卧式容器直径1200,筒体长1.7米,介质工艺水,根据设计参数表(工作压力0.8Mpa,工作温度40℃)应划分为不上类容器,但装量系数写的~0.85,按照TSG该容器内部存在气相空间且容积大于0.03立方,按照此条件应该符合压力容器的条件,算I类容器,而其他有类似的情况的产品,有的设计院划分为上类容器,有的没有,干脆装量系数直接划“/”归类为不上类容器,感觉挺矛盾的,这种情况到底归类为上类还是不上类呢?欢迎各位大神讨论解答!!!!

 

发表于 2024-9-11 13:49:52

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 文谷 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

工作压力就不符合容规,就不要谈气相空间了

 

发表于 2024-9-11 14:09:13

回复

使用道具 举报

工作压力大于0.1MPa,才谈上几类

 

发表于 2024-9-11 14:10:11

回复

使用道具 举报

文谷楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
谁的子弹在飞 发表于 2024-9-11 14:09
工作压力就不符合容规,就不要谈气相空间了

是的,但是就是有台容器直径850,工作压力0.6,温度60,工艺水,按照条件不属于压力容器的范围,但是特种设备检察院的人在检查资料的时候说要考虑到装量系数,如果气相空间达到0.03立方就要划分到压力容器的范畴里,而不是不上类就不谈气相空间,是先考虑气相空间问题再谈上类,所以我一直搞不清楚。

 

发表于 2024-9-11 14:53:36

回复

使用道具 举报

ldddavxnkqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
根据你提供的信息,这台导热油储槽存在气相空间且容积超过0.03立方米,因此确实应该按照压力容器的标准进行分类。具体是否需要上报为I类容器,主要取决于容器设计的最大工作压力以及其它安全技术要求。不同设计院可能基于经验或者对标准解读有差异,故在实际操作中会有不同的处理方式。也可以参考已有类似产品的处理结果作为参考。
.

 

发表于 2024-9-11 15:50:01

回复

使用道具 举报

张君莉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大二  |  头衔:  【【互相答疑】】
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
谁的子弹在飞 发表于 2024-9-11 14:10
工作压力大于0.1MPa,才谈上几类

0.8不大于0.1吗?
1.设置装量系数是防止装满,不装满那么就存在气相空间,这个气相空间超过0.03m³,第一个条件达成;
2.介质为水,实际上介质还存在空气,所以设计上的介质应当为:水、空气,第二个条件达成;
3.压力为0.8MPa,因为水不能装满,所以气相空间受压也是达到0.8MPa的,第三个条件达成;

依据TSG 21-2016规定要求这属于第一类压力容器。但我不知道这么设计的目的是什么,还是使用单位报参数的时候隐瞒克重要信息。

 

发表于 2024-9-11 16:21:14

回复

使用道具 举报

张君莉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大二  |  头衔:  【【互相答疑】】
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
这种设计实际上是一种巨大BUG,装量系数完全没有必要设定,如果只装水,不装满气相空间就不可能超过1公斤压力;如果维持装量系数且压力达到那么就需要向气相空间冲入空气或者氮气等其他气体,因为40℃的水是液态。
以上是工艺水不超过标准沸点情况下,超过标准沸点那是妥妥的压力容器。

 

发表于 2024-9-11 16:26:29

回复

使用道具 举报

张君莉 发表于 2024-9-11 16:21
0.8不大于0.1吗?
1.设置装量系数是防止装满,不装满那么就存在气相空间,这个气相空间超过0.03m³ ...

你上传的设计院的图纸上是小于0.1的,不上类,所以说原图没毛病

 

发表于 2024-9-12 08:38:23

回复

使用道具 举报

张君莉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大二  |  头衔:  【【互相答疑】】
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
谁的子弹在飞 发表于 2024-9-12 08:38
你上传的设计院的图纸上是小于0.1的,不上类,所以说原图没毛病

我没有上传过图纸,不要无中生有。

 

发表于 2024-9-14 08:26:16

回复

使用道具 举报

搞清楚采用何种气体介质来充压、为什么要充压到0.8MPa,这才是问题的关键。

 

发表于 2024-9-14 11:00:54

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.079483 second(s), 82 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197