 

发表于 2024-11-1 11:47:47

回复

使用道具 举报

UPS供电系统设计与工程应用实例.pdf ( 下载次数: 3,容量20.97 MB,)

 

发表于 2024-11-1 13:01:29

回复

使用道具 举报

blinblingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

回帖奖励 +8 财富值财富

规范说独立设置指的是SIS和DCS要分别设置,没有说电源和UPS。有钱、有条件,单独为SIS配置UPS当然可以。

 

发表于 2024-11-1 14:05:31

点评

最重要的电源都不是独立的,你和说说这个是怎么独立的?  详情 回复 发表于 2024-11-7 10:15
回复

使用道具 举报

深藏blue.VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

回帖奖励 +8 财富值财富

SIS独立设置的目的是避免操作人员使用工厂控制系统时,对SIS产生人为干预的影响,在控制系统外配备一套安全联锁系统,跟UPS是否独立没有直接关系。电源是一级负荷中的特别重要负荷,SIS是故障安全型,即使停电也是安全的。

 

发表于 2024-11-1 14:29:21

点评

好笑,sis本身的安全都无法保证,你怎么保证sis能够保护车间?  详情 回复 发表于 2024-11-7 10:17
回复

使用道具 举报

yahooabceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  【仪表工】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

回帖奖励 +8 财富值财富

看领导说,领导说怎么干就怎么干。你这思想很危险

 

发表于 2024-11-1 15:12:27

回复

使用道具 举报

Kevin_VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

回帖奖励 +8 财富值财富

深藏blue. 发表于 2024-11-1 14:29
SIS独立设置的目的是避免操作人员使用工厂控制系统时,对SIS产生人为干预的影响,在控制系统外配备一套安全 ...

OK.

 

发表于 2024-11-1 15:54:36

回复

使用道具 举报

czc_monkeyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

回帖奖励 +8 财富值财富

我负责的项目DCS、SIS和GDS系统的UPS电源是分开独立设置的,现在安全要求越来越严格,项目投资体量也越大,独立的UPS电源占项目投资比例小,建议还是单独设立,这样设置无论哪个级别的专家来检查都可以通过。

 

发表于 2024-11-1 20:28:51

回复

使用道具 举报

回帖奖励 +8 财富值财富

谢谢分享

 

发表于 2024-11-2 11:21:01

回复

使用道具 举报

三人禾_KBw49VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

回帖奖励 +8 财富值财富

这个问题确实有争论、还有对规范的主观理解的不同。新建设项目建议还是分开,已有装置和专家进行解释,专家认可就没必要动,如果不认可只能改造。

 

发表于 2024-11-2 12:50:40

回复

使用道具 举报

zhdsVIP会员 VIP会员 化海川流 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

回帖奖励 +8 财富值财富

Super-88 发表于 2024-11-1 10:55
SH/T-3082《石油化工仪表供电设计规范》关于仪表及控制系统供电,规定了仪表及控制系统供电范围,包括 ...

合理。

 

发表于 2024-11-3 08:54:14

回复

使用道具 举报

回帖奖励 +8 财富值财富

谢谢分享

 

发表于 2024-11-3 17:44:35

回复

使用道具 举报

UPS原理与维修.pdf ( 下载次数: 3,容量98.74 MB,)

 

发表于 2024-11-4 08:27:28

回复

使用道具 举报

一号宇航员VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

回帖奖励 +8 财富值财富

深藏blue. 发表于 2024-11-1 14:29
SIS独立设置的目的是避免操作人员使用工厂控制系统时,对SIS产生人为干预的影响,在控制系统外配备一套安全 ...

ok

 

发表于 2024-11-4 09:24:29

回复

使用道具 举报

慎独_kdayVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

回帖奖励 +8 财富值财富

一般情况可以共用,但是考虑到放电时间问题,有条件可以将SIS系统UPS独立

 

发表于 2024-11-4 09:42:18

回复

使用道具 举报

三岛土著VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

回帖奖励 +8 财富值财富

有没有权威的说法?

 

发表于 2024-11-4 10:08:13

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.131191 second(s), 95 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197