换热器蒸汽管道上安装安全阀,若是用饱和蒸汽加热,应该不会超过设计压力。这样有必要设置安全阀吗?过热蒸汽应该存在超压的可能

 

发表于 2024-8-29 15:26:00

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 superstar99_1 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

o6vznn5rhjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
即使使用饱和蒸汽加热,仍然存在可能因为系统故障或异常情况导致压力超过设计压力的风险,因此设置安全阀是必要的。对于过热蒸汽,由于其温度更高,更容易出现超压情况,设置安全阀是非常重要的安全措施。
.

 

发表于 2024-8-29 16:53:11

点评

饱和蒸汽情况下最多达到饱和压力,为什么会存在超压呢?  详情 回复 发表于 2024-8-30 08:23
回复

使用道具 举报

superstar99_1楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
o6vznn5rhj 发表于 2024-8-29 16:53
即使使用饱和蒸汽加热,仍然存在可能因为系统故障或异常情况导致压力超过设计压力的风险,因此设置安全阀是 ...

饱和蒸汽情况下最多达到饱和压力,为什么会存在超压呢?

 

发表于 2024-8-30 08:23:32

点评

蒸汽的压力和状态无关,低压饱和蒸汽锅炉上也安装有多个安全阀,因为存在用汽量波动(减小),床温升高造成超压的风险。极端的情况下,不点锅炉,只打水压也会造成安全阀起跳。 “饱和压力”可以是0.4,0.5,0.8M  详情 回复 发表于 2024-8-30 14:46
回复

使用道具 举报

蓝天浮云VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我觉得这个还要考虑到上游蒸汽总管的压力、温度情况,一般用于加热的蒸汽支管在从总管分出后,要加减压阀,之后的管道上要加安全阀,是防止减压装置出现故障,起不到减压的效果

 

发表于 2024-8-30 09:39:24

回复

使用道具 举报

o6vznn5rhjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
superstar99_1 发表于 2024-08-30 08:23
饱和蒸汽情况下最多达到饱和压力,为什么会存在超压呢 ...


饱和蒸汽虽然在理论上达到了其最大压力,但是实际运行中,可能由于系统设备故障、操作错误、阀门失灵、管路堵塞等多种情况导致局部压力升高,超出设计压力。此外,换热器内部的蒸汽可能因为热量积聚、流动不畅等问题而出现压力累积,也可能导致超压情况。因此,即使是使用饱和蒸汽,在安全性考虑上也应装设安全阀以预防意外情况。
.

 

发表于 2024-8-30 09:47:45

回复

使用道具 举报

pzhmotorVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 pzhmotor 于 2024-8-30 14:50 编辑
superstar99_1 发表于 2024-8-30 08:23
饱和蒸汽情况下最多达到饱和压力,为什么会存在超压呢?
建议楼主去查查饱和蒸汽、过热蒸汽的定义。
蒸汽的压力和状态无关,低压饱和蒸汽锅炉上也安装有多个安全阀,因为存在用汽量波动(减小),床温升高造成超压的风险。极端的情况下,不点锅炉,只打水压也会造成安全阀起跳。
“饱和压力”可以是0.4,0.5,0.8Mpa,饱和蒸汽的温度和压力是对应的,温度不同。

换热器蒸汽管道上安装安全阀,若是用饱和蒸汽加热,应该不会超过设计压力。这样有必要设置安全阀吗?过热蒸汽应该存在超压的可能

蒸汽母管前端接蒸汽发生器(锅炉),锅炉出口蒸汽压力是比较高的,(过热蒸汽通过减温减压装置才能变成低压饱和蒸汽),正常运行时在一定流量范围内压力相对稳定,当支管用户突然减少用量后,会造成整个蒸汽管网压力激增。若没安装安全阀及时排汽.......
和压空管网类似,空压机、贮气罐、用户端的储气罐上都需要安装安全阀。

蒸汽管道上是不安装安全阀的,安全阀多是安装在分气缸、集汽包、减温加压器等设备上。

 

发表于 2024-8-30 14:46:37

回复

使用道具 举报

strikefreedomVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川大学四年  |  头衔:  【工程师 化工工艺 生产管理】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
饱和蒸汽也是管网过来吧。源头可能超压,管网就可能超压。管网超压,调节来不及,设备不就超压了。

 

发表于 2024-9-5 12:04:38

回复

使用道具 举报

蓝天浮云VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
o6vznn5rhj 发表于 2024-8-30 09:47
饱和蒸汽虽然在理论上达到了其最大压力,但是实际运行中,可能由于系统设备故障、操作错误、阀门失灵、 ...

确实,这种安全阀省不了

 

发表于 2024-9-9 18:04:45

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.068910 second(s), 67 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197