甲B类常压储罐已有呼吸阀和氮封系统,现要增加泄压人孔或爆破片。在哪个法规可以查到对应的要求啊?谢谢

 

发表于 2024-8-28 16:08:17

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 6586753 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

小茂_MVLleVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
GB50160第6.2.19条,可参考条文说明

 

发表于 2024-8-29 11:17:54

回复

使用道具 举报

木子_crB71VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
在SH3007储运罐区规范上面也有要求,5.1.5要求采用氮气或其他惰性气体密封保护系统的储罐应设事故泄压设备

 

发表于 2024-8-30 10:10:14

回复

使用道具 举报

wdh2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川大一  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 wdh2010 于 2024-9-2 09:28 编辑

1725240488257.png

 

发表于 2024-9-2 09:27:10

1725240418815.png
回复

使用道具 举报

4楼讲的很清楚了。但是在选型事故泄放装置时,一定只选正压排放功能,不要选带吸入功能的泄放装置(也就是呼吸人孔),因为一旦带吸入功能,那为了防止外界隐患进入设备,那还要在泄放装置中加阻火功能,这样一旦发生火灾,势必阻碍罐内泄压,得不偿失。另外事故主要是火灾工况,这种情况气体泄压是单向向外的,无需考虑吸入功能。

 

发表于 2024-9-3 14:51:51

回复

使用道具 举报

巧了,我们家就是专业做泄压人孔的,有需要可以联系我们选型哦。
江苏浦源化工设备公司,陈凌峰13951613960

 

发表于 2024-9-4 13:54:56

回复

使用道具 举报

MSTN-李艳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
查找甲B类常压储罐增加泄压人孔或爆破片的要求,可参考《固定式常压容器安全技术监察规程》(TSG R0004-2020)、《石油化工企业设计防火规范》(GB 50160-2008)、《储罐安全附件规范》(HG/T 20569-2013)。

 

发表于 2024-9-4 15:03:50

回复

使用道具 举报

现场抽瘪的罐也很多,如何保护?

 

发表于 2024-9-7 10:48:34

回复

使用道具 举报

suxiubin 发表于 2024-9-7 10:48
现场抽瘪的罐也很多,如何保护?

呼吸阀阀或者负压保护的爆破片

 

发表于 4 天前

回复

使用道具 举报

answer_yMwE3 发表于 2024-9-4 13:54
巧了,我们家就是专业做泄压人孔的,有需要可以联系我们选型哦。
江苏浦源化工设备公司,陈凌峰13951613960 ...

 

发表于 4 天前

回复

使用道具 举报

MSTN-李艳 发表于 2024-9-4 15:03
查找甲B类常压储罐增加泄压人孔或爆破片的要求,可参考《固定式常压容器安全技术监察规程》(TSG R0004-202 ...

固定式常压容器安全技术监察规程(TSG R0004-2020),好像没有这个规范,
TSG R0004-2009 固定式压力容器安全技术监察规程,已被TSG 21-2016 固定式压力容器安全技术监察规程(固容规)代替

 

发表于 前天 08:06

回复

使用道具 举报

ljz7792651 发表于 2024-9-3 14:51
4楼讲的很清楚了。但是在选型事故泄放装置时,一定只选正压排放功能,不要选带吸入功能的泄放装置(也就是 ...

罐怎么防止抽瘪,可以看看石油库规范 6.4.6条事故泄压设备宜选用公称直径不小于500mm的呼吸人孔

 

发表于 昨天 08:22

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.323406 second(s), 101 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197