._eQ3qV 发表于 2024-8-5 16:05
四线制仪表的话电源线是直接用DJ电缆还是选用其他型号电缆做为电源线啊

我们自己设计的时候功率小的仪表电源用控制电缆,24V的用计算机电缆或者控制电缆,功率大的都用电力电缆

 

发表于 2024-8-7 08:26:47

回复

使用道具 举报

化工规范说的比较简单,只提了总屏加分屏,石化规范,电厂规范,电力电缆设计标准中对模拟量有对绞的要求。

 

发表于 2024-8-7 08:35:08

回复

使用道具 举报

._eQ3qV 发表于 2024-8-5 15:49
KVVRP和DJYVPR都是多股铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套带屏蔽的软电缆,个人认为主要区别就是多芯电缆时总屏 ...

KVVRP是聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套带屏蔽控制软电缆

 

发表于 2024-8-7 08:37:55

回复

使用道具 举报

myface 发表于 2024-8-6 10:00
两芯线的话,确实两种电缆结构类似,但两种电缆的绞合节距要求是不一样的,抗干扰能力应该也有些区别。

确认一下,带屏蔽控制电缆线芯也是绞和的吗?以前都不知道这个,计算机电缆厂家样本直接写的是双绞,控制电缆没这么描述,以为不是双绞的

 

发表于 2024-8-7 08:47:08

回复

使用道具 举报

myfaceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
工程的程 发表于 2024-8-7 08:47
确认一下,带屏蔽控制电缆线芯也是绞和的吗?以前都不知道这个,计算机电缆厂家样本直接写的是双绞,控制 ...

控制电缆不能说是对绞,是有芯就几芯绞合成缆的,只是刚好两芯的话也可以算对绞吧,具体可以看下GB/T9330标准

 

发表于 2024-8-7 09:59:53

回复

使用道具 举报

新昌小徐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
本帖最后由 新昌小徐 于 2024-8-8 09:26 编辑
Frank_J33Gj 发表于 2024-8-6 16:01
模拟量信号更加应该选用DJYVPR,计算机信号专用电缆,抗干扰性能更强。另外,交联聚氯乙烯绝缘性能也更好 ...

那要看什么模拟信号,如果是电压类的,丁点干扰就会产生非常大的影响,如压力传感器与称重模块之间的连线,输出的信号才几毫伏,况且电压信号很容易受到干扰。
如果是模拟电流信号,基本上不用担心干扰的问题,你想,静电可达几万伏的电压,就是电不死人,就是因为电流很弱,如果这个静电窜进信号电缆,如果是电压信号,那是直接影响信号了,但如果是电流信号,它能产生一微安的电流吗?当然静电的危害是电压高了,能把电路上的电子元件如开关管击穿。
静电直接窜入对电流没啥影响,不要说隔空招痒痒的电磁干扰了。对于传电流信号,电缆屏蔽可靠接地,产生电磁干扰的设备也可靠接地,普通的屏蔽电缆完全能用,不受干扰的影响,即使你把几千千W的变频器放在旁边也行。
如果是通讯信号,因为通讯信号就是靠电压传输的,必须要用DJYVPR了,双绞线的电缆对于电磁干扰有很好的抗干扰作用,加上外面的屏蔽层,这样通讯起来速度快,误码率低。远传的非芯片级的传输,都是使用差分信号,就是二根线之间的电压差来传输信号,绞缠的二根线因为都受到了相同的电磁干扰,叠加了相同的电压,一差就消去了。这是双绞线抗干扰的根本原因,普通网线没屏蔽层都能达到几百上千兆的速度。
我们公司没用DJYVPR。都是RVVP线缆,当然这与公司都是使用4-20ma传输信号有关。

 

发表于 2024-8-8 09:22:24

回复

使用道具 举报

新昌小徐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
mutianly 发表于 2024-8-1 08:04
个人理解:ZR 阻燃的  要根据区域判定,网上可以查下,具体用阻燃A/B/C的区域有区分,仪表一般用C,危险性 ...

看了一下,就是绝缘层的差别,不过聚氯乙烯韧性更好,阻燃性更好。热稳定性聚乙烯比较好,各有千秋。如果没有双绞,不大适合用作通讯。
个人感觉,DJYVPR适合室内使用,如果要走桥架线槽,还是要用KVVRP,我们厂用RVVP

 

发表于 2024-8-8 09:43:55

回复

使用道具 举报

myface 发表于 2024-8-7 09:59
控制电缆不能说是对绞,是有芯就几芯绞合成缆的,只是刚好两芯的话也可以算对绞吧,具体可以看下GB/T9330 ...

好的

 

发表于 2024-8-20 10:15:26

回复

使用道具 举报

._eQ3qV 发表于 2024-8-5 16:05
四线制仪表的话电源线是直接用DJ电缆还是选用其他型号电缆做为电源线啊

220vac电源线用的3芯控制电缆,

 

发表于 2024-9-19 15:28:54

回复

使用道具 举报

jkyb_JIMK 发表于 2024-8-1 10:39
就绝缘材料稍有区别,其它其实一样

请问一下,你说的带屏蔽控制电缆和计算机电缆只是绝缘绷不一样吗?那控制电缆也是对绞的吗?

 

发表于 2024-9-20 09:13:37

回复

使用道具 举报

新昌小徐 发表于 2024-8-4 17:32
其实对应普通的模拟量电流信号或是开关量信号,使用KVVRP足够了,如果是电压信号,或是通讯信号,可以选用 ...

想请教一下,电力工程电缆设计规范和化工配管配线设计规范中有提到高电平和低电平信号采用对绞线芯屏蔽,化工规范中提到仪表电缆宜用总屏加分屏,这些规定中,控制电缆能满足吗

 

发表于 2024-9-20 09:18:10

回复

使用道具 举报

shyg0813 发表于 2024-8-5 08:22
1、首先设计院要按标准进行设计,标准:JB/T 13486-2018 计算机与仪表屏蔽电缆;

你意思是仪表电缆用计算机电缆吗?

 

发表于 2024-9-20 09:20:19

回复

使用道具 举报

myface 发表于 2024-8-7 09:59
控制电缆不能说是对绞,是有芯就几芯绞合成缆的,只是刚好两芯的话也可以算对绞吧,具体可以看下GB/T9330 ...

好的

 

发表于 2024-9-20 09:25:56

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.053834 second(s), 65 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197