[求助] 有关仪表用桥架选择

[复制链接]
470 |5

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 工程的程 于 2024-8-7 07:01 编辑

我们有个国外锅炉房项目,总包按电控厂家提的材料清单已经购买了材料,模拟量仪表电缆使用的是RVVP,数字量使用RVV,桥架是不带盖的梯式电缆桥架,我们设计一般按规范仪表信号电缆是计算机电缆,电机阀门等数字量信号都是屏蔽电缆,桥架带盖槽式桥架,规范主要是按抗干扰考虑的电缆选型,化工规范提到要使用带盖的桥架,梯式或者槽式倒是没有提,不知道带盖桥架是不是也是从抗干扰考虑的。现在这些材料已经购买上船了,项目上让我们按这个材料作图,不能更改,对于电缆选型我也咨询了电控厂家,说是他们一直都是这么用的,没有问题,我想只能要求施工的时候做好接地,敷设的时候避开电气桥架。但是对于不带盖的梯式桥架,我原本想带盖是不是除了抗干扰,还有一层考虑是对电缆的一种保护,这个项目地方在非洲,室外布置,不知道使用不带盖的电缆桥架会不会有其他问题

 

发表于 2024-8-7 06:48:39

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 工程的程 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

决战2017VIP会员 VIP会员 来自手机 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
学习一下

 

发表于 2024-8-7 06:51:03

回复

使用道具 举报

fufazpdictVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
在选择仪表用桥架方面,您的项目中使用的不带盖的梯式电缆桥架需要考虑几个关键因素:

1. **抗干扰要求:** 通常情况下,为了减少电磁干扰,仪表信号电缆推荐使用屏蔽电缆,并配合使用带盖的桥架。带盖桥架可以提供额外的保护,避免电缆受到外部电磁干扰影响,确保信号传输的准确性和稳定性。

2. **环境因素:** 您提到项目位于非洲且是室外布置,因此需要特别注意桥架的材质和防护等级。室外环境可能涉及到更多的物理损伤风险(如暴风、雨水侵蚀、紫外线照射等),不带盖的桥架可能无法充分保护电缆免受这些因素影响。

3. **安装与维护:** 带盖桥架在维护和检修时能提供更好的保护,避免在检修过程中对电缆造成损伤。同时,在尘埃较多或有动物活动的地区,带盖的桥架能更好地防止污染和动物咬伤电缆。

鉴于这些因素,我建议在您的项目中考虑重新评估使用带盖的槽式桥架,尤其是对于关键的仪表信号传输,这样可以增强系统的可靠性和安全性。如果因为成本或其他原因必须使用目前已经购买的材料,建议至少对关键区域的电缆采取额外的保护措施,例如增加局部的屏蔽或使用更高防护等级的电缆。

值得注意的是,在具体实施前,还应考虑当地的标准和规范要求,确保所有设备和材料的选择都符合当地法规的要求。
.

 

发表于 2024-8-7 07:04:38

回复

使用道具 举报

mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
1、采用梯架,主要是考虑其散热性好,比较适合电力电缆。从此角度考虑,不设置盖板,是有利于散热的。

2、设置盖板主要是从以下5个方面考虑:①电气干扰、②粉尘、③高温、腐蚀化学液体溅滴、④机械损伤、⑤日光直晒。

需屏蔽电气干扰时,应选用无孔金属托盘加实体盖板;

易燃粉尘场所,每层桥架应设实体盖板;易积灰场所,宜带有盖板;

应采取高温、腐蚀防化学液体溅滴的措施。宜选用有空托盘,每一层应设实体盖板;

应采取防机械损伤的措施。除敷设在配电间或竖井内,垂直敷设的线路1.8m以下应加防护措施。水平敷设太低时,也需要考虑。(民用2.2m,石化2.5m)

应采取防日光直晒的措施。(起码顶层桥架应加盖板)

 

发表于 2024-8-7 08:02:55

回复

使用道具 举报

工程的程楼主 VIP会员 VIP会员 来自手机 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  【自控仪表设计人员】
已绑手机  
mutianly 发表于 2024-8-7 08:02
1、采用梯架,主要是考虑其散热性好,比较适合电力电缆。从此角度考虑,不设置盖板,是有利于散热的。

2 ...

嗯,你给的建议我写在施工要求里面,材料改不了,让他加一些措施达到防止日光直晒,防止机械损伤等问题发生

 

发表于 2024-8-7 08:50:40

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.046664 second(s), 54 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197