QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

用户名登录

用户名,密码登录

搜索
四川久远

[讨论] 孔板流量计问题

[复制链接]
3.3K |17
阅读字号:
kaidlutVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入千万工业人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
各位,我装置有一台孔板流量计,测量介质为250℃饱和蒸汽,我们怀疑表显流量偏小,而且流量长期稳定在一个数值不怎么变化。查询规格书满刻度压差是25Kpa,DCS显示的测量压差是26.26Kpa,是否超量程?这是否是蒸汽流量测量不准的原因。参数设置如附图。

 

发表于 2024-9-14 13:58:00

压差.webp

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 kaidlut 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

jlszhoujidai | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川副教授  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
先用三阀组检查一下差压变送器是否能够回零,再检查差压变送器负压端的导压管有无泄漏,确认输出确实有这么大,个人认为是孔板流量计设计有问题,需要联系生产厂家重新设计购买了。

 

发表于 2024-9-14 15:11:39

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
龙蛇烈电影舞斩神 + 2 积极参与,有专业经验。

查看全部评分

回复

使用道具 举报

knnocnjfgrVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
是的,根据你提供的信息,DCS显示的测量压差26.26Kpa确实超过了规格书中设定的满刻度压差25Kpa。超出量程确实会导致流量计测量不准确,这可能就是蒸汽流量表显流量偏小的原因之一。建议检查或更换流量计,或者调整系统参数,以确保测量压差在规定的范围内。
.

 

发表于 2024-9-14 15:20:29

回复

使用道具 举报

yahooabceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  【仪表工】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
这是pcs7啊

 

发表于 2024-9-14 16:03:31

回复

使用道具 举报

mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
1、量程25KPa,测量26.26Ka了(确定这个是压差值)?检查孔板测量压差准不准,安装方式,取压管是否充满冷凝液。
2、这里流量量程F_上下限不应该对用流量的量程么,计算书上0-25KPa,对应的是0-25的流量值么?这里是带温压压补偿计算了。

 

发表于 2024-9-14 17:00:54

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
龙蛇烈电影舞斩神 + 2 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

kaidlut楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
mutianly 发表于 2024-9-14 17:00
1、量程25KPa,测量26.26Ka了(确定这个是压差值)?检查孔板测量压差准不准,安装方式,取压管是否充满冷 ...

我又拍了一张DCS照片,流量是根据26.26Kpa测量出来的,我的理解这个就是孔板测量出来的压差吧,您再看看

 

发表于 2024-9-18 15:06:10

88f514afa9d4f240b1c70b1ec55ab34.webp
回复

使用道具 举报

一个伤心的人 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川高一  |  头衔:  【多晶硅仪表】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
量程25Kpa,DCS显示26.26Kpa,现场差压变送器显示多少?了解下工况,确认是不是超过设计使用范围了。

 

发表于 2024-9-19 08:16:58

回复

使用道具 举报

mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
kaidlut 发表于 2024-9-18 15:06
我又拍了一张DCS照片,流量是根据26.26Kpa测量出来的,我的理解这个就是孔板测量出来的压差吧,您再看看
...

流量21.7是最上面那个图片经过稳压补偿后,26最后算出的。偏差大主要是设计压力5.3,实际压力3.5吧。你认为流量偏小了,我是觉得控制系统里量程设置错了,差压都满量程了,流量应该很大了。查看流量计的计算书和设计文件,看看对应25KPa差压量程是多少,单位是KG/HR?还是俩问题,一个是差压26.25Kpa了 检查仪表,另一个这个组态要对应下仪表的设计文件和计算书。

 

发表于 2024-9-19 09:27:21

回复

使用道具 举报

ccutkztVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
现场仪表和控制系统的量程必须要一致的。实际工况跟设计工况出现了偏离。这些都要进行调整。

 

发表于 2024-9-19 10:09:36

回复

使用道具 举报

蓝月无伤VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
谢谢分享

 

发表于 2024-9-19 13:59:40

回复

使用道具 举报

孔板的流量与检测差压值有关,差压值等于前后流速平方差除以介质密度(温压补偿)。结合前后管径计算流量。和这个25没有直接关系吧,有压力差压限制25的?那瞬时差压哪来数据26

 

发表于 2024-9-20 12:00:58

回复

使用道具 举报

kaidlut楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
knnocnjfgr 发表于 2024-9-14 15:20
是的,根据你提供的信息,DCS显示的测量压差26.26Kpa确实超过了规格书中设定的满刻度压差25Kpa。超出量程确 ...

今天现场检查差压变送器显示压差68Kpa,“273%range”,DCS显示计算压差26.26Kpa,纳闷是不是超过了满量程,最大只按26.26Kpa计算了?

 

发表于 2024-9-20 13:58:26

回复

使用道具 举报

kaidlut楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
mutianly 发表于 2024-9-19 09:27
流量21.7是最上面那个图片经过稳压补偿后,26最后算出的。偏差大主要是设计压力5.3,实际压力3.5吧。你认 ...

今天检查现场的孔板差压变送器,显示68Kpa,“273%range”,远远超量程了。孔板 的满刻度压差25Kpa,不知是不是最大只显示满刻度压差的流量。超量程也没个报警什么的

 

发表于 2024-9-20 14:32:12

回复

使用道具 举报

zly518ffVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
看了大家的讨论,学习了

 

发表于 2024-10-10 11:24:37

回复

使用道具 举报

._eQ3qVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
1.孔板是否损坏
2.差压变送器零点飘移
3.设计问题
如果第一次使用就先考虑设计问题吧,久了的话考虑上面的

 

发表于 2024-10-12 15:28:21

回复

使用道具 举报

tiger_168168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
1、和工艺对接,目前工况是否已经不符合原设计工况。
2、检查冷凝管内冷凝液是否正常,导压管是否通畅,三阀组是否存在泄漏,是否有异物。(关掉阀组,用排污阀排空,确保正负导压管通畅)。
3、用HART检查变送器参数设置是否和流量计一致。
4、如果都没有问题,就得检查孔板了,或者重新选型了。

 

发表于 2024-10-12 17:10:03

回复

使用道具 举报

5w_NSLfuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)   
._eQ3qV 发表于 2024-10-12 15:28
1.孔板是否损坏
2.差压变送器零点飘移
3.设计问题

两个方向:一个是现场表的排查,检查正负导压管路是否堵塞、漏气,检查变送器有无损坏、故障;二是检查DCS程序中的参数设置是否与现场表、计算书一致,比如差压量程、温度、压力设定值,流量量程等等,这些都要一致。

 

发表于 2024-11-7 13:58:14

回复

使用道具 举报

歡喜就好VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
谢谢分享

 

发表于 2024-11-8 08:51:23

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.580364 second(s), 108 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197