原因很明确,就是现场吹扫,流量计检测到气体然后报错了导致中控报错,但是吹扫是不可避免的,专家看到了只说我这有报警,我怎么解释也不听我的,让我整改,大家这个有什么好的处理办法吗?

 

发表于 2024-10-22 09:23:14



上一篇:求管道取样系统品牌在国内办事处
下一篇:PH计回路供电?

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 名羊 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

2
yahooabceVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  【仪表工】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--问你们厂仪表工程师啊,有问题找工程师啊-登录查看全文

 

发表于 2024-10-22 09:26:29

回复

使用道具 举报

3
mutianlyVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--中控DCS把这个报警抑制就好了-登录查看全文

 

发表于 2024-10-22 10:17:11

回复

使用道具 举报

4
名羊楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--mutianly 发表于 2024-10-22 10:17 中控DCS把这个报警抑制就好了 抑制的条件要怎么选呢 友友-登录查看全文

 

发表于 2024-10-22 11:29:19

回复

使用道具 举报

5
liu530014416VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)   
简介--err报警改为日志模式,记得开车前改回来-登录查看全文

 

发表于 2024-10-22 11:40:35

回复

使用道具 举报

6
名羊楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--liu530014416 发表于 2024-10-22 11:40 err报警改为日志模式,记得开车前改回来 这样来回改太麻烦了,坛友,我们这个现场就是卸车吹扫的流量计,我觉得楼上那位说抑制的靠谱点,就是抑制条件不好找 ...-登录查看全文

 

发表于 2024-10-22 11:57:18

回复

使用道具 举报

7
hzbakVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP福建省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--名羊 发表于 2024-10-22 11:29 抑制的条件要怎么选呢 友友 选择抑制条件时,可以考虑以下几点: 1. **识别和定位**:首先确认需要抑制报警的具体设备和情境,例如确定是在吹扫过程中流量计会产生误报。 2. **设置 ...-登录查看全文

 

发表于 2024-10-22 13:37:10

回复

使用道具 举报

8
新昌小徐VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--在流量计旁边并联一个支路,吹扫的时候关闭流量计支路,走旁通支路,就二个切断路的事。-登录查看全文

 

发表于 2024-10-23 10:13:12

回复

使用道具 举报

9
ssln123VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广西壮族自治区
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--方法1:流量计吹扫前,利用工程师权限给流量一个正常的模拟值。方法2:流量计吹扫前,将该点报警抑制。吹扫完成后要记得恢复。-登录查看全文

 

发表于 2024-10-24 08:38:46

回复

使用道具 举报

10
pengsha4407VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--DCS打到校验状态就可以了啊-登录查看全文

 

发表于 2024-10-25 10:12:12

回复

使用道具 举报

11
Lily_n5Z99VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--如果是一个表的话可以选择报警抑制,如果是多块表且操作有规律可以用工况管理来设置-登录查看全文

 

发表于 2024-10-27 11:29:49

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.232372 second(s), 99 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197