在做可燃有毒联锁时(非消防联动),可以将表头的报警开关量信号直接送到DCS去做联锁么,或者GDS输出DO信号送至DCS。
但是有人提出来可燃有毒报警系统应该独立,个人理解GDS主要是用于报警集中显示用的,GDS系统内不用于做联锁,如果要GDS输出DO直接去控制设备的话比如起风机关阀等很麻烦,要改电气回路,想一般风机阀门在dcs里面也有启停就更麻烦了,提到的独立是指系统独立于其他系统就可以,还是可燃有毒表的信号也要独立只能接入GDS

 

发表于 2024-8-6 09:49:11

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 ._eQ3qV 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

yahooabceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  【仪表工】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
按照国家规范来就好了

 

发表于 2024-8-6 13:19:34

回复

使用道具 举报

._eQ3qV楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
yahooabce 发表于 2024-8-6 13:19
按照国家规范来就好了

没有规范明确说啊

 

发表于 2024-8-6 15:12:06

回复

使用道具 举报

Frank_J33GjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
请参考国家标准规范《GB/T 50493-2019 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》,GDS系统独立性是可燃和有毒气体监测和报警系统独立设置,探测器信号不能接入DCS/PLC系统内报警,新版标准已经要求联动消防系统了,GDS系统输出DO信号到消防/SIS系统作为联动触发条件。

 

发表于 2024-8-6 15:44:21

回复

使用道具 举报

._eQ3qV楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
Frank_J33Gj 发表于 2024-8-6 15:44
请参考国家标准规范《GB/T 50493-2019 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》,GDS系统独立性是可 ...

可燃有毒分线制4-20mA接入gds系统,表头还有报警输出点能否在接入DCS用于连锁,系统肯定都是独立的,新版本联动消防设备是要再过报警模块再去进行联动,安全仪表系统的可燃有毒独立设置接入sis系统,我想问的就是这个表已经接入gds进行报警了,这个表上还有其他点能否接到DCS去做连锁,或者GDS能否输出DO给DCS作为控制点

 

发表于 2024-8-6 15:50:18

回复

使用道具 举报

荆榛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
GDS联锁设备,信号直接去设备,不经过DCS。如果存在DCS控制,电气设备改系统图,增加远程控制点,气动阀门加电磁阀,GDS联锁优先,电动阀门选带SIS/ESD接点的接GDS。

 

发表于 2024-8-6 15:53:06

回复

使用道具 举报

._eQ3qV楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
荆榛 发表于 2024-8-6 15:53
GDS联锁设备,信号直接去设备,不经过DCS。如果存在DCS控制,电气设备改系统图,增加远程控制点,气动阀门 ...

好的谢谢,如果可燃有毒报警信号已经通过分线制或总线制进入GDS,用表头的开关量报警点可否直接接入DCS做连锁不经过GDS,连锁评定为工艺安全联锁不属于消防连锁

 

发表于 2024-8-6 16:02:52

回复

使用道具 举报

._eQ3qV楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
荆榛 发表于 2024-8-6 15:53
GDS联锁设备,信号直接去设备,不经过DCS。如果存在DCS控制,电气设备改系统图,增加远程控制点,气动阀门 ...

还有看规范里提到的GDS主要用于报警监控和消防联动,其他的连锁虽然用可燃有毒去做检测仪表,但是由GDS系统去控制合不合适

 

发表于 2024-8-6 16:09:37

回复

使用道具 举报

yahooabceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  【仪表工】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
._eQ3qV 发表于 2024-8-6 15:12
没有规范明确说啊

规范见4楼

 

发表于 2024-8-6 16:47:11

回复

使用道具 举报

zxqxlqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川大学三年  |  头衔:  【化工仪表专家】
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
GDS信号一般不在DCS系统做设备联锁,如果GDS信号有联锁应该是涉及安全的了,大多是进入SIS系统或FGS系统。这时候就应该单独设置探头,不能共用。如果确实需要进入DCS做报警,可采用通讯、DO输出或采用一分二信号分配器输送。

 

发表于 2024-12-10 11:38:33

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.071619 second(s), 65 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197