[讨论] SIL定级与验证问题

[复制链接]
21.8K |60
|关注本帖
阅读字号:
SIL联锁回路定级分析示意.png
供参考:SIL联锁回路定级分析示意。

 

发表于 2024-11-4 08:27:23

回复

使用道具 举报

一号宇航员VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  

回帖奖励 +10 财富

zhoudingshengs 发表于 2024-11-1 13:01
供参考《IEC-61882-2016-危险性与可操作性研究(HAZOP研究)应用指南(英文)》。

谢谢分享

 

发表于 2024-11-4 09:24:26

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

biubiu0304VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  

回帖奖励 +10 财富

1. HAZOP分析过后,对其原始风险高或后果严重的场景进行LOPA(SIL定级)
2. 理论上所有参与联锁动作的设备元件均要计算PFD。另针对SIL1执行机构共用性,旧版50770可共用,新版50770宜分开

 

发表于 2024-11-4 09:59:38

[发帖际遇]: biubiu0304 发主题时在路边捡到 2 财富,偷偷放进了口袋. 幸运榜 / 衰神榜
回复

使用道具 举报

/漫步者/VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学4年  |  头衔:  【仪表自控领域从业者】
已绑手机  
1、有偏离的都需要进一步做SIL定级。
2、SIS与DCS共享一个用于停机和控制的阀门时,在阀门的一次危险失效事件中,他并不能来执行一个SIS功能。

 

发表于 2024-11-4 14:29:23

回复

使用道具 举报

深藏blue.VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
1、对于偏离导致的每一种后果,都应该进行风险等级评估。
2、如果DCS和SIS存在共用环节,SIL1没有特殊性,SIL1仍然需要满足GB/T 21109等标准要求。SIL1仍然需要满足PFD、HFT、SC的要求。SIL1同样需要满足安全生命周期的全部要求。DCS和SIS共用一个阀门的情况大致同共用一个传感器的情况一样,也需要进一步地复审和分析,如果阀门失效将向SIS提出一次要求,通常不推荐DCS和SIS共用一个阀门。

 

发表于 2024-11-4 14:45:28

回复

使用道具 举报

JG9668VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  【仪表专业从业者】
已绑手机  

回帖奖励 +10 财富

zhoudingshengs 发表于 2024-11-1 13:01
供参考《IEC-61882-2016-危险性与可操作性研究(HAZOP研究)应用指南(英文)》。

感谢分享。

 

发表于 2024-11-4 16:20:25

回复

使用道具 举报

AaLeeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  【仪表自控领域从业者】
已绑手机  

回帖奖励 +10 财富

zhoudingshengs 发表于 2024-11-1 13:01
供参考《IEC-61882-2016-危险性与可操作性研究(HAZOP研究)应用指南(英文)》。

感谢分享信息

 

发表于 2024-11-4 16:50:34

回复

使用道具 举报

EnjoyselfVIP会员 VIP会员 来自手机版 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学4年  |  头衔:  【仪表设计领域从业者】
已绑手机  
zhoudingshengs 发表于 2024-11-1 13:01
供参考《IEC-61882-2016-危险性与可操作性研究(HAZOP研究)应用指南(英文)》。

谢谢分享

 

发表于 2024-11-4 17:43:29

回复

使用道具 举报

ReallVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
Charlesdays 发表于 2024-11-1 10:17
1、程序文件明确对中等及以上风险场景进一步进行LOPA分析。
2、SIL1为宜共用,这种情况下调节阀的关键执行 ...

ok

 

发表于 2024-11-5 08:37:09

回复

使用道具 举报

回帖奖励 +10 财富

zhoudingshengs 发表于 2024-11-1 13:01
供参考《IEC-61882-2016-危险性与可操作性研究(HAZOP研究)应用指南(英文)》。

感谢信息分享

 

发表于 2024-11-5 14:13:01

回复

使用道具 举报

回帖奖励 +10 财富

zhoudingshengs 发表于 2024-11-1 13:01
供参考《IEC-61882-2016-危险性与可操作性研究(HAZOP研究)应用指南(英文)》。

谢谢分享

 

发表于 2024-11-5 19:25:29

回复

使用道具 举报

亮了个亮VIP会员 VIP会员 来自手机版 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学4年  |  头衔:  【电仪领域从业者】
已绑手机  

回帖奖励 +10 财富

Charlesdays 发表于 2024-11-1 10:17
1、程序文件明确对中等及以上风险场景进一步进行LOPA分析。
2、SIL1为宜共用,这种情况下调节阀的关键执行 ...

yes.

 

发表于 2024-11-6 04:41:30

回复

使用道具 举报

AaLeeVIP会员 VIP会员 来自手机版 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  【仪表自控领域从业者】
已绑手机  
tntixxclps 发表于 2024-11-1 11:21
1、经过HAZOP分析后,通常需要对其中风险等级高或极高的偏离进行SIL定级,以及那些涉及到安全联锁系统(SIS ...

Ok

 

发表于 2024-11-6 07:40:14

回复

使用道具 举报

zhoudingshengs 发表于 2024-11-1 13:01
供参考《IEC-61882-2016-危险性与可操作性研究(HAZOP研究)应用指南(英文)》。

谢谢分享

 

发表于 2024-11-6 08:05:58

回复

使用道具 举报

歡喜就好VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
谢谢分享

 

发表于 2024-11-6 08:33:13

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机

18840911640 041188254066

QQ

3153267246


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.082680 second(s), 120 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197